    KNX/EIB Gira TS3 Komfort - Status LED - Hörende Adresse

    Guten Morgen,

    ich komme mir momentan etwas dumm vor, weil ich das Problem nicht gelöst bekomme ...
    Ich habe einen TS3 Komfort von Gira (1-fach), den ich für Anwesend/Abwesend nutzen will. Die LED links soll grün leuchten, wenn Anwesend, die rechte rot bei Abwesend.
    Für die Schaltung habe ich ich mir eine Logik in Edomi gebaut mit einer Schalt-GA und einer Status-GA. Beide sind dem TS3 zugewiesen.
    Die LED wechselt aber nur, wenn eine Änderung auf der Schalt-GA passiert, die Status-GA für die Rückmeldung wird ignoriert, auch wenn ich mit dem Gruppenmonitor die Status-GA beschreibe. Das G1 z.B. wechselt den Status korrekt.

    Ich habe es auch mit dem separaten LED-Objekt probiert, gleiches Ergebnis.

    Bin ich nur zu blöd und habe was falsch konfiguriert? Oder geht das mit dem TS3K so einfach nicht?
    Angehängte Dateien

    #2
    Du darfst nicht den Status schalten auswerten, sondern du musst auf externes Objekt bei den Status LED umstellen.

    Kommentar


      #3
      Die Idee hatte ich natürlich auch. Parametrisiert wie im angehängten Screenshot.
      Egal, was ich auf die GA sende (0/1), es leuchtet immer nur die rote LED. Ich vermute langsam, dass der TS defekt ist und werde mal Gira kontaktieren.
      Angehängte Dateien

      Kommentar


        #4
        Moin,
        hier schreibst du
        Zitat von s01iD Beitrag anzeigen
        Die LED wechselt
        also kann sie doch eigentlich nicht defekt sein, oder.
        Du hast aber schon beide LED Objekte mit der GA verbunden

        .... und Tschüs Thomas

        Kommentar


          #5
          Die LED selbst ist nicht defekt, aber möglicherweise ein Software-Thema. Ja, beide Objekte sind mit der GA verbunden. Programmiert habe ich auch ;-)

          Kommentar


            #6
            Wie sieht denn die Zuordnung der GAs zu den KOs aUS?
            Zuletzt geändert von zehn0813; 23.10.2018, 10:30.
            Gruß,
            Sebastian

            Kommentar


              #7
              Ich habe hier übrigens einen TS3 Komfort, bei dem eine LED (rechts oben) ohne Grund sporadisch rot leuchtet....
              Viele Grüße,
              Stefan

              DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

              Kommentar


                #8
                Zitat von zehn0813 Beitrag anzeigen
                Wie sieht denn die Zuordnung der GAs zu den KOs aUS?
                So wie sie hoffentlich sein sollte ;-)
                Angehängte Dateien

                Kommentar


                  #9
                  Kannst du den Tastsensensor nicht so einstellen, dass jede LED über ein eigenes KO ansteuerbar ist?
                  So, wie auf deinem vorherigen Screenshot. Dann solltest du mehr KOs haben.
                  Gruß,
                  Sebastian

                  Kommentar


                    #10
                    Hab ich doch. Nur eben beide auf einer GA.

                    Kommentar


                      #11
                      ... hab's jetzt mit getrennten GAs versucht, da kann ich die LEDs problemlos schalten. Kann doch nicht sein, dass nicht beide LEDs mit der gleichen GA belegt sein dürfen?!

                      Kommentar


                        #12
                        Darauf wollte ich hinaus, als ich nach der Belegung der KO mit den entsprechenden GA fragte.
                        Gruß,
                        Sebastian

                        Kommentar