Hallo, ich habe folgendes Problem was ich seit Tagen nicht in den Griff bekomme.
Sämtliche Steckdosen sind über Gira Schaltaktoren geschaltet, ca. 32 Stück.
Ich verwende ausschließlich den Q-Client.
Im normalen Betrieb funktioniert die Aktualisierung der farblichen Buttons von grün auf rot und umgekehrt.
Starte ich den HS neu weil ich was umprogrammiert habe so werden von den 32 Kanälen aber nur 3! richtig deren Status erkannt.
Teilweise gehen einige Kanäle einfach aus und bleiben auch aus, andere wiederum bleiben zwar an aber deren Status wird im QC falsch dargestellt.
Alle Kanäle haben im Experten eine Zentraladresse bekommen, wo ich das Rückmeldeobjekt hinterlegt habe.
Die Aktoren habe ich in der ETS auch alle identisch programmiert, daran kann es auch nicht liegen.
Ein Haken hinter "Bein Starten abfragen" und das Leseflag setzen im Experten bringt auch nichts.
Was mache ich falsch, es ist definitiv nur beim Neustart der HS.
Das ist insofern ärgerlich da mein Touch PC auch an einem Aktorkanal hängt und ich diesen ohne Ihn runterzufahren abwürge.
Nebenbei sei erwähnt macht nun auch mein Rolladenaktor von Gira Probleme und zwar senden zwei Kanäle die Rolladenposition nicht mehr auf den Bus, die automatische Endlagenerkennung ist eingeschaltet, eine Einlernfahrt habe ich auch gemacht, leider ohne Erfolgt, dieses funktionierte gestern auch noch einwandfrei.
Kann mir jemand helfen?
MFG
Marionese
Sämtliche Steckdosen sind über Gira Schaltaktoren geschaltet, ca. 32 Stück.
Ich verwende ausschließlich den Q-Client.
Im normalen Betrieb funktioniert die Aktualisierung der farblichen Buttons von grün auf rot und umgekehrt.
Starte ich den HS neu weil ich was umprogrammiert habe so werden von den 32 Kanälen aber nur 3! richtig deren Status erkannt.
Teilweise gehen einige Kanäle einfach aus und bleiben auch aus, andere wiederum bleiben zwar an aber deren Status wird im QC falsch dargestellt.
Alle Kanäle haben im Experten eine Zentraladresse bekommen, wo ich das Rückmeldeobjekt hinterlegt habe.
Die Aktoren habe ich in der ETS auch alle identisch programmiert, daran kann es auch nicht liegen.
Ein Haken hinter "Bein Starten abfragen" und das Leseflag setzen im Experten bringt auch nichts.
Was mache ich falsch, es ist definitiv nur beim Neustart der HS.
Das ist insofern ärgerlich da mein Touch PC auch an einem Aktorkanal hängt und ich diesen ohne Ihn runterzufahren abwürge.
Nebenbei sei erwähnt macht nun auch mein Rolladenaktor von Gira Probleme und zwar senden zwei Kanäle die Rolladenposition nicht mehr auf den Bus, die automatische Endlagenerkennung ist eingeschaltet, eine Einlernfahrt habe ich auch gemacht, leider ohne Erfolgt, dieses funktionierte gestern auch noch einwandfrei.
Kann mir jemand helfen?
MFG
Marionese
Kommentar