    TOP TOP TOP - Es funktioniert und jetzt kann ich auch alle anderen Adressen (1.1.0 -.1.1.3) wieder beschreiben!!!! Vielen Dank!

    Kommentar


      121 Beiträge um ein Problem zu lösen, das haben wir schon lange nicht mehr geschafft.
      Schöne Ostern.

      Kommentar


        Aber alle haben Geduld gezeigt und immer weiter geholfen
        ich hab das ne Weile verfolgt und mich gewundert das keiner aufgegeben hat

        Kommentar


          haintz aber nicht vergessen das du für deine Tunneladressen noch Dummys anlegst mit den jetzigen PA also zusätzlich 4 Stück. Nicht das du später ein Gerät anlegst das sich eine dieser PA krallt, die ETS weiß es sonst nicht das die PA durch die Tunnel belegt sind. Bei den neuen Routern z.B Gira werden die Tunbeladressen gleich vergeben da hat man das Problem nicht.

          Kommentar


            Zitat von haintz Beitrag anzeigen

            Ich habe den gewählt, weil ich die Möglichkeit hatte über das Lan auf meinen Bus zuzugreifen.
            Ich weiß derzeit noch nicht wie ich die Tunnel einstellen kann
            Das ist ja eine berechtigte Funktionalität, nur ist diese eben mit einer IP-Schnittstelle deutlich unkomplizierter zu bewerkstelligen. Die ETS selbst benutzt auch nur die Schnittstellenfunktionalität die in dem Router auch enthalten ist, halt das mit den Tunneladressen.
            ----------------------------------------------------------------------------------
            "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
            Albert Einstein

            Kommentar


              Dummys angelegt - vielen Dank nocheimal - jetzt läuft es wie geschmiert:-)