    Zitat von sti87 Beitrag anzeigen
    Kann ich nur unterstützen. Hab meine S1155 über Modbus-TCP an meinen Gira Homeserver angebunden. Ist zwar noch rudimentär, im Moment hole ich mir nur die Aussentemperatur vom Fühler.
    aber die S hat schon TCP... für die andre bracuht man einen Umsetzer

    Kommentar


      #17
      I have had my Nibe F1255 connected to knx for several years. I just want to warn you when choosing modbus/knx gateway. Nibe is not following the modbus standard. Timeout when pulling for data is 2100ms! So in order to make modbus/knx gateway to work you need to find one were you can set the timeout this long!

      Kommentar


        #18
        Hallo, gibt es hier jetzt eine Lösung - wir wollen die F2120-16 anbinden. Danke&Gruß