Zitat von BadSmiley
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Wie in der ETS anlegen: Netzteil mit externer Drossel
Einklappen
X
-
Zitat von pbuechel Beitrag anzeigenNochmal, ein Kurzschluss ist uninteressant. Und eine Drossel trennt den Bus prinzipiell immer von der Spannungsversorgung.
Sorry, ich bin jetzt auch durch mit dem Thema.
so jungs, das haben wir nun vom fachmann gelernt!
und hört endlich auf mit argumenten, die sind hier wirklich unerwünsch!gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
- Likes 3
Kommentar
-
Zitat von concept Beitrag anzeigenund hört endlich auf mit argumenten, die sind hier wirklich unerwünsch!
Aber immerhin macht er sich Sorgen, weil die Projektprüfung in der ETS ohne Drossel im Projekt die theoretische Leistungsüberschreitung nicht anzeigt.
Kommentar
-
Zitat von pbuechel Beitrag anzeigenUnd eine Drossel trennt den Bus prinzipiell immer von der Spannungsversorgung.
In der Drossel gibt es keine Trennung.
Ein Kurzschluss ist kein Busspannungsreset, sondern führt zu einem Busspannungsreset.
Bei einem Busspannungsreset wird erstmal die Spannung abgeschaltet.
Kommentar
-
Irgendwie glaube ich nicht, dass der TE sich als Einsteiger sieht...
concept Profibereich finde ich übrigens die falsche Bezeichnung. Ich selbst bin eigentlich Laie, glaube aber unterdessen ziemlich viel über KNX zu wissen. Die reinen Profis findest du (zumindest dem Namen nach) bei den KNX Professionals.
Zitat von hjk Beitrag anzeigenUnd ich dachte, die Drossel verbindet den Bus mit der Spannungsversorgung.
Zudem:
Zitat von pbuechel Beitrag anzeigenNochmal, ein Kurzschluss ist uninteressant.
Kommentar
-
Dann sind wohl die vonn ABB genau so dumm wie ich:
aus der Drossel-Doku: "Die Drossel entkoppelt die Buslinie von der Spannungsversorgung"
Und bzgl. der Vorschläge die den zweiten Spannungsausgang für IP-Schnittstellen etc. zu verwenden, hier aus der Doku von ABB:
"Der unverdrosselte Spannungsausgang darf nur für die Versorgung einer weiteren Linie in Ver-bindung mit einer separaten Drossel verwendet werden. Er darf nicht für die Versorgung von z.B. IP-Geräten verwendet werden."
Kommentar
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigenBlöd ist, dass andere Leser hier falsche oder unsinnige Informationen lesen.
Daher müsste man solche Beiträge eigentlich als falsch kennzeichnen.
Vielleicht sollte man einfach das ganze Thema löschen MathiasS
Zitat von pbuechel Beitrag anzeigenaus der Drossel-Doku: "Die Drossel entkoppelt die Buslinie von der Spannungsversorgung"
Ich sage auch nicht, dass man den zweiten Ausgang nicht mit einer Drossel verwenden darf. Ich warne nur davor, dies für eine Aussenlinie zu tun, weil es weder vor Überspannung noch Kurzschluss schützt. Und das sind ja zwei der drei gewichtigsten Gründe, überhaupt eine separate Aussenlinie anzulegen.
Zitat von Allesreinwasgeht Beitrag anzeigenDer ungedeosselte Ausgang ist für Hilfsspnnung Im Kabel auf gelb/weiß.
Die Drossel ist für USVs...
Speziell das mit der USV - es wäre meines Wissens unzulässig, einfach eine Drossel direkt an einer USV zu verwenden. Mit ist jedenfalls keine KNX zertifizierte USV bekannt, welche direkt mit einer Drossel betrieben werden könnte.
Kommentar
-
Zitat von pbuechel Beitrag anzeigen"Die Drossel entkoppelt die Buslinie von der Spannungsversorgung"
Die Drossel ist natürlich direkt mit der Spannungsversorgung verbunden und versorgt darüber die Linie. Und die Drossel dient gleichzeitig dazu, die Bussignale von der Spannungsversorgung abzukoppeln, damit die Kommunikation überhaupt funtioniert und nicht gestört wird!Gruß
Frank
Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.
Kommentar
-
Zitat von smai Beitrag anzeigenDas hatte ich auch gelesen und finde es etwas unglücklich ausgedrückt. Aber rein der Begriff "entkoppelt" bedeutet ja noch nicht, dass es eine galvanische Trennung gibt.
Ergebnis bei Kurzschluß auf der per Drossel angeschlossenen Außenlinie -> auch der reguläre Busausgang der SV ist ohne Spannung.
Kommentar
-
Zitat von 6ast Beitrag anzeigenNatürlich gibt es bei einer Drossel keine galvanische Trennung.
[...]
Ergebnis bei Kurzschluß auf der per Drossel angeschlossenen Außenlinie -> auch der reguläre Busausgang der SV ist ohne Spannung.
Kommentar
-
Zitat von 6ast Beitrag anzeigenNatürlich gibt es bei einer Drossel keine galvanische Trennung.
Zitat von 6ast Beitrag anzeigenErgebnis bei Kurzschluß auf der per Drossel angeschlossenen Außenlinie -> auch der reguläre Busausgang der SV ist ohne Spannung.
Kommentar
Kommentar