    Na dann willkommen im Forum.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Guten Abend zusammen,
    hier ist das Steinel Produktmanagement KNX. Mein Name ist Bernd und ich möchte hier gerne ein bisschen zur Entwirrung und jetzt auch regelmäßigerem Austausch beitragen. Ja es ist nicht schön, das bei einigen von euch gerade der TruePresence bzw. TruePresence Multisensor nicht das tun was er tun soll oder ihr von dem Sensor erwartet. Gerne leisten wir hier entsprechend Support, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Bitte habt Verständnis, dass nicht jede Frage sofort innerhalb weniger Minuten auf "gelöst" gesetzt werden kann.

    Zu der aktuellen Verwirrung 2.1.4 bzw. 2.1.3 bei dem Firmwareupdate. Hier betrifft es den Radar-Sensor, der ein Update bekommt. Es ist aber eigentlich egal, ob ihr den 2.1.3 oder 2.1.4 im TPM habt, funktionieren beide gleich. Die Änderungen die hier gemacht wurden habe keine Auswirkung auf die Funktionsweise. Woher die Aussage kommt, das die 2.1.4 fehlerbehaftet war/ist können wir nicht nachvollziehen. Wir haben auch bei uns im Support mal recherchiert, aber auch hier will keiner diese Aussage getätigt haben. Als wir die Anleitung zu dem Update zur Verfügung gestellt haben, war die 2.1.3 noch aktuell und nur vereinzelt gingen schon Sensoren mit 2.1.4 raus. Bei mir Zuhause laufen beide Versionen und keine macht Probleme. Also alles cool...

    Wer Probleme mit Aufhängern oder sonstigen Problemen die die Lauffähigkeit beeinträchtigen hat, bitte bei mir per PN melden. Wir werden versuchen das Problem dann unbürokratisch zu lösen.

    Danke und schönen Abend!

    Viele Grüße
    Bernd vom Steinel Produktmanagement KNX

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Danke, na dann bin ich ja beruhigt, dass es nicht an mir liegt
    Von der grundsätzlichen Struktur muss ich aber sagen, dass ich die Applikation vom TP intuitiver und verständlicher finde als vom Gira Mini. Mit dem muss ich mich mal als nächstes auseinander setzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jasuim
    antwortet
    Zitat von scw2wi Beitrag anzeigen

    In ein Logik-Modul oder einen Logik-Server?
    Auf den x1 😉

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Zitat von jasuim Beitrag anzeigen
    Ich habe nun die komplette Logik ausgelagert.
    In ein Logik-Modul oder einen Logik-Server?

    Einen Kommentar schreiben:


  • klayman
    antwortet
    Zitat von uzi10 Beitrag anzeigen
    können tut die wirklich nix, wenn man sich bwm von Merten, BEG, Gira usw anschaut. Zum messen ok aber mehr nicht.
    Sind bei den andren BWM von Steinel die Softwaren auch so mager? Und dann wollen sie sich bei mir in der Firma gross vermarkten und bei Grossprojekten?
    Zumindest für den SensIQ S KNX Außenbewegungsmelder (vor 2 oder 3 Jahren gekauft) muss ich das leider bestätigen. Auch da hat die Software deutliche Fehler, beispielsweise in der Abschaltung der Grundbeleuchtung bei ausreichend Helligkeit. Das wird schlichtweg ignoriert, obwohl die ausgegebenen Messwerte stimmen... Es ist ein Trauerspiel mit Steinel Produkten, vielleicht beschränke ich mich bei denen zukünftig auf Heißklebepistolen - die haben wenigstens keine Software.

    Einen Kommentar schreiben:


  • klayman
    antwortet
    Wäre vielleicht eine Geschäftsidee: Ein virtueller PM-Master. Ob sich da mit einem Logikmodul was machen lässt??

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    können tut die wirklich nix, wenn man sich bwm von Merten, BEG, Gira usw anschaut. Zum messen ok aber mehr nicht.
    Sind bei den andren BWM von Steinel die Softwaren auch so mager? Und dann wollen sie sich bei mir in der Firma gross vermarkten und bei Grossprojekten?

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Eine Sau kann auch nichts für die Unfähigkeit von Steinel. Das hat die Sau nicht verdient !!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • jasuim
    antwortet
    Ich habe gestern 6 Stunden Einstellungen getestet wo ich nur konnte und bin auf das gleiche Ergebnis gestoßen. Ich habe nun die komplette Logik ausgelagert. An der Konstantlichtregelung scheitere ich noch ein wenig, die im x1 zu realisieren, aber das ist auch nur eine Frage der Zeit. Die Applikation im TP(M) ist unter aller Sau!

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ja, das stimmt die max. Zeitdauer für Kurzzeitpräsenz bekommt man im MDT (sinnvollerweise) nicht auf mehr als 30s eingestellt und der TP hat noch mind 30s zusätzlich (in denen er auch das Rohsignal TruePresence aktiv lässt).

    Damit kann ich als Einschränkung des Master/Slave Betrieb leben. Der ist bei mir sowieso in Bereichen, wo ich nicht so schnell abschalten möchte/muss.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Ich würde gerne verkürzte Zeit im BWM nutzen. Das bekomme ich aber vom Timing nicht so getaktet, das es sauber klappt. Hatte mal überlegt die beiden BewegungsGAs des TP zu kombinieren und dann an den Slave-In zu übergeben. Aber soweit war ich mit dem Testen noch nicht. Aber die Idee einen anderen MDT BWM oder PM zu nutzen halte ich immer noch für die einzige Lösung das ding halbwegs brauchbar zu bekommen - traurig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Aber richtig zufrieden bin ich nicht da es einige Randfälle gibt die selbst mit Slave nicht klappen.
    Kannst Du kurz sagen, welche Ecken das sind? Ich dachte wenn der TP als Slave arbeitet wäre die gesamte Steuerung/Sperre etc. beim Master und hoffe immer noch dadurch die schlechte Implementierung im TP vollständig zu umgehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Ja das Sperrverhalten ist eine Katastrophe. Ob es gewollt ist spielt keine Rolle es ist "scheiße" umgesetzt. Ich habe für die Bäder einen Taster. Wenn dieser den TP einschaltet wird auch eine "halbe Sperre" gesetzt. Sprich ich kann am Schalter wieder ausschalten. Jetzt sperre ich den TP richtig, so kann ich garnicht mehr ausschalten. Das hat MDT eindeutlich besser gelöst. Daher habe ich vorsorglich einen BWM verbaut und den TP nur als Slave. Aber richtig zufrieden bin ich nicht da es einige Randfälle gibt die selbst mit Slave nicht klappen.

    Schalte ich per Taster den BWM aus, schaltet der TP das licht nach einer Zeit wieder kurz ein (wegen zyklisch). Das Problem man kann dem TP nicht sagen schalte ein oder aus ohne das irgend eine fu... sperre mit angeht (zumindest noch keine Lösung dafür gefunden). Status beachten tut das Scheißteil auch nicht. Präsenzerkennen ist das einzige was das Ding halbwegs kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Kann das sein, dass die Sperrfunktionen beim TP inkonsequent umgesetzt sind, oder bin ich zu blöd...? (Sorry falls schon zig mal durchgekaut, ich hab bei einer Suche nix gefunden.)

    1) "Lichtausgang X Schalten" - Handbuch: [...] Empfängt dieses Objekt ein Telegramm, verhält es sich wie "Lichtausgang X Eingang schalten". --> stimmt nicht. Das Sperrobjekt wird nicht gesetzt.

    2) "Lichtausgang X Sperren" - Handbuch: [...] Bei gesperrtem Ausgang sendet der Ausgang keine Telegramme. Ausgenommen ist eine manuelle Übersteuerung über die Eingangsobjekte." --> Stimmt nur teilweise. Wird die Sperre via KO gesetzt ist die Übersteuerung aktiv. Wird die Sperre intern ausgelöst (siehe Punkt 3) ist eine Übersteuerung via Eingangsobjekt möglich.

    3) "Lichtausgang X Eingang schalten" - Handbuch: [...] "Wenn der Parameter "Modus Lichtausgang" auf "automatisch EIN und AUS" gesetzt ist und über dieses Objekt ein Telegramm empfangen wird, so wird der Lichtausgang X gesperrt, [...]. Sie bleibt gesperrt, bis entweder über das Objekt "Lichtausgang X Sperren" ein Telegramm zum Freigeben empfangen wird oder bis der Melder feststellt, dass sich keine Person mehr im Raum befindet, den Lichtausgang X wieder freigibt und den Lichtausgang X ausschaltet." --> Das finde ich inkonsequent. Bei einer aktiven Sperre sollte der Ausgang trotz fehlender Präsenz nicht ausgeschaltet werden. Wird die Sperre via KO aktiviert, bleibt der Ausgang wie erwartet eingeschaltet.

    Möchte ich also, dass das Licht auch bei Abwesenheit an bleibt muss ich den Ausgang explizit via KO sperren. Allerdings kann man dann auch manuell nicht mehr über den TP schalten, dimmen etc. ohne zuvor die Sperre aufzuheben. Sind das Bugs oder Features?