Zitat von evolution
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Nahe Zukunft ... bedeutet dieses Jahr oder erst nächstes? Hardwareseitig optimiert oder knx Applikation?
-
Hi Marcus,Zitat von Magnuss Beitrag anzeigenBedeutet ich laufe in den Raum rein und ggf. direkt auf einen Schrank drauf, da das Licht erst nach 3 Sekunden angeschaltet wird.
3 Sekunden kann meiner Erfahrung nach nicht passen. Das muss an anderen Faktoren oder Einstellungen liegen. Bevor Du jedoch weiter an der Parametrierung schraubst, kann ich Dir vorab schon einmal die gute Nachricht überbringen, dass in naher Zukunft ein Update herauskommen wird, welches das Erfassungs-/Einschaltverhalten optimiert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Super Info- danke!
Ich habe auch einen Raum an welchen die Verzögerung grösser ist. Hier sitzt der Präsenzmelder nähe Türe und ich lauf ca unter ihm in den Raum rein. Evtl kann das ja was damit zu tun haben. Alle anderen haben zwar auch "Gedenksekunde(n)" aber nicht besonders unangenehm, evtl auch weil die Räume einfach größer sind. Zweite Unzulänglichkeit ist, dass der Taupunktalarm bei mir nicht geht. Bin aber immer noch rundum überzeugt vom Gesamtpaket TruePresence- für mich optimal.Zuletzt geändert von Exun; 29.10.2019, 19:51.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich war schon kurz davor zu bestellen, aber die Antwort auf die Frage bzw. das Problem warte ich dann doch lieber mal noch ab ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe meinen um „50% reduzierten“ am Wochenende in Betrieb genommen.
bekomme es einfach nicht parametriert dass der PM das Licht nicht schneller als in circa 3 Sekunden anschaltet.
Bedeutet ich laufe in den Raum rein und ggf. direkt auf einen Schrank drauf, da das Licht erst nach 3 Sekunden angeschaltet wird.
die Empfindlichkeitsstufen müsste ich mittlerweile alle durch haben
...
Hat noch jemand ein solches „Delay“ feststellen können?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Thorsten,Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigenDie Aktion scheint wohl rum zu sein: der True presence multisensor kostet 474,81€.
schade... für 50% würde ich einen nehmen...
ich habe ein gute Nachricht für Dich und alle Interessenten, die bisher nicht bei der Einführungsaktion zum Zuge gekommen sind. Steinel hat aufgrund der hohen Nachfrage nochmals nachgelegt und bietet weitere 150 Stück mit einem Rabatt von 50% auf den UVP an. Hierfür besten Dank an die Firma Steinel!
Pro Bestellung kann nur ein Gerät rabattiert erworben werden. Der Rabatt verschwindet automatisch, sobald man mehr als ein Gerät in den Warenkorb packt. Eine weitere Auflage dieser Einführungsaktion wird es nicht geben.
Die Einführungsaktion gilt für folgende Produkte, die ich Euch direkt verlinkt habe: TruePresence KNX, TruePresence Multisensor KNX, Multisensor Air KNX.
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Es wird wohl irgendetwas zwischen Kugel und Zylinder sein. Je nach maximaler Reichweite und Fähigkeit der Verktorberechnung an Hand der verfügbaren Messdaten.
Ein nach obenzulaufender Kegel ist aber am unwahrscheinlichsten, da es nicht dem aktiven HF-Messprinzip entspricht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann müsste aber die Antenne irgendwie fiesen Kegel erzeugen.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Auf das ich vielleicht gelyncht werde
Ich hab das jetzt so verstanden, dass man mit der Reichweite den Radius um den Melder meint.
Also auf dem Boden eine Kreisfläche die als Radius die Reichweite besitzt.
Und das das Volumen (der Bereich den der Sensor dann abdeckt) ein Kegel ist und keine Halbkugel.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nochmals zurück zur Reichweite, da er technisch bedingt keine Richtung sondern nur Entfernung auswerten kann, muss die Reichweite also eine Halbkugel um den Melder herum sein. Wenn als Entfernung der Wert am Boden angenommen wird, dann müsste bei z.B. 2,5 m Höhe und 2,5 m Bodenreichweite der Erfassungsbereich ca 3,53 m sein (Durchmesser der Halbkugel). Eine stehende Person würde also deutlich weiter entfernt erkannt werden. Hier könnte man jedenfalls beschreiben, wie die Auswertung genau stattfindet.
Gruß Florian
übrigens, die Tabelle zur Auswertung erklärt einiges und erklärt manche Eigenheiten. Irgendwie denkt man immer, das z.B. 7 empfindlicher ist als 6, was so nicht stimmt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe das eben nicht mehr nachstellen können, dass das "Ein" doppelt kommt - somit Entwarnung. Auch wird keine Sperre gesetzt wenn per KO der Status geliefert wird auf das KO1, das war aber bei mir sowieso noch nie der Fall. Ich habe aber vor dem Test dank der neuen Tabelle von Frank für die Sensoreinstellung die Applikation neu übertragen - evtl. war das eine Art Selbstheilung...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich schau später mal, aber ich bin mir sicher, dass der zusätzliche "EIN" ohne weitere Kommunikation anderer Bus-Teilnehmer direkt vom Steinel selbst kommt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das denke ich auch. Wenn der Schaltausgang mit hörenden Adressen ohne Sperre funktionieren würde, wäre es das, was man (ich) haben will.Zitat von evolution Beitrag anzeigenUnsere Idealvorstellungen liegen hier imo recht nah beisammen.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Frank,
hier die Infos:
Aus der Steinel-App: Produkt True Presence KNX (7079), Firmware Version 1.0
Aus der ETS: Applikation TruePresence V1.0, Gerätetyp $7079
Danke für Deine Geduld!
Warum crewo da eine zusätzliches EIN auf dem Schaltausgang bekommt und kein EIN auf dem Sperrstatus, kann ich derzeit nicht sagen. Bei mir ist es umgekehrt: Der Sperrstatus "EIN" wird jedesmal gesendet, wenn auf dem Schaltausgang ein Telegramm empfangen wird. Stört mich aber nicht.
Ich möchte noch kurz motivieren, warum mich die Sperre stört. Es geht hierbei nicht um den Einschalt-Fall, da wird ja nach der Nachlaufzeit passend ausgeschaltet, wenn keiner im Raum ist, das klappt auch über KO 9. Relevanter ist hier der Ausschalt-Fall:
Wenn durch irgendeine Automatik (also nicht vom Benutzer über eine Taste) das Licht ungewollt ausgeschaltet wird, dann kann man bei Meldern, die einen Statuseingang ohne Sperre haben, das Licht durch "Winken" wieder einschalten. Mit der Sperre geht das nicht, da die Sperre so lange erhalten bleibt, wie der PM Präsenz erkennt. Und in diesem Fall ist der Riesenvorteil vom TruePresence ein Nachteil: Der Erkennt die Präsenz auch wenn man ganz still während der Nachlaufzeit sitzt/liegt. Und wenn Du jetzt sagst, dass man dann eben die Automatikfunktion korrigieren muss, dass diese nicht das Licht ausschalten, dann gebe ich Dir natürlich recht - nur ist der Alltag nicht in allen Facetten in Regeln zu gießen - sh*t happens...
Durch meine vielen Versuche sehe ich jetzt aber einen Weg, wie ich mein gewünschtes Ausschaltverhalten bei Automatikfunktionen hin bekomme:- Manuelle und automatische Schaltfunktionen (nicht der Aktorstatus) gehen an "Eingang schalten"
- Die automatischen Schaltfunktionen triggern ein Treppenlicht, dass die Sperre nach kurzer Zeit (1-3 Sekunden) zurücksetzt.
- Falls ich die Sperre noch für was anderes brauche, dann wird das Treppenlicht nur getriggert, wenn der Sperrstatus FALSE ist.
Exun: Wenn es Dir nur um das Ausschalten nach einem externen Einschalten geht, dann kannst Du das Problem auch mit nur einem Kanal lösen: Du musst vor den "Eingang Schalten" einen Filter setzen, der nur das AN-Signal durchlässt, dann hast Du das, was Du möchtest (ohne die aufwändige Parametrierung des 2. Kanals).
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: