    Lege noch KO 82 auf eine GA, denn soviel ich mich aus der Bedienungsanleitung ersinnen kann ist immer nur eines der beiden aktiv und wird dann quasi intern über ein ODER Gatter an den Lichtausgang weitergegeben.
    Danach beochbachtest nochmal ob beide auf 0 sind wenn sich das Licht einschaltet.

    Hast die GA 1/3/101 außer mit dem Aktor-Schalt KO sonst noch mit was verknüpft?
    Sperre die dir einen Hund reinhauen könnte hast eh keine gesetzt was ich gesehen habe...

    Schaltest du helligkeitsabhängig ab? wenn ja wie hoch ist dein Offset?
    Stell am besten einen Screenshot der Helligkeit ein

    Sensitivität ist wie eingestellt?

    Liebe Grüße
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    @ fudi6489: gerne

    steinel3.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Die Sensitivität mal auf Szenario 7 stellen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • fudi6489
    antwortet
    max999
    Stelle mal einen Screeshot deiner KO´s ein

    Liebe Grüße
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • fudi6489
    antwortet
    Grüß euch

    Habe vergangenes Wochenende die neue Firmware auf die Melder aufgespielt, und jetzt bewusst ein paar Tage zugewartet.
    Leider hat sich für uns so gut wie nichts geändert. Speziell bei meiner Freundin die eher klein und zierlich ist hat sich die Einschaltverzögerung so gut wie gar nicht verbessert, auch kam es bei ihr bei ihren vergangenen Putzdurchgang öfters zu Ausschaltungen, welche vorm Aufspielen der neuen Firmware so gut wie das einzige war das einwandfrei funktionierte.

    Der Unmut über die Dinger wird immer größer, vor allem da der Preis ja wirklich nicht ohne war.
    Da aber manche hier von Verbesserungen sprechen gebe ich die Hoffnung nicht auf dass das Problem trotzdem hinter dem Bildschirm liegt.
    Aber ich wüsste einfach nicht mehr was ich umstellen sollte. Die Reichweite und Höhe sind so eingestellt wie sie tatsächlich sind und mit der Empfindlichkeit haben wir auch schon viel gespielt.

    Jetzt noch ein anderes Problem:
    Seit Anfang an haben wir in der Werkstatt das Problem dass der Melder das Licht nicht ausschaltet bzw höchstwahrscheinlich auch wild einschaltet.
    Die Nachbarin berichtet immer wieder dass wir das Licht brennen lassen haben.

    Habs jetzt gerade etwas beobachtet und unten einen Screenshot angehängt.
    Der Melder änderte die ausgegebenen Werte des Screenshots über einen längerne Zeitraum nicht. Ich frage mich aber wie so eine Konstallation zustande kommen kann.
    Präsenz sowie True Presence über einen Zeitraum von zumindest einer Stunde AUS, Antipräsenz aber zeitgleich auch auf AUS? Zusätzlich ist der Präsenzausgang, welcher eine Nachlaufzeit von 30sek besitzt und jetzt nur zur Feststellung der Ausgabe auf diesem KO parametriert aber nicht mit dem Aktor verbunden wurde, auf dem Wert EIN.
    Meiner Meinung nach kann es diese Konstellation doch gar nicht geben. In diesem Raum lagert einiges an Akkuwerkzeugen, kann mir aber auch nicht vorstellen dass hier eine Beeinflussung stattfindet.


    Das einzige was mit der Lampe verbunden ist ist der Lichtausgang 1. Die Aktorkanäle haben sonst noch eine GA zugewiesen welche aber ansonsten noch nicht verbunden ist und für eine Visu/zentrale Steuerung geplant sind. Dies ist aber bei allen anderen Aktorkanälen ident und bereitet keine Probleme. Das manuelle Einschalten über einen zusätzlich im Raum angebrachten Taster läuft auch über den PM "Lichtausgang 1 Eingang schalten-dimmen-Dimmwert". Der Melder sollte also auch wissen wann extern geschaltet wird. Die passiert in der Praxis aber nie und die KO`s am Taster für EIN/AUS bzw relatives dimmen geben aktuell die Werte AUS bzw verringern/gestoppt aus. Sollte also passen....

    13.JPG


    Sollte ich hier von einen Defekt am Melder ausgehen?

    Noch eine Frage: Wenn ich die Melder auf Dauer EIN schalten möchte, zB wenn geputzt wird sollte ich hierfür den Slave Eingang verwenden oder einen zweiten Lichkanal parametrieren? Sobald man durch den Erfassungsbereich des Melders läuft schaltet dieser da auf EIN/AUSSCHALTEN parametriert natürlich das zuvor händisch eingeschaltete Licht wieder aus was ja auch so gewünscht ist.

    Liebe Grüße
    Jürgen

    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    Hilfe - ich habe jetzt nur den IQ Modus deaktiviert und die Sekunden auf 30 gestellt - neu programmiert. Jetzt schaltet er willkürlich. obwohl keine Bewegung erkannt wird (Bewegungs Ausgang auf 0) schaltet er das Licht ein - nach x Sekunden aus, dann gleich wieder an (ohne dass jemand den Raum betritt).
    steinel2.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    LED hat aber kein breites Spektrum an Licht (Farbanteile, das kann dazu kommen)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Delta6400
    antwortet
    Guten Morgen zusammen,
    ich versuche mal heute den Erkennungsbereich der Helligkeit herauszufinden.

    Die Schreibtischlampe ist eine LED-Lampe die einen breiten Abstrahlwinkel hat und mit einem Winkel von zirka 24° zum Melder stand.
    Der Boden ist "normal" Holzfarben braun (Lärche müsste in etwa passen).

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    @Evolution - Danke für die rasche Antwort, werde ich gleich in der Praxis testen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    max999 Hallo Stefan, die "Nachlaufzeit IQ Modus" wurde übernommen, weil diese bei den meisten Meldern von Steinel vorhanden ist. Zwar passt die Nachlaufzeit für konventionelle Melder, meines Erachtens aber nicht für den TruePresence. Für den TruePresence empfehle ich den "IQ Modus" zu deaktivieren und eine manuelle Nachlaufzeit einzugeben. Die Nachlaufzeit kannst Du im Idealfall auch auf 30 Sekunden setzen, ohne dass das Licht bei Anwesenheit ausgeht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    Hallo Leute!
    Eine Frage zur Nachlaufzeit - bei Steinel Melder erkannt die Anwesenheit 1a. Einziges Problem er schaltet den Ausgang erst nach Minuten aus, wenn schon lange keiner mehr im Raum ist. Habe ich hier bei den Einstellungen einen Denkfehler. Laut Anleitung kann ja mit "Nachlaufzeit IQ Modus" die Nachlaufzeit intelligent gesteuert werden.

    steinel.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Der Helligkeitssensor arbeitet nicht raumfüllend. Sondern schaut halt in Richtung Boden, in welchem Streuwinkel kannst ja auch mit der Taschenlampe in etwas abschätzen wenn Du die nach oben leuchtend seitlich weg vom Melder bewegst. Die Lichtspektren können noch dazu kommen.

    Von daher den Melder nicht unbedingt direkt über ein Stück dunklen Teppich montieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Naja, "Licht" ist halt nicht gleich "Licht". Unterschiedliche Lichtquellen haben nunmal unterschiedliche Wellenlängen und Spektren. Das zeigt auch der Versuch. Mit Tageslicht funktioniert die KLR eines jeden Melders in der Regel besser...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Test Schreibtischlampe: man weiß nicht, wie groß der Erfassungswinkel des Helligkeitssensors ist. Also ob er vielleicht nur im engen Winkel nach unten schaut.

    Welche Farbe hat der Fußboden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Delta6400
    antwortet
    Ok, das heißt das was ich möchte kann er nicht nativ.
    Danke

    Zurück zur Helligkeit:
    Ich hab jetzt meine Schreibtischlampe direkt auf ihn gestrahlt (sie ist sehr hell) und er sagt mir, dass er eine Helligkeit von 30 Lux hat. Entfernung 2m
    Wenn ich mit meiner Handytaschenlampe direkt unter dem PM ihn anstrahlte gibt er mir einen Wert von 1200 Lux wieder.
    Somit funktioniert er generell schon einmal.
    Nur die 10 Lux, bei einem Spot der 30cm neben ihm hängt und auf dem Boden strahlt sind irgendwie sehr wenig oder nicht?

    Einen Kommentar schreiben: