Man kann ja nen PIR daneben hängen, der bei Abwesenheit grünes Licht für einen Reset gibt ^^
Ob man den Neustart via Zeitschaltuhr, oder sonstigem Trigger auslöst ist ja auch sekundär. Essentiell wäre, dass es ein KO dafür gäbe.
Ankündigung
Einklappen
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
jcd Um 3 gehen hier die Leute durchaus mal auf die Toilette
Ein KO wäre toll, dann könnte ich den Melder neustarten wenn niemand daheim ist.
Wobei die Neustarts sehr selten sind (1x pro 6-8 Monate), und möglicherweise dadurch, dass er das Rauschbild jetzt behält, vielleicht sich erübrigen.
Mal sehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht kommt das ja noch. An einer neuen Applikation wird dem Hörensagen nach schon gearbeitet. Dann könnte man z.B. auch einfach einen zeitgesteuerten Neustart Nachts um 3 machen. Das würde wahrscheinlich auch die letzten Probleme lösen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Marino für meinen ältesten von vor 3 Jahren oder so gab's drei Firmware-Updates, bei den ersten zwei behielt der TP seine Konfiguration, das dritte war wie ein Werksreset.
Wobei es schon sehr angenehm ist, einfach nur den Programmierknopf zu drücken und alles wieder drüberspielen zu können. Schade nur dass die neuen Einstellungen alle nur über BT gehen und nicht über ein KO o.ä.
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, die aller wenigsten Nutzen heutzutage noch Radar, die meisten haben LIDAR, Helligkeitssensoren...Zitat von livingpure Beitrag anzeigenAber ein Argument gegen Verkehrsblitzer
Einen Kommentar schreiben:
-
Zufällig gerade in der Hand gehabt: https://www.wissenschaft.de/erde-umw...adarstrahlung/
leichte Hinweise auf Schäden durch Radardtrahlung, aber noch lange kein Beweis. Der TP liegt <1mW und damit ziemlich sicher gar kein Risiko. Aber ein Argument gegen Verkehrsblitzer
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das macht die ETS wenn das Zielgerät generell kein partielles programmieren unterstützt.
Hier hat die ETS einfach nichts übertragen, da ja nichts im Projekt geändert wurde.
Und da die PA aus dem Projekt zu der Zeit auch nicht mehr vorhanden war, hätte sie, falls es eine Änderung im Projekt gegeben hätte, gemeldet das die PA nicht erreichbar ist.
Der Sensor bekommt ja nach dem FW-Update PA 15.15.255
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hätte erwartet, dass ETS dann komplett überträgt, da partiell nicht möglich ist. Aber ich hatte das auch nur irgendwo gelesen, wie ETS das handled.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, das ist wirklich überhaupt nicht merkwürdig.Zitat von Marino Beitrag anzeigenIch habe mal gelesen, dass ETS die Applikation vollständig überträgt, wenn partielles Update nicht möglich ist oder das Gerät das nicht beherrscht. Merkwürdig ist das also schon ein wenig.
Partiell übertragen bedeutet, dass nur die Änderungen seit dem letzten ETS Programmiervorgang übertragen werden.
Das beherrscht auch der TP.
Wenn aber jetzt keine Änderungen in der ETS gemacht wurden, was soll die ETS dann übertragen?
Nach dem FW-Update ist es so, als hättest du den alten TP gegen einen fabrikneuen TP getauscht ohne PA und mit entladener Applikation.
Es in diesem Fall mit partiell Programmieren zu versuchen, ist schlicht ein Anwenderfehler.
Der Bug in der ETS besteht seit v. 6.1.1 und betrifft IP-Tunneling, USB und IP-Router aber nicht.Zuletzt geändert von Tenbrock; 26.03.2024, 09:20.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das mit dem partiellen Update sollte aber doch auffallen. Ich habe mal gelesen, dass ETS die Applikation vollständig überträgt, wenn partielles Update nicht möglich ist oder das Gerät das nicht beherrscht. Merkwürdig ist das also schon ein wenig.
“bekannter Bug in der ETS“: und täglich grüßt das Murmeltier.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist ja auch logisch. Woher soll die ETS denn ahnen, dass der TP seinen Speicher weggeschmissen hat? Hier geht nur Appl. vollständig übertragen.Zitat von xilefrelleum Beitrag anzeigenUnd partiell programmieren, was ich zuerst versucht habe, war zwar laut ETS erfolgreich, hatte aber keinen Effekt.
Das PA und Appl. nicht funktioniert ist aber ein bekannter Bug in der ETS 6.x
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich musste auch nach dem Update zuerst die physikalische Adresse alleine programmieren. Danach die Applikation. Zusammen ging nicht. Und partiell programmieren, was ich zuerst versucht habe, war zwar laut ETS erfolgreich, hatte aber keinen Effekt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie „nicht erreichbar“?
Nicht per Bluetooth? oder nicht via KNX?
Falls kein Bluetooth: mal vom Strom getrennt? Ansonsten: Hast du versucht nur die physikalische Adresse zu programmieren?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
Ich habe heute auf meinen multisensore Updates durchgeführt. Zwei mal ohne Probleme aber ein Sensor blinkt jetzt schnell rot und ist nicht mehr erreichbar. Bus abklemmen, warten und wieder anschließen hilft nicht. Weiß jemand wie ich den Sensor wieder Online bekomme?
Einen Kommentar schreiben: