Zitat von Steinel Technical Support
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
Bitte versuchen Sie das 2.1 Update nochmal einzuspielen für den Controller 0Zitat von DerSmily Beitrag anzeigenSo ein Updateärgernis habe ich schon lange nicht mehr erlebt 😤 Neuerdings hängt der Melder jetzt im Update Mode fest und zeigt nur noch MS_TP DFU an.
Könnte jemand den Link zu den aktuell funktionierenden Versionen posten?
Zusätzlich schaffe ich es nicht mehr, über die App (Download, per Mail schicken, mit der App verknüpfen) die alten Dateien in die App zu bekommen.
Einen Kommentar schreiben:
-
So ein Updateärgernis habe ich schon lange nicht mehr erlebt 😤 Neuerdings hängt der Melder jetzt im Update Mode fest und zeigt nur noch MS_TP DFU an.
Könnte jemand den Link zu den aktuell funktionierenden Versionen posten?
Zusätzlich schaffe ich es nicht mehr, über die App (Download, per Mail schicken, mit der App verknüpfen) die alten Dateien in die App zu bekommen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hatte das rot Leuchten auch nach Update - da ging dann nix mehr.
Habe dann die beiden anderen Firmwares trotz gleichem Versionsstand über die App nochmal drüber gebügelt, danach konnte er wieder programmiert und in Betrieb genommen werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich glaube das ist falsch verstanden worden. Natürlich reicht es aus, wenn ein Ausschaltkriterium für die Dauer der Nachlaufzeit erfüllt ist. Entweder "keine Präsenz" oder "ausreichend Helligkeit".Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHi,
Vielleicht habt ihr es ja anders programmiert, die Formulierung oben
lässt einen anderen Schluss zu.
Gruß, Waldemar
Ich drücks mal etwas deutlicher aus
Wenn die Sonne voll in den Raum bretzelt, dann kann da ne Horde Elefanten im Raum ne Party feiern, das Licht wird nach Ablauf der Nachlaufzeit ausschalten.
Sollte sich in der Zwischenzeit, wie beschrieben im letzten Beispiel, das erfüllte Ausschaltkriterium verändern (Punkt 6), dann würde ab dann die Nachlaufzeit neu ablaufen ohne nachgetriggert werden zu können.
Man kanns auch einfach umdrehen, solange kein Ausschaltkriterium erfüllt ist ("keine Präsenz" oder "ausreichend Helligkeit"), wird die Nachlaufzeit bei Präsenz nachgetriggert.
Zuletzt geändert von Steinel Technical Support; 04.03.2022, 07:27.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, Waldemar sollte von Steinel, als Senior Software Engineer bezahlt werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke Waldemar für die gute Schreibweise. Ich hab sowas immer schnell im Kopf als Konstrukt, kann es manchmal nicht gut schriftlich fixieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
wenn das wirklich so ist, ist es leider falsch und dann hat Göran recht. Das darf man nicht vermischen, es gibt nicht nur ein Ausschaltkriterium, dass dann wieder aufgehoben werden kann. Der Fehlerfall im Detail:Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigendie Logik ist so, wenn ein Ausschaltkriterium erfüllt ist (ausreichend Helligkeit oder keine Präsenz) läuft die eingestellte Nachlaufzeit ab und dann wird ausgeschaltet, wenn die gesamte Nachlaufzeit keine Änderung der Ausschaltkriterien vorliegt (also erneute Präsenz oder es ist wieder dunkler).- Es ist ausreichend Helligkeit => Ausschaltkriterium erfüllt
- Nachlaufzeit läuft
- Es wird erneut Präsenz festgestellt => Ausschaltkriterium aufgehoben
- Als Konsequenz schaltet der PM nicht ab, obwohl es hell genug ist.
- Es ist ausreichend Helligkeit => Ausschaltkriterium "Hell genug" erfüllt
- Nachlaufzeit "Hell genug" läuft
- Präsenz wird festgestellt => Ausschaltkriterium "Niemand da" aufgehoben
- Nachlaufzeit "Hell genug" abgelaufen -> Licht aus, weil hell genug
- T+0s: Präsenz festgestellt => Licht an
- T+50s: Es ist ausreichend Helligkeit => Ausschaltkriterium "Hell genug" erfüllt
- T+50s: Nachlaufzeit (60s) "Hell genug" läuft
- T+60s: Präsenz weg => Ausschaltkriterium "Niemand da" erfüllt
- T+60s: Nachlaufzeit (60s) "Niemand da" läuft, Nachlaufzeit "Hell genug" hat noch 50s
- T+70s: Wieder dunkel => Ausschaltkriterium "Hell genug" aufgehoben
- T+70s: Nachlaufzeit "Hell genug" aufgehoben, Nachlaufzeit "Niemand da" hat noch 50s
- T+120s: Licht aus
Vielleicht habt ihr es ja anders programmiert, die Formulierung oben
lässt einen anderen Schluss zu.wenn die gesamte Nachlaufzeit keine Änderung der Ausschaltkriterien vorliegt
Gruß, Waldemar
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Bitte einmal unter knx@steinel.de melden. Wir würden uns dann mal direkt mit Ihnen in Verbindung setzen.Zitat von padylang Beitrag anzeigenHallo zusammen, nach einem SW Update über die App hat mein TP Melder nur noch rot geleuchtet. Also zu Voltus eingeschickt und nach 8!! Wochen wieder einen Melder bekommen. Melder angesteckt und er blinkt Orange. Diesen Zustand gibt es laut Anleitung gar nicht. Wenn ich die App öffne finde ich den Melder mit dem Namen: MS_TP DFU. Es ist nicht möglich Updates über die App aufzuspielen.
Hatte jemand schon einmal so ein Problem? DFU ist ja in der Regel eine Art Werksreset.
Grüße und vorab schon vielen Dank.
Danke!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier nochmal kurz der Hinweis, falls es grade akute Probleme gibt, außerhalb der Personen die mit uns in Kontakt sind, dann bitte unter knx@steinel.de melden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da ist so weit korrekt, die Logik ist so, wenn ein Ausschaltkriterium erfüllt ist (ausreichend Helligkeit oder keine Präsenz) läuft die eingestellte Nachlaufzeit ab und dann wird ausgeschaltet, wenn die gesamte Nachlaufzeit keine Änderung der Ausschaltkriterien vorliegt (also erneute Präsenz oder es ist wieder dunkler).Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHi Göran,
Bei Automatisierungen haben ja Hysteresen einen Sinn. Und Verzögerungen auch...
So wie ich die Steinel-Aussage verstehe, wird nicht sofort bei der Ausschaltschwelle ausgeschaltet, sondern es wird gewartet, dass die Helligkeit über der Ausschaltschwelle eine gewisse Zeit anhält - und diese Zeit ist beim TP wohl die Nachlaufzeit.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja das war die Frage, alles klar, dann weiß ich bescheid! Ich dachte erst mit den neuesten Updates geht das in der neuen App dann weiter.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,Zitat von crewo Beitrag anzeigenJa das läuft - aber eben (noch?) nicht kompatibel mit der neuen App. Das passt dann und ich mache nichts falsch, nehme ich mal an?
hatte wohl letzte Woche das bekannte Brett vorm Kopf. Meinen Sie mit neuer App die Steinel Connect App und nicht das update der SmartRemote App?
Dann ist das korrekt, die KNX Melder laufen aktuell nur in der Steinel SmartRemote App und werden erst in Zukunft auf das offizielle Bluetooth SIG Mesh geupdatet.
Einen Kommentar schreiben:
-
OK ja dann ist es aber zumindest verwirrend wenn es da einen Parameter Nachlaufzeit für zweierlei verschiedener Funktionen gibt. Das das besser nicht bei jedem Lichtwechsel hart an dem Schwellwert schalten sollte, ist natürlich vernünftig.
Dann aber doch besser eine separate Nachlaufzeit für diese Hysteresefunktion und nicht jene der allgemeinen Bewegung/Präsenz Nachlaufzeit, weil da kann ich mir einfach auch vorstellen jeweils andere haben zu wollen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Göran,
die Aussage oben
und DeineZitat von DrLooping Steinel Technical Support Steinel Technical Support Beitrag anzeigenTatsächlich schaltet die Konstantlichtregelung bei ausreichend Tageslicht über das entsprechende KO auch Aus. Allerdings erst wenn ausreichend Helligkeit vorhanden ist (logisch) UND nach Ablauf der entsprechenden Nachlaufzeit (unlogisch? zumindest nirgends beschrieben).
sind 2 verschiedene Sachen! Bei Automatisierungen haben ja Hysteresen einen Sinn. Und Verzögerungen auch...Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDa braucht man auch keine Doku ändern, das ist in der Form einfach ein Fehler in der Applikation. Ausschalten wegen ausreichender Helligkeit ist eben ausschalten auch während erkannter Bewegung/Präsenz. Wenn er das so nicht tut dann gibt es diese Funktion defacto nicht.
So wie ich die Steinel-Aussage verstehe, wird nicht sofort bei der Ausschaltschwelle ausgeschaltet, sondern es wird gewartet, dass die Helligkeit über der Ausschaltschwelle eine gewisse Zeit anhält - und diese Zeit ist beim TP wohl die Nachlaufzeit. Und das ist korrekt - zumindest meiner Meinung nach. Denn Du willst nicht, dass das Licht sofort ausgeht, nur weil mal kurz ein Wolkenloch etwas Sonne durchlässt. Man hätte auch einen weiteren Parameter "Nachlaufzeit Ausschaltschwelle" spenden können, hat man sich aber gespart - ist aber eigentlich kein Problem, da der TP ja eigentlich recht kurze Nachlaufzeiten unterstützt.
Im obigen Beispiel spielt Präsenz/Bewegung gar keine Rolle. Was Du meinst - zumindest verstehe ich es so - dass die Nachlaufzeit, die für das Ausschalten herangezogen wird, auch von Präsenz/Bewegung verlängert wird. Das wäre dann in der Tat Sinnlos und nicht durchdacht. Ich bin ja ewiger Optimist und gehe mal davon aus, dass man in der Firmware nicht einen solchen "Bock" geschossen hat.
DrLooping: Das kannst Du ja einfach testen. Kurze Nachlaufzeit (30 Sek), niedrige Ausschalschwelle, mit einer Taschenlampe unter den Melder stellen und schauen, ob nach 30 Sekunden trotz Präsenz das AUS-Signal kommt.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: