  • crewo
    antwortet
    Nein, ausser man kommt mit der Reichweitenbeschränkung klar! Wenn deine Decke 2,5m ist und das Tier 0,5, blieben theoretisch noch 2m Erfassungsbereich, dann lieber gleich einen Melder der für Haustiere geeignet ist - ich kenne mich da aber nicht aus da keine Tiere.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Wie ist jetzt genau das Ergebnis? Kann man so Haustiere ausblenden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • conectas
    antwortet

    knx-user-forum.de ständig: "Ungültige Serverantwort. Bitte nochmals versuchen."
    Super jetzt schreibe ich das Ganze noch einmal..

    aber zum Thema:

    verstehe noch nicht so ganz warum bei 37cm Reichweite keine Hund erkannt wird.
    Das Bild, damit wir über das gleiche reden.
    Da im Handbuch zwischen „Montageart Unterputz oder Aufputz“ unterschieden wird gehe ich davon aus, das der Wert exakt sein sollte. Also auch so gemacht (zu was sonst hat man sein Lasermessgerät


    Handbuch:
    - „Reichweite des Sensors im Radius, um die Erfassung auf den gewünschten Bereich zu begrenzen“


    Das ist jetzt ein wenig „schwammig“ und sagt Radius, nichts über vertikal, horizontal, Kugel…
    Da ich den Sensor eh in einem kleinen Raum habe, habe ich es einfach probiert. Der Wert scheint (subjektiv) auch nach unten zu funktionieren.

    Und 257 – 220 = 37cm -> recht für unsere 2 Katzen ;-)

    Ansonsten eine Haustier Erkennung hat der Sensor nicht (aber wer kennt schon das ganze Handbuch.. zumindest das Wort: Haustier, kommt im ganzen Handbuch nicht vor.) Die Steinel "Denke" ist aber eh nicht der private Einsatz (Sie gehen eigentlich immer von: Büro, Arbeitsplatz, Hotelzimmer, Industrie aus).

    Halt zu kurz gedacht.




    knx.jpg
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Die Montagehöhe ist für so etwas nicht geeignet. Die dient der Berechnung der Reichweite, einzig entscheidend ist die Reichweite bei korrekter Montagehöhe. Einfach bei Steinel nachfragen, welche Haustiergröße noch ignoriert wird, hängt sicher auch am eingestellten Profil der Erkennung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • altes
    antwortet
    Zitat von conectas Beitrag anzeigen
    Der Steinel hat doch unter Sensoreinstellungen Montagehöhe und Reichweite. Ich habe die Reichweite 37cm kleiner eingestellt.. das klappt sehr gut.
    Hi conectas, verstehe noch nicht so ganz warum bei 37cm Reichweite keine Hund erkannt wird. Wenn der da drunter steht ist doch nicht die Reichweite Interessant sondern die Montage höhe oder ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • conectas
    antwortet
    Zitat von n3xus7189 Beitrag anzeigen
    eine Frage zur Verwendung bei Haustieren. ein, werden dann Tiere bis 49cm Höhe
    Der Steinel hat doch unter Sensoreinstellungen Montagehöhe und Reichweite. Ich habe die Reichweite 37cm kleiner eingestellt.. das klappt sehr gut.

    Einen Kommentar schreiben:


  • altes
    antwortet
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Lässt sich das nicht mit externer Logik lösen. Nicht das, dass das der ideale Zustand wäre, aber halt als Work-Around. Was sagt Steinel Technical Support zu diesem nicht umsetzbaren Use-Case, welche weitaus günstigere Sensoren umsetzen können.
    Dann wird es wohl auf eine Logik hinauslaufen. Danke für die Hinweise

    Aber auch echt schade das so ein Sensor nicht die Möglichkeit zumindest für ein uns aus die möglichkeiten hat wie die meisten anderen Hersteller in ihrer Applikation haben

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Hey zusammen,

    eine Frage zur Verwendung bei Haustieren. Ändert sich der Erfassungsbereich wenn man eine reduzierte Montagehöhe einstellt? Der PM hängt also auf 2,5m und man stellt nur 2m ein, werden dann Tiere bis 49cm Höhe erfasst oder nicht? Wäre für mich ein klares Kaufkriterium im ganzen EG.

    Vielen Dank für jegliche Art von Erfahrungen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Also Szenen bringen hier gar nichts, die sind schlimmer als direkte Schaltbefehle mit An/Aus, was das Wissen über den Aktorzustand anbelangt. Weitere Probleme kommen bei der oft im Einsatz befindlichen "Eintastenbedienung" mit Umschalten der Szenen usw...

    Ausschalten geht beim TP über Sperre mit "gleichzeitig AUS" dürfte schon einiges abdecken und ist vermutlich der korrekt Weg, nur "Ein" ist damit nicht möglich, wenn z.B. die Helligkeitsschwelle nicht unterschritten ist geht bei Rücknahme der Sperre auch kein Licht an. Dazu braucht man einen 2. Taster, der ein "Ein" sendet auf den TP-Eingang. Dimmen ist dagegen noch völlig ungelöst, wenn man ein akzeptables Verhalten (sprich: Dimmgeschwindigkeit) haben will, oder hat das jemand gelöst?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Crashman
    antwortet
    Ein Weg könnten Szenen sein. Sowohl der PM als auch ein Taster können Szenen auslösen. So kannst du bei Präsenz eine bestimmte Szene starten. Dasselbe auch per Knopfdruck. Der Knopfdruck kann dieselbe oder auch eine andere Szene auslösen.

    Bei Verwendung von MDT Aktorik kannst du die Sperre auch mit einer Bitszene koppeln, die beide auf ein "Ein/Aus" hören.
    Oder du sagst dem PM, dass er bei Sperre nochmal ein AUS senden soll, um das Licht bewusst auszuschalten.

    Andere Hersteller bieten komfortablere Lösungen, aber man finde einen Weg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kbabioch
    antwortet
    Lässt sich das nicht mit externer Logik lösen. Nicht das, dass das der ideale Zustand wäre, aber halt als Work-Around. Was sagt Steinel Technical Support zu diesem nicht umsetzbaren Use-Case, welche weitaus günstigere Sensoren umsetzen können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Eine gute Lösung habe ich selbst noch nicht gefunden, da ich überall dimmbare Leuchten habe ist das über den TP fast nicht möglich, hier manuell mit Taster zu steuern. Damit der alles sauber mitbekommt, muss man die Eingänge vom TP nutzen auch "Dimmschritt", aber darüber wartet man gefühlt eine Ewigkeit, bis da mal eine Helligkeitsänderung passiert. Für eine saubere externe Ansteuerung fehlt dem TP mMn nach wie vor ein externer Status-Eingang vom Aktor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • altes
    antwortet
    Guten Abend alle zusammen,

    ich habe momentan mal wieder Zeit meine Visu zu erweitern/erstellen.

    Hier sind Momentan am wichtigsten Button für Licht Manuell Ein/Aus

    Wie habt ihr das mit dem TP realisiert ?

    Manuell Ein könnte man über die Sperre realisieren, aber wie realisiert ihr das bei Manuell Aus.
    Hintergrund ist, wenn man auf der Couch ist und nicht möchte das dass Licht an ist.
    Hier bringt es also nix wen einfach eine Zeit abläuft, es müsste schon in Verbindung mit keine Präsenz erkannt oder so sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ich kann noch diese bieten
    Unbenanntes Bild.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amenophis
    antwortet
    Meint ihr die: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...89#post1418489