Ach und das Wichtigste habe ich vergessen altes den Support von Steinel anschreiben und mitteilen, dass du auch den Fehler hast. Steinel scheint immer noch zu glauben, dass der Fehler eine absolute Ausnahme ist.
-
altes das Problem habe ich auch und nerve Steinel seit Monaten damit. Wenn es nicht mehr geht, dann zwei Dinge testen.
A) In der App schauen, ob der TP dich erkennt oder keine Präsenz anzeigt
B) Wenn er dich in der App erkennt, auf dem Bus schauen, ob es ankommt. Ich habe auf zyklisch senden gestellt, dass ich genau das verfolgen kann.
Bei mir ist fast immer A der Fall, dass der TP nicht generell nicht mehr erkennt. Dann muss ich ihn vom Strom nehmen und damit komplett neustarten. Alles andere bringt nix
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde ggf. mal die Logik/Sperre exterm machen (ich traue der Steinel SW nicht) und mir die Prösenz direkt vom TPM anschauen.
D.h. KO69 für die Präsenz
bzw. auch die Rohwerte
KO81 TruePresence
KO82 Bewegung
KO69 liefert die Präsenz, KO81/82 sind i.d.R. wechselweise gesetzt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Bernhard, also reichweite und Empfindlichkeit sollten passen. Es lief ja auch schon Tage lange ohne Probleme.
Empfindlichkeit: 6 hotelzimmer
Benutze
2 Lichtausgang 1 Dimmwert
6 Lichtausgang 1 Ein/Aus
Ich habe aber seit einiger zeit eine logik die den TP speert wenn ich TV schaue uns entsperrt wenn der TV aus ist. Ich glaube das der damit nicht klar kommt und dann irgend wann die Probleme macht.
Habe auch schon mal auf dem Bus geschaut. Die logik/Homeserver sendet nix wenn der TP Problem macht.
Wenn ich den dann neu übertrage, geht es wieder ein paar tage oder wochen oder monate gut.
Einen Kommentar schreiben:
-
Richtige Empfindlichkeit eingestellt? Radius passt? Welches KO benutzt Du?
Und ja, da das wahrscheinlich alles passt, denn es ging ja schon mal. Ich habe diese Aussetzer der Erkennung auch gehabt und den TP dann umgetauscht (müsste auch weiter oben im Thread stehen).Zuletzt geändert von willisurf; 30.06.2023, 15:09.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo miteinander, hat noch jemand das Problem das der Steine TP Multi einen nicht mehr erkennt wenn man im Raum still sitzt?
Habe einen im Wohnzimmer welche schon ausgetauscht wurde und somit die neuste Hardware hat. Dieser fängt jetzt wieder damit an, ich sitze auf der couch mit dem Handy licht geht aus. Ich bewege mich etwas mehr und das Licht geht wieder an. In der App zeigt der TP auch keine Bewegung an. Wenn ich mich dann bewegen steht es dort auch.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal ein anderes Thema zum TP/TPM untere Grenze der Einschalthelligkeit:
TLDR: Die -recht hohe- applizierbare unterste Grenze von 10 lux für die Einschalthelligkeit ist wahrscheinlich durch das rauschende Helligkeitssignal begründet und kann durch externe Filterung der Helligkeit und Einsatz des VPM verbessert werden, sodaß auch niedrigere Werte, wie z.B. 8 lux sinnvoll nutzbar sind.
In der Diskussion, als früher noch der Support aktiv war, habe ich mich regelmäßig gewundert, warum man den Wert von 10 lux nicht niedriger applizierbar macht. Softwareseitig ist das ja eine Kleinigkeit und es gibt viele Anwendungsfälle.
Auch bei uns im Wohnzimmer ist eine Schwelle von 8 lux ein sinnvoller Wert (Fussboden Eichenparkett, dunkler Tisch im Bereich unter dem TP, große Fenster seitlich). Da ich die TP nur noch als Signalgeber für Helligkeit und Bewegung/Präsenz einsetze und alle PM Logik im VPM abbilde sind niedrigere Werte für die Einschalthelligkeit erstmal kein Problem. Nachdem ich jedoch gefühlt immer noch inkonsistente und frühzeitige Einschaltungen hatte, habe ich mir das Helligkeitssignal des TP mal genauer angesehen. Der Wert schwankt durchaus um +-2 lux auch bei konstanter Helligkeit. Das klingt erstmal wenig, aber wenn man dazu die Konstruktion des TP anschaut wird klar, warum dies dann doch relevant ist. Der Sensor schaut ja durch die opaque Frontabdeckung und hat dadurch einen deutlich geringeren Wert.
Hier mal eine Messung Helligkeit des TP alle 30s in blau mit den Schwankungen und gefiltert (im X1 5min gleitender Mittelwert) in rot (Y-Achse in [lux]).
Seit ich das gefilterte Signal für den VPM benutze, ist das Schalten konsistent und passt.
IMG_8526.jpgZuletzt geändert von willisurf; 22.06.2023, 09:41.
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das ist das Verhalten, wenn sich intern die Kommunikation mit dem Sensor (ich meine über I2C) aufhängt und der in 2021 eingebaute Watchdog zuschlägt. Das war m.E. seitdem die einzig wichtige und sinnvolle Softwareänderung.Zitat von Marino Beitrag anzeigenMein TPM hat sich gestern, als ich im Bett lag, aufgehängt. Dann leuchtete er rot und danach lange weiß...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Mein TPM hat sich gestern, als ich im Bett lag, aufgehängt. Dann leuchtete er rot und danach lange weiß...
Ich lese da heraus (in meinen Worten):
Wenn ein TP(M) sich aufhängt, merkt man das durch nicht leuchtende LED's ggf. gar nicht und denkt, er hat gar kein Problem. Zudem startet er dann möglicherweise schneller durch und ist wieder betriebsbereit, so dass es möglichst auch nicht auffällt.
Sorry Steinel, aber da gibt es echt wichtigere Baustellen an dem Teil!
Viele Grüße
Nils
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich eigentlich auch nicht, aber die Funktion für den Rauschfilter klingt zumindest nach einem nützlichen Feature.
Ich habe manchmal den Eindruck dass die sich beim watchdog-Reset neu kalibrieren und wenn grad grade jemand im Raum ist oder die Rollladen wegen Wind klappern ist der danach zu unsensitiv.
Einen Kommentar schreiben:
-
Oh Mann, selbst wenn die LED Ansteuerung in irgendeiner neuen Firmware implementiert wurde, würde ich niemals meine gerade funktionierenden TP flashen.
Parallel sollte man m.E. seitens der Softwareentwicklung bei Steinel nochmal die Prioritäten überdenken.
Einen Kommentar schreiben:
-
…vielleicht gibt es die neuen Firmware-Versionen die das ermöglichen sollen noch nicht und die haben erstmal nur die App darauf vorbereitet?
Oder die Firmware ist fertig, aber niemand bei Steinel weiß mehr, welche die neuste Version ist 🤣
Einen Kommentar schreiben:
-
update:
oh, never doreleasesupdates in the night, even if there's no better time
i have one lovely meanwell LCM device in the installation, which randomly goes into programming mode. It seems it had a perfect timing and overwrote physical address for itself during full application download, thus i had those random errors. I've untangled the mess and everything is fine now.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
I found your group is the only one active about Steinel sensors, so sorry for using English.
I've just updated Multisensor True Presence and app shows the following versions now, no more updates available
[0] Firmware 2.1 | 1
[1] Firmware 1.5
[2] Firmware 2.1.3
Sensor light up RED light (programming mode) as mentioned on this forum, but i cannot re-download application, it says
Download failed: Incompatible BCU version 07B0 (required: 0705)
I have not found any other apps that report 0705 fingerprint and have no idea what should happen next, or how to downgrade or resolve the issue. Any help is greatly appreciated.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: