Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Hallo,
ich lese hier schon eine weile mit und hoffe, dass das mit dem Steinel TP endlich besser wird, weil ich mir auch zwei dieser PMs ins Wohnzimmer und Küche montieren wollte. Gibt es zu diesem Gerät eine gute/bessere Alternative?
Wenn die Dinger alle 2 Wochen ausfallen will ich nicht wissen, was meine bessere Hälfte dazu sagt.
Ganau! Ich werds mal beobachten. Verwunderlich ist nur, das es so lange funktioniert hat.
Ich hatte/habe auch einen ganzen Schwung voll der ersten Charge, also noch vor der Forenaktion.
Ein Gutteil davon ist auch schon hinüber und hat dies mit der roten LED (Sensorfehler) kund getan.
Aktuell wurden 8 getauscht und 6 sind noch original und die tun immer noch was sie sollen.
Letztens hatte ich einen ausgetauscht und die aktuelle Version bekommen, welche nach 6 Tagen Betrieb auf Störung ging.
Abhilfe schaffte in diesem Fall auch nur das Trennen der Busklemme.
Was mir negativ aufgefallen ist: Die rote LED signalisierte keinen Fehler, obwohl alle Fehler ident zu früher waren
Ich denke Steinel hat diese einfach "rausprogrammiert" sodass es vielleicht nicht gleich auffällt und der Sensor sich wieder erfängt.
1. Was ist am gescheitesten um das Licht zu steuern? Der Lichtausgang - wie man vermuten möchte?
Präsenz und True Presence wechseln sich ja ab, je nach Bewegung, wenn ich das richtig verstanden habe …
Ich habe schon versucht das Licht durch True-Presence zu steuern, aber es geht öfter aus und an. Oder beides zum Triggern des Lichts verwenden?
Wofür nutzt ihr den True Presence Ausgang?
Da bei mir der Lichtausgang nicht zuverlässig funktioniert (kein Licht AN bei neuer Präsenzerkennung kurz nach Licht AUS) bei mehreren TP, nutze ich die Präsenzausgänge, um eine Treppenhausschaltung über Umweg zu realisieren. Durch die zusätzliche Helligkeitsbedingung zwar unnötig umständlich, aber seither tun die Dinger, was ich von ihnen erwarte. Und das muss man ihnen lassen, die Erkennung ist echt super.
Ist es eigentlich normal, dass das Sperr-Objekt nicht oder nur verzögert reagiert? Ich hab das Objekt "Verfahrstatus" des MDT Jalousieaktor mit der Sperre des Steinels verknüpft, in der Hoffnung, dass der Sensor das Auf- und Abfahren der Rolladen ignoriert, aber das Licht wird trotzdem eingeschaltet. "Verhalten bei Sperre/Freigabe" ist natürlich auch "Keine Reaktion" eingestellt.
Hab den Dämmerungsgrenzwert auf den Lichtausgang1 des Steinel gelegt (Objekt 7). Funktioniert! Verhalten bei Sperre ist hier natürlich auf "Aus" gesetzt, Verhalten nach Sperre auch auf "Aus".
Habe von den Dingern 25 Stk. in einer Industriehalle mit Konstantlichtregelung. Mal gehts , mal nicht. Mal schalten die ab, mal nicht. Aussage von Steinel. „Da haben wir noch keine Erfahrung.“ Toll . Irgendwann wird alles gut .
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.