Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Steinel True Presence – Präsenzmelder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • fudi6489
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Ganau! Ich werds mal beobachten. Verwunderlich ist nur, das es so lange funktioniert hat.
    Ich hatte/habe auch einen ganzen Schwung voll der ersten Charge, also noch vor der Forenaktion.
    Ein Gutteil davon ist auch schon hinüber und hat dies mit der roten LED (Sensorfehler) kund getan.
    Aktuell wurden 8 getauscht und 6 sind noch original und die tun immer noch was sie sollen.

    Letztens hatte ich einen ausgetauscht und die aktuelle Version bekommen, welche nach 6 Tagen Betrieb auf Störung ging.
    Abhilfe schaffte in diesem Fall auch nur das Trennen der Busklemme.
    Was mir negativ aufgefallen ist: Die rote LED signalisierte keinen Fehler, obwohl alle Fehler ident zu früher waren
    Ich denke Steinel hat diese einfach "rausprogrammiert" sodass es vielleicht nicht gleich auffällt und der Sensor sich wieder erfängt.

    LG

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ganau! Ich werds mal beobachten. Verwunderlich ist nur, das es so lange funktioniert hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Hmmh, komisch. Und Fehlerbehebung nur über Busreset?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Nö, das ist einer der allerersten, hier aus der Forenaktion. Bis jetzt noch nie Probleme gemacht, nur heute Abend blieb es mal finster.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Spannend, wie lange ist der vorher denn schon gelaufen?
    Oder war das nach einem SW Update?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    So, heute mal den ersten Hänger gehabt beim Multisensor.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Nein ich denke das dauert noch länger..

    Einen Kommentar schreiben:


  • Aubi
    antwortet
    Kann die aktuelle Software inzwischen die Einteilung via "Donut-Ringe" ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fuchur
    antwortet
    Zitat von Jonas88 Beitrag anzeigen
    1. Was ist am gescheitesten um das Licht zu steuern? Der Lichtausgang - wie man vermuten möchte?
    Präsenz und True Presence wechseln sich ja ab, je nach Bewegung, wenn ich das richtig verstanden habe …
    Ich habe schon versucht das Licht durch True-Presence zu steuern, aber es geht öfter aus und an. Oder beides zum Triggern des Lichts verwenden?

    Wofür nutzt ihr den True Presence Ausgang?
    Da bei mir der Lichtausgang nicht zuverlässig funktioniert (kein Licht AN bei neuer Präsenzerkennung kurz nach Licht AUS) bei mehreren TP, nutze ich die Präsenzausgänge, um eine Treppenhausschaltung über Umweg zu realisieren. Durch die zusätzliche Helligkeitsbedingung zwar unnötig umständlich, aber seither tun die Dinger, was ich von ihnen erwarte. Und das muss man ihnen lassen, die Erkennung ist echt super.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ertciy900
    antwortet
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Ist es eigentlich normal, dass das Sperr-Objekt nicht oder nur verzögert reagiert? Ich hab das Objekt "Verfahrstatus" des MDT Jalousieaktor mit der Sperre des Steinels verknüpft, in der Hoffnung, dass der Sensor das Auf- und Abfahren der Rolladen ignoriert, aber das Licht wird trotzdem eingeschaltet. "Verhalten bei Sperre/Freigabe" ist natürlich auch "Keine Reaktion" eingestellt.
    Hab den Dämmerungsgrenzwert auf den Lichtausgang1 des Steinel gelegt (Objekt 7). Funktioniert! Verhalten bei Sperre ist hier natürlich auf "Aus" gesetzt, Verhalten nach Sperre auch auf "Aus".

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schmidt-CONTREL
    antwortet
    Habe von den Dingern 25 Stk. in einer Industriehalle mit Konstantlichtregelung. Mal gehts , mal nicht. Mal schalten die ab, mal nicht. Aussage von Steinel. „Da haben wir noch keine Erfahrung.“ Toll . Irgendwann wird alles gut .

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cybso
    antwortet
    Ist es eigentlich normal, dass das Sperr-Objekt nicht oder nur verzögert reagiert? Ich hab das Objekt "Verfahrstatus" des MDT Jalousieaktor mit der Sperre des Steinels verknüpft, in der Hoffnung, dass der Sensor das Auf- und Abfahren der Rolladen ignoriert, aber das Licht wird trotzdem eingeschaltet. "Verhalten bei Sperre/Freigabe" ist natürlich auch "Keine Reaktion" eingestellt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ertciy900
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Hui der macht bei Dir Wochenendschichten?
    Was Widerspricht dem Versuch! Ich kann es auch gerne sein lassen, wenn du meinst - habe das Gerät ja nicht bezahlen müssen!
    Und jetzt BITTE wieder Ruhe einkehren lassen - löst das Problem ja nicht!

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von ertciy900 Beitrag anzeigen
    Ansonsten hilft derweil leider nur -> Busklemme ziehen!
    bzw. einfach immer wieder umtauschen, bis durch Zufall Ruhe ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von ertciy900 Beitrag anzeigen
    Die Tel. Nummer des Steinel ADMs frage ich am 02.01.21 ab!
    Hui der macht bei Dir Wochenendschichten?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X