Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Steinel True Presence – Präsenzmelder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Fisch
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Gibt es PM bei denen das klappt
    Bis jetzt hat es bei mir bei allen MDT PMs von Generation .01 bis .03 funktioniert.

    Also sollte doch die RM Adresse auf das KO9 (Eingang schalten?) das scheint ja, wie oben beschrieben auch nicht zu funktionieren.


    2020-02-04_073414.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Achso, bitte entschuldige, dann habe ich es falsch verstanden. Aber auch das ist eigentlich falsch. Wird das Licht von einem anderen Gerät als dem PM geschaltet, muss diese Information eigentlich auf den Eingang der Kanals. Den PM mit hören zu lassen ist eine interessante Idee, bin ich noch gar nicht darauf gekommen. Gibt es PM bei denen das klappt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fisch
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Der Eingang ist für manuelles schalte
    Bei mir ist das der Schaltausgang der PM.

    Und ich komme darauf, weil das hier im Forum hier ständig als grundlegendes Prinzip von KNX gepredigt wird.

    2020-02-04_072541.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Der Eingang ist für manuelles schalten, wie kommt man auf die Idee da einfach einen Status drauf zu legen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fisch
    antwortet
    Zitat von Fisch Beitrag anzeigen
    Es besteht eine Totzeit zwischen ausschalten nach Ablauf der Nachlaufzeit und dem Wiedereinschalten
    Bei mir war es tatsächlich auch, dass ich die Rückmeldung als hörende Adresse auf KO1 gelegt hatte. Nach entfernen dieser Verknüpfung ist keine Totzeit mehr vorhanden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dirk will spielen
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Nimm die Aktor-Rückmeldung raus und probiere es aus, das Verhalten wird sich ändern.
    Stimmt, hab' den Status jetzt vom KO 1 getrennt und jetzt reagiert er auch innerhalb von 30s. Die Totzeit von 3s habe ich jetzt nicht ausprobiert.
    Weil Du oben nur vom KO 9 geschrieben hattest, war ich der Meinung, daß es mit KO 1 funktionieren müßte.

    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Wobei ich sehe gerade: Version 1.1? Wo hast Du die her?
    Die war von Anfang an drauf. Wobei mir gerade einfällt, daß der Melder nicht innerhalb von 2 Tagen nach Bestellung bei mir war,
    es hat ca. 1 Woche gedauert bis ich ihn erhalten habe.
    Vielleicht wurde bei meinem Melder das FW-Update schon im Werk gemacht.

    crewo
    Wahrscheinlich ist es das Beste den Support damit zu nerven.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Und: Natürlich hab ich die 2-3s Pause beim Betreten des Raumes, obwohl alles passend eingestellt ist. Wobei sicher sein kann man sich ja nie, schließlich stimmt das Handbuch ja nicht was den Modus der Erkennung angeht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • crewo
    antwortet
    Noch schlimmer ist der Fehler, wenn du nach einer Sperre einen Kanal aktivierst, dann geht nämlich trotz erkannter Präsenz das Licht aus und nicht wieder an! Ich hab das bei mir von Schlafen -> Wach, da aktiviere ich den Vollautomat-Kanal und deaktiviere den Halbautomat, der Nachts nur ausschaltet. Dann kommt noch der Fehler dazu, dass gesperrte Kanäle keine Änderung von "Tag/Nacht" mitbekommen und somit auch noch der Helligkeitswert nie stimmt.

    Weiterhin sende ich zyklisch Tag/Nacht von der Wetterstation, wenn jetzt mein Vollautomat-Kanal am Morgen aktiviert wird, hat der noch den Modus "Nacht", dann kommt die Wetterstation und sendet "Tag", dann geht ebenfalls das Licht aus. Im Prinzip stehe ich aktuell so am Morgen 2x im dunkeln, das kommt total super an - NICHT!

    Ehrlich: Ich verfluche das Ding gerade, blöderweise hab ich meine MDT nun bereits anderweitig verplant, sonst würde ich in beiden Bädern wieder auf MDT umstellen und damit leben, das eventuell mal das Licht ausgeht wenn ein Kind duscht. DAS ist der einzige Vorteil aktuell zu früher.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von Dirk will spielen Beitrag anzeigen
    "leider" habe ich den Status vom Aktor auf's KO 1 gelegt, das sollte es also nicht sein.
    Doch... zumindest in allen meinen Versuchen verhält sich KO1 als hörende Adresse genau so wie KO9, obwohl es in der Anleitung anders beschrieben ist.
    Nimm die Aktor-Rückmeldung raus und probiere es aus, das Verhalten wird sich ändern. Allerdings weiß dann der Melder nicht mehr, ob das Licht extern ein- bzw. ausgeschaltet wurde.

    Die einzige Lösung, die ich bisher gefunden habe: 3 Sekunden nach einem "AUS" lösche ich die Sperre. Dann geht das Licht beim erneuten betreten wieder an (außer man macht das innerhalb dieser 3 Sekunden).

    Das nach dem Firmware-Update da immer noch 1.0 steht, ist bekannt. Wir hoffen alle, dass zukünftige Updates sich nicht so verhalten werden. Wobei ich sehe gerade: Version 1.1? Wo hast Du die her?

    Auch ich habe die Melder aus der Einführungs-Aktion.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fisch
    antwortet
    Zitat von Dirk will spielen Beitrag anzeigen
    Wenn ich jetzt aus dem Raum gehe und nach 30s das Licht aus geht,
    ich aber innerhalb 30s nach Ausschalten wieder in den Raum gehe, wird zwar Präsenz erkannt, das Licht aber nicht
    wieder eingeschaltet.
    Hallo,

    Ich habe bei meinen TP ein ähnliches Verhalten. Es besteht eine Totzeit zwischen ausschalten nach Ablauf der Nachlaufzeit und dem Wiedereinschalten. Wenn man während diesem Zeitraum den Raum erneut betritt, schaltet der Melder nicht wieder ein.

    Gruß
    Franz

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dirk will spielen
    antwortet
    Hallo Waldemar,

    "leider" habe ich den Status vom Aktor auf's KO 1 gelegt, das sollte es also nicht sein.
    Ein Firmware-Update hatte ich nicht gemacht, allerdings steht bei mir als Version
    [1] 1.1 | 1
    [2] 1.1
    [3] 2.0.8
    Und selbst mit der neuen Firmware steht ja als Version wohl immernoch die 1.0 da.
    Von daher weiß ich gar nicht genau ob ich die selbe Firmware habe wie "ihr".
    Der Melder ist aus der Aktion von Ende Oktober letzten Jahres.


    Grüße
    Dirk

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hallo Dirk,

    ich vermute, Du hast den Status des Aktors, der das Licht schaltet, auf "Lichtausgang 1 Eingang schalten" (KO9) gelegt. Dann passiert so was. Über diesen Eingang schaltest Du dann immer noch zusätzlich dem TP aus, und dann schaltet er sich erst wieder ein, wenn die Nachlaufzeit abgelaufen ist.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dirk will spielen
    antwortet
    Danke für die Info, dann werde ich wohl mal den Support bemühen müssen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    nein, das verhalten kann ich zum Gück nirgends bestätigen. Ich habe zum Teil Nachlaufzeiten von 20-30 Minuten probiert in schwierigen Büros und das klappt auch, das anschließen das Licht wieder sofort einschaltet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dirk will spielen
    antwortet
    Ist das eigentlich so gewollt, daß die Nachlaufzeit quasi auch als Sperre nach Ausschalten fungiert?
    Ich habe die Nachlaufzeit auf 30s gestellt. Wenn ich jetzt aus dem Raum gehe und nach 30s das Licht aus geht,
    ich aber innerhalb 30s nach Ausschalten wieder in den Raum gehe, wird zwar Präsenz erkannt, das Licht aber nicht
    wieder eingeschaltet.
    Ich hab' die Nachlaufzeit auch mal auf 45s erhöht, dann ist das Verhalten analog zu den 30s. Also wird für 45s nach abschalten der Lichtkanal gesperrt (?).
    Im Busmonitor sieht man auch, daß das Telegramm Richtung Aktor fehlt.
    Das ist Stellenweise schon unpraktisch.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X