@Evolution - Danke für die rasche Antwort, werde ich gleich in der Praxis testen!
Ankündigung
Einklappen
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Einklappen
X
-
max999 Hallo Stefan, die "Nachlaufzeit IQ Modus" wurde übernommen, weil diese bei den meisten Meldern von Steinel vorhanden ist. Zwar passt die Nachlaufzeit für konventionelle Melder, meines Erachtens aber nicht für den TruePresence. Für den TruePresence empfehle ich den "IQ Modus" zu deaktivieren und eine manuelle Nachlaufzeit einzugeben. Die Nachlaufzeit kannst Du im Idealfall auch auf 30 Sekunden setzen, ohne dass das Licht bei Anwesenheit ausgeht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Leute!
Eine Frage zur Nachlaufzeit - bei Steinel Melder erkannt die Anwesenheit 1a. Einziges Problem er schaltet den Ausgang erst nach Minuten aus, wenn schon lange keiner mehr im Raum ist. Habe ich hier bei den Einstellungen einen Denkfehler. Laut Anleitung kann ja mit "Nachlaufzeit IQ Modus" die Nachlaufzeit intelligent gesteuert werden.
steinel.JPG
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Helligkeitssensor arbeitet nicht raumfüllend. Sondern schaut halt in Richtung Boden, in welchem Streuwinkel kannst ja auch mit der Taschenlampe in etwas abschätzen wenn Du die nach oben leuchtend seitlich weg vom Melder bewegst. Die Lichtspektren können noch dazu kommen.
Von daher den Melder nicht unbedingt direkt über ein Stück dunklen Teppich montieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, "Licht" ist halt nicht gleich "Licht". Unterschiedliche Lichtquellen haben nunmal unterschiedliche Wellenlängen und Spektren. Das zeigt auch der Versuch. Mit Tageslicht funktioniert die KLR eines jeden Melders in der Regel besser...
Einen Kommentar schreiben:
-
Test Schreibtischlampe: man weiß nicht, wie groß der Erfassungswinkel des Helligkeitssensors ist. Also ob er vielleicht nur im engen Winkel nach unten schaut.
Welche Farbe hat der Fußboden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, das heißt das was ich möchte kann er nicht nativ.
Danke
Zurück zur Helligkeit:
Ich hab jetzt meine Schreibtischlampe direkt auf ihn gestrahlt (sie ist sehr hell) und er sagt mir, dass er eine Helligkeit von 30 Lux hat. Entfernung 2m
Wenn ich mit meiner Handytaschenlampe direkt unter dem PM ihn anstrahlte gibt er mir einen Wert von 1200 Lux wieder.
Somit funktioniert er generell schon einmal.
Nur die 10 Lux, bei einem Spot der 30cm neben ihm hängt und auf dem Boden strahlt sind irgendwie sehr wenig oder nicht?
Einen Kommentar schreiben:
-
KLR ist nicht dafür gedacht permanent per Hand dagegen zu Dimmen. Das kommt aus der Bürowelt, da hat man entweder Grundlicht oder eben Arbeitslicht, welches KLR-geregelt ist um Wolken Winterzeit auszugleichen.Zitat von Delta6400 Beitrag anzeigenKann man überhaupt den Sollwert der Helligkeit ändern?
Im Wohnbereich eher unüblich und daher von der Funktion nicht so ganz dafür ausgelegt. Also entweder einen Lichtkanal auf Arbeitshelligkeit mit KLR laufen lassen und einen anderen Kanal für gedimmtes Licht am Abend und in speziellen Szenen, da dann gern mit manueller Dimmung. Die beiden Kanäle nutzen die gleichen Leuchten / Aktoren sind dann also in IOherer Funktion gegeneinander gesperrt einzurichten.
So würde ich das als grundlegendes Funktionsprinzip KLR im EFH versuchen umzusetzen. Oder eben einen Melder der mit häufiger Zielwertverstellung umgehen kann suchen. Frage wäre dann welcher Melder kann eines von beiden (Kanäle umschalten / bzw. direkte Zielwertverstellung ohne Teach)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, hab ich gemacht.
Aber eben was anderes, vlt hab ich einen Gedankenfehler:
Bei der Konstantlichtregelung gibt es folgende KOs
53: Schalten 1 (Ein/Aus)
54: Dimmwert (0-100%)
57: Sollwert (10-1000 Lux)
Jetzt möchte ich es dunkler im Zimmer haben, somit würde ich den Sollwert (57) niedriger stellen, damit er auf den neuen Sollwert regelt.
Jetzt steht im Aplikationshandbuch jedoch:
"Hinweis: Wird der Helligkeits-Sollwert nach dem Abgleich geändert, muss erneut ein Abgleich für den neuen Helligkeits-Sollwert durchgeführt werden."
Demnach ist die Änderung des Sollwertes über die Nr, 57 eine Änderung und ein teach muss (sollte) durchgeführt werden.
Kann man überhaupt den Sollwert der Helligkeit ändern?
Einen Kommentar schreiben:
-
Du meinst also der Melder liefert egal welche Beleuchtung im Raum läuft und egal welche Tageszeit und welcher Sonnenstand nur Lux-Werte zwischen 0 und 20?Zitat von Delta6400 Beitrag anzeigenNun habe ich jedoch weiterhin das Problem, dass meine maximale Helligkeit 20 Lux sind und ich in der Regelung eine Maximale Abweichung vom Sollwert von 10 Lux nur einstellen kann, heißt ich kann das Licht gar nicht mehr regeln.
Wenn dem so ist und der Raum (Boden / Decke Wände) nicht mit gerade mit Vantablack gepinselt ist, halte ich das an der Stelle für einen Defekt am Melder.
Ansonsten bitte nochmal genau beschreiben in welchem Raum-Zustand welche Lux-Werte ausgegeben werden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du ein Teach In für die Helligkeitsregelung durchgeführt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin, ich hab es jetzt von EDOMI auf die Konstanlichtregelung vom PM geändert.
Nun habe ich jedoch weiterhin das Problem, dass meine maximale Helligkeit 20 Lux sind und ich in der Regelung eine Maximale Abweichung vom Sollwert von 10 Lux nur einstellen kann, heißt ich kann das Licht gar nicht mehr regeln.
Außerdem kann ich den Sollwert, minimal auf 10 Lux stellen.
Mein Aufbau ist der PM an der Decke und 30cm ein Spot der gerade auf den Boden strahlt. Somit das Licht vom Spot über den Boden (Vinyl glänzend) zurückgestrahlt wird/werden sollte.
Ich würde jetzt behaupten, dass die Konstelation eigentlich reichen sollte.?
Einen Kommentar schreiben:
-
Korrekt. Das ist deutlich besser.Zitat von Delta6400 Beitrag anzeigenAlso von externer (EDOMI) auf die Lichtregelung vom PM selber.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Ausgabe der Helligkeit habe ich bei mir auf eine Helligkeitsänderung von 3 Lux stehen.
Aktiv abfragen tue ich nicht.
Die Helligkeit "schwankt" bei mir zwischen 3 und 35 Lux.
Ich programmiere es aber mal um.
Also von externer (EDOMI) auf die Lichtregelung vom PM selber.
Dann ist diese "Fehlerquelle" schon einmal weg.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Waldemar. Ich protokolliere sämtliche Messwerte mit und analysiere diese bei Bedarf. Die Messwerte ändern sich nicht und es spielt für die Helligkeitsschwelle auch keine Rolle, ob man bei Tag oder Nacht programmiert. Die Problematik, warum Ihr diesen Eindruck habt, liegt vielmehr an der eigenwilligen Ausgabe des ursprünglichen Helligkeitsmesswerts, die ich oben erklärte.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenIch habe noch nicht explizit auf die ausgegebenen Lux-Werte vor/nach der Programmierung geachtet, werde es aber bei kommenden Parametrierungen machen. Aber in Bezug auf Helligkeit verhält sich der Melder nicht erwartungskonform.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: