Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Steinel True Presence – Präsenzmelder

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Seggl
    antwortet
    Gibt es schon Erfahrungen oder Abschätzungen, ob der TruePresence auch durch Holzwände hindurch in Nebenräume schaut, so dass es zur "falschen" Detekierung kommen kann?

    Zum einen durch Massivholzwände (CLT, 10cm) und zum anderen durch Innenwände in Holz-Ständerbauweise.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Wie gesagt, ich tendiere auch dazu, den zu kaufen. Ich hätte mir bei den Kanälen (Licht/HLK) auch eine Entfernung und Empfindlichkeit gewünscht (und nicht globalen Radius und konstante Presence/TruePresence) Erkennung. Aber es kann ja noch werden...

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Etwas träger als die MDT, aber völlig ok.
    vor allen Dingen beim Ausschalten

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ja, Kanäle hat er viele, momentan kannst du aber nur eine einzige Entfernung einstellen, somit reagieren alle Kanäle ähnlich, Gut, du kannst anders sperren und andere Helligkeitswerte nehmen, aber eigentlich machst du nur etwas Logik damit. Bewegung entspricht heftiger Bewegung, die reagiert deutlich später als die anderen PMs, dann geht Präsenz aus, Antipräsenz ist invertierte Präsenz+Bewegung.

    So wie ich es verstanden habe, ist die Applikation wohl im letzten Moment heftig abgespeckt worden um das Gerät auf den Markt zu bringen. wenn ich die Kreise wieder einzeln auswerten kann mit Min- und Max Entfernung, dann ist das Ding Spitze. Ein Firmwareupdate soll vor Ort möglich sein.

    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Mächtig ist der auf alle Fälle. Etwas träger als die MDT, aber völlig ok. Ich werde wohl auch noch ein paar umstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Florian,

    könnte ich vor dem neuprogrammieren machen, da ich aber ein Dali-Gateway habe, dass es nicht erlaubt, pro Kanal zu sperren, ist das nur mit externer Logik lösbar. Und das Problem bei Stromausfall löst das nicht.

    Mich erinnert das an die Zeiten der frühen DALI-Gateways, damals ging auch immer nach dem Neustart überall das Licht an, da das der Standard bei DALI war. In der 2. Generation haben dann die Gateways gelernt, dass so was einstellbar sein sollte...

    Ich habe jetzt mal in die Applikation geschaut - ziemlich mächtig, hat ein paar gute Sachen:
    • 4 Lichtkanäle, 2 HLK und noch Präsenz/Abwesenheit, also de facto 8 Kanäle, das ist klasse
    • Pro Lichtkanal eigenen Tag/Nacht- und Slave-Eingang
    • Viele Parameter über den Bus änderbar
    Auf den ersten Blick fehlt mir nur eines:
    • Bei den Messwerten (Temp, Feuchte, Licht) kann man entweder Zyklisch oder bei Änderung senden, normalerweise will man beides.
    Auf jeden Fall ein interessanter Melder, ich werde den mal morgen ausprobieren und dann wohl wieder viel Geld loswerden...

    Gruß, Waldemar


    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Dann sperre doch den Aktor für die benötigte Zeit zum Neustart, das wäre für mich kein Grund, auf den TruePresence zu verzichten.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Oder gibt es bei Dir Programierorgien während die anderen schlafen
    Ist normalerweise die einzige Zeit, an der ich was am Haus machen kann (wie z.B. jetzt), Und ich hatte auch schon 2 mal Nachts Stromausfall. Seitdem achte ich darauf, dass jegwede Logiken/Automatismen so funktionieren, dass sie beim Neustart ihren alten Zustand annehmen. Kein Rolladen darf zucken, kein Licht angehen, keine Sprachaussage laufen, kein Warnton ertönen.

    Und ich bin bisher recht erfolgreich damit...

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    So oft startet ja den Bus nicht. Oder gibt es bei Dir Programierorgien während die anderen schlafen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Mist... Danke für die Info. Dann eben nur Wohn- und Esszimmer.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Nach einem Neustart / Programierung geht das Licht für ein paar Sekunden an, das stimmt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Micha,

    so wie ich das verstanden habe, geht es hier um jeden Neustart, also nach jedem Programmieren oder Busspannungsausfall. Wenn dann das Licht immer für 2 Minuten an ist, ist das ziemlich bescheiden.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Kann ich morgen mal testen, wenn dann bezieht sich das auf das direkte Sperrobjekt. Wird durch dimmen oder „aus“ gesperrt, geht das Licht nicht an.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    habe soeben in der Applikationsbeschreibung folgendes gelesen:

    Nach Busspannungs-Wiederkehr sowie nach einem vollständigen
    oder partiellen Laden der Produkt-Datenbank in den Sensor mit
    Hilfe der ETS (d.h. nach einem Restart) durchläuft der Sensor eine
    Sperrzeit von ca. 2 Minuten. Zu Beginn der Sperrzeit wird die
    Beleuchtung eingeschaltet
    und am Ende der Sperrzeit für ca.
    2 Sekunden ausgeschaltet. Ab dann ist der Melder betriebsbereit und
    sendet die aktuellen Telegramme der Ausgänge.
    Kann das jemand bestätigen? Denn dann fallen die für mich für das Schlafzimmer aus. Wäre schade...

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Hat Du mal einen Grundriss mit den möglichen Positionen im Bad (auch mit angrenzenden Räumen)?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...