Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Erster Drittentwickler-Logikbaustein für den Gira L1 und X1: Textformatierer

Einklappen
Dieser Beitrag wurde beantwortet.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Sowas z.B. (Text unter "Sekundärkreis") Das sind eindeutig mehr wie 14 Zeichen.

    Kommentar


      Nutze einfach geräteinterne Variable.
      Gruß Bernhard

      Kommentar


        Zitat von xventura Beitrag anzeigen
        mehr wie 14 Zeichen
        Aber so etwas machst Du ja im X1 in einem "Variablen-Datenpunkt" Typ Text und es muss nicht mit der Begrenzung von 14 Zeichen auf den Bus. Willst Du diesen Text aber noch auf einem textfähigen Tastsensor sehen -> dann geht das nur mit 14 Zeichen.

        Kommentar


          Danke! Mir waren diese Datenpunkte bisher nicht bekannt. Gut zu wissen

          Eine andere Frage: Sind diese Datenpunkte persistent? dh. wenn ich eine neue Inbetriebnahme starte und sich ein Parameter nicht geändert hat wird dann eine Logik angestossen wenn die Änderung durch "Send-by-Change" abgefangen werden soll?
          Zuletzt geändert von xventura; 04.10.2024, 12:54.

          Kommentar


            Persistenz kannst Du einstellen. Allerdings wird auch dann nicht jede Änderung gespeichert sondern nur alle 15 Minuten oder so. Send-By-Change sollte den ersten Wert nach einem Neustart immer durch lassen.

            Ich versuche daher, ohne Persistenz auszukommen und rechne nach dem Neustart des X1 alle wichtigen Sachen einfach neu aus. Man kann ja Eingangswerte beim Start abfragen lassen. Dazu müssen sie natürlich auf dem Bus irgendwo mit einem L-Flag verfügbar sein …

            Bei Sachen die von interner Vorgeschichte im X1 leben, klappt das natürlich nicht. Daher ist bei mir z. B. die Heizperiode persistent. Die lebt von mehreren Tagen Vorgeschichte, die es nirgends auf dem Bus gibt. Allerdings ändert sie sich auch nicht so oft, daher ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Neustart den falschen Wert zu haben, eher gering …
            Zuletzt geändert von hyman; 16.10.2024, 00:05.

            Kommentar


              Und wie gebt ihr diese Unicode zeichen ein? Da hängt es bei mir. Ich bekomme einfach keinen grünen Kreis zustande.

              Kommentar


                Copy/Paste von entsprechender Website. Nicht alle gehen auf allen Endgeräten. Man muss also ausprobieren -- am einfachsten vor der Inbetriebnahme schon mal auf den relevanten Endgeräten mit der Unicode-Seite checken ...

                🟢 (Großer grüner Kreis​ zum Kopieren)

                Kommentar

                Lädt...
                X