PJLink mit dem HomeServer

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • My-Knx-Shop
    antwortet
    Kurze Rückmeldung dazu. Ich habe noch ein wenig was eingestellt und angepasst im Beamer Menuü und siehe da, nun geht es auch mit dem Optoma EH320USTi ! Danke vielmals für diese tolle Anleitung, mit der ich mir nun die bab Tec App Modul - PJLink App sparen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • My-Knx-Shop
    antwortet
    Weiß jemand ob das auch mit einem optoma Beamer funktioniert ? Ich habe es mal versucht, bekomme aber keine Reaktion am Beamer zustande.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hightech
    antwortet
    Hallo Marc!

    Ich hänge Dir mal die Webabfragen für den Power-Status und das Ein-/Ausschalten an, einfach das zip entpacken und als globale Bibliothekt importieren. Wenn dazu noch weitere Fragen sind - fragen :-)

    Grüße

    Olaf
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Masg
    antwortet
    Zitat von pluto202 Beitrag anzeigen
    Hallo danit,

    auch von mir vielen Dank für deine Vorarbeit!!! Ich konnte mit deiner Vorlage nun meinen Epson 9400 problemlos in meinen HS einbinden. Im Projektor habe ich den Homeserver als PJLink Benachrichtigungsadresse mit der IP des HS hinterlegt. Ich schalte den Projektor nun in Abhängigkeit von meinem Denon AVR 6700. Auch die Leinwand fährt schön automatisch runter, sobald der Beamer eingeschaltet ist. Super, danke!

    In einem Heimkino Fachgeschäft wollte man mir erklären, dass das nicht geht und man kann das nur mit RTI oder Control4 so einrichten

    Grüße
    Andreas

    Hallo,

    ich habe durch die Vorarbeit die Systematik verstanden (bei mir noch ein Epson TW9300) und auch die hier gepostete Bibliothek importiert und entsprechend meines LAN-Setups angepasst - doch wie kann ich nun bei einem Gira HS im Experten die konfigurierten Web-Seiten/IP-Geräte abrufen? Habe damit bisher noch nicht gearbeitet

    Grüße
    Marc

    Einen Kommentar schreiben:


  • ibens
    antwortet
    Danke für eure super Vorarbeit,... funktioniert super!!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • pluto202
    antwortet
    Hallo danit,

    auch von mir vielen Dank für deine Vorarbeit!!! Ich konnte mit deiner Vorlage nun meinen Epson 9400 problemlos in meinen HS einbinden. Im Projektor habe ich den Homeserver als PJLink Benachrichtigungsadresse mit der IP des HS hinterlegt. Ich schalte den Projektor nun in Abhängigkeit von meinem Denon AVR 6700. Auch die Leinwand fährt schön automatisch runter, sobald der Beamer eingeschaltet ist. Super, danke!

    In einem Heimkino Fachgeschäft wollte man mir erklären, dass das nicht geht und man kann das nur mit RTI oder Control4 so einrichten

    Grüße
    Andreas


    Einen Kommentar schreiben:


  • danit
    antwortet
    Hier noch ein Zitat aus dem PJLink Dokument:
    [ Receiving time ]

    Commands sent within the following periods of time are not guaranteed to transmit successfully:

    Approximately 10 seconds (*2) immediately after the projector/display starts power-on (*1)
    When the projector/display switches the signal (*3)
    Time interval between the projector’s/display’s reception of a command and its issuance of a response command
    Time interval between the projector’s/display’s completion of lamp cooling and its change of status to standby
    *1: The timing of the projector’s/display’s status change from standby to video projection
    *2: Refer to the specification of the projector/display.
    *3: Signal switching due to input terminal switch and input signal change included.


    Vielleicht hilft es.
    Denke dein Beamer nimmt während dem warming keine weiteren Befehle an.


    Einen Kommentar schreiben:


  • Hightech
    antwortet
    Erweitern werde ich das wohl nicht, da man ja mehr eigentlich nicht braucht. Alle anderen Feineinstellungen macht man doch so selten und kann man dann auch über die FB machen.

    Du wertest den Cooling und warming status ja auch nicht aus mit Deinem Laser ;-)

    Ich sende die Abfrage zwar unmittelbar nach dem Startbefehl, aber auch periodisch danach. Und der Lift fährt wirklich erst runter, wenn der Beamer an ist...

    Ob ERR3 oder ERR4 kann ich gar nicht sagen, hab das nur auf der debug gesehen und da schneidet das Log nach ER schon ab... müsste ich also mal auf die Visu legen...

    Ich fahre den Lift jetzt einfach runter, wenn ich auch den Einschaltbefehl sende.... geht auch!

    Einen Kommentar schreiben:


  • danit
    antwortet
    Hallo Hightech

    Es freut mich, wenn ich dir helfen konnte.
    Du darfst gerne die Befehle und Abfragen noch erweitern.

    PJLink funktioniert bei mir eigentlich sehr zuverlässig. Speziell das es bei dir nicht will.

    Wie schnell sendest du die Abfrage vom Status nach dem Befehl zum Start?
    Vielleicht bist du da ein bisschen schnell?

    Welche ERR Meldung erhälst du? ERR3 oder ERR4?

    Kannst du den Beamerlift nicht starten, wenn du die OK Rückmeldung vom POWR Befehl bekommen hast?
    Dann weisst du ja das der Beamer startet.

    Grüsse
    Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hightech
    antwortet
    Cooling funktioniert bei mir ja auch (an = Beamerlift ganz unten, cooling = Beamerlift halb eingefahren, aus = Beamerlift ganz eingefahren)

    Warming tut es nicht...

    Ist ja die immer gleiche Abfrage, die ich schicke. 3x kommen die richtigen Werte, bei warming eben nicht. Also an der Abfrage kann es demnach nicht liegen!

    Am Protokoll selbst liegt es wohl eher nicht, sondern daran, dass Epson das nicht sauber implementiert hat....

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Sicher das es am Protokoll liegt? Meinen Beamer steuere ich auch über PJLink, allerdings nicht über den HS. Die Steckdose schaltet erst aus, wenn cooling beendet ist. Also bei mit kommen alle 4 Stati.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hightech
    antwortet
    Hallo!

    So, es funktioniert mit leerem Passwort.... fast :-(

    Ein-/Ausschalten funktioniert einwandfrei.

    Bei der Statusabfrage ist leider ein kleiner Fehler drin: Der Projektor soll ja für den Status Werte von 0-3 senden (0= aus, 1 = an, 2 = cooling down, 3 = warming up) - 0-2 sendet er korrekt. Aber solange er aufwärmt, sendet er nicht die 3 zurück sondern immer ERR! Da ich meinen Beamerlift darüber runterfahre (Status = 1 oder 3), fährt der Beamerlift halt erst runter, wenn er wirklich an ist und nicht in dem Moment, wo ich ihn einschalte und er aufwärmt... aber mit einem kleinen Umbau der Logik kann ich das umschiffen.

    Warum haben eigentlich alle Medienkomponenten irgendeinen Fehler im Protokoll? Bei meinem Denon und meiner Dreambox muss ich auch schon schmutzig tricksen, weil die Fehler drin haben!

    Aber trotzdem ganz großen Dank danit - dank Deiner Vorarbeit hab ich ne Menge Zeit gespart!

    Grüße

    Olaf, der heute Abend die erste Kinosession macht

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hightech
    antwortet
    Ok, das mit dem Passwort weglassen klingt nach einem Plan! Werde wohl morgen dazu kommen, es auszuprobieren!

    Einen Kommentar schreiben:


  • danit
    antwortet
    Hallo

    Ich habe einen EB-L1755U.

    Zu deinen Fragen:
    • Grundsätzlich hast du es schon richtig verstanden. Mein Beamer ist aber ein Laserpeojektor. Dieser hat kein cooling und warming. Der kennt nur den Status ON und OFF. Wenn du aber ein Beamer mit herkömmlicher Lampe verwendest kannst du das POWR KO einfach auf ein 8-bit ändern und den Status 2 und 3 auch empfangen.
    • Mit dem POWR RE Objekt kontrolliere ich einfach ob die Übermittlung des Befehls erfolgt ist. Wenn nicht gibt mir die Visu einen Fehler aus.Die Übermittlung funktioniert aber so gut, das dies so noch gar nie vorgekommen ist. Über IP-Telegramm empfangen bekommst du ja sowieso die Statusänderung mit und weist ja ob der Beamer sich im Staus Warming oder ON befindet.
    • Bei meinem Beamer musste ich in den Netzwerkeinstellungen einfach das PW für PJLink rausnehmen und das Feld leer lassen. Dann arbeitet der Beamer ohne Verschlüsselung.
    Ich hoffe dir mit der Antwort geholfen zu haben.

    Grüsse
    Daniel


    Einen Kommentar schreiben:


  • Hightech
    antwortet
    danit Welches Modell hast Du genau?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X