Zitat von larsrosen
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Schutzklasse 2 in Verteilerschränken, Verständnisfrage
Einklappen
X
-
Da hast Du am Anfang wohl einen Buchstaben vergessen... Es sollte SK II am Anfang heißen.
- Likes 1
-
Auch wenn ich den Zusammenhang in keinster weiße verstehe, möchte ich nochmals mein Senf dazu geben:
SKII, wenn korrekt ausgeführt, hat definitiv den höheren Schutzpegel als SKI. Des weiteren ist bei Verlust der Basisisiolierung immer noch mehr Schutzniveau vorhanden.
Aus diesem Grund sagt man, Laienbedienbare Verteilungen besser als SKII auführen.
Es entstehen 2 Probleme, wenn ein Verteiler auf SKI umgerüstet wird:
1. Ich habe ein Baumustergeprüftes Betriebsmittel umgeändert und werden im sinne der NSR neuer Hersteller. Dementsprechend muss die Konformität mit allen Prüfungen neu machen!
2. Die größere Gefahr liegt jedoch in der Spannungsverschleppung. Für Verteilungen gilt eine "Längere" Abschaltzeit im Fehlerfall, wie für Endstromkreise. Ist der Schrank dementsprechend als SKI ausgeführt, kann es im Fehlerfall dazu kommen, dass alle SKI Geräte im Haus bis zum auslösen der Sicherung unter Spannung stehen!!! Hier würde jetzt die Abschaltzeit für Endstromkreise gelten. Je nach Vorsicherung und Fehlerschleife ist dies nicht immer gewährleistet.
Deswegen, never Touch a running SystemZuletzt geändert von larsrosen; 13.06.2019, 14:17.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das war auch der Grund, warum ich den Link aktualisiert habe. Der aus 2012 läuft nämlich inzwischen ins Leere.
Hat sich zwischen 2012 bis 2019 etwas an der Verordnung geändert?
Gruss
Stephan
Einen Kommentar schreiben:
-
Damit ist aber nicht der Sinn der Verordnung erklärt, abgesehen davon, dass der erste Kommentar schon von 2008 istZitat von MatthiasS Beitrag anzeigenDu zitierst aus 2012!
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Schutzklasse 2 in Verteilerschränken, Verständnisfrage
Hallo. Ausgehend von Anmerkungen wie diesen
zur Pflicht von Verteilerschränken mit der Schutzklasse 2 in der BRD und anderen Ländern stellt sich mir die Frage nach dem Sinn dieser Vorschrift in Privathaushalten.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenSchutzklasse???
SK2 im Kasten ist doch eigentlich nur sinnvoll, wenn der Standbereich und die Umgebung des Schrankes ebenfalls SK2 erfüllt - oder sehe das falsch? Besagt die Vorschrift diesbezüglich, dass der Standbereich ebenfalls isoliert sein muss? In welchem gefliesten Privathaus(keller) ist das der Fall?Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenDie Hutschienen müssen zum Schrank hin ISOLIERT werden! Das hat mit "Erde" nichts zu tun. Metallisch mit dem Schrank dürfen die eben NICHT verbunden sein!
Was soll SK2 in diesem Fall bringen?
Bitte klärt mich auf.
Gruß
StephanZuletzt geändert von 773H; 13.06.2019, 07:48.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: