  • AntarcticChristian
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    SKI, wenn korrekt ausgeführt, hat definitiv den höheren Schutzpegel als SKI.
    Da hast Du am Anfang wohl einen Buchstaben vergessen... Es sollte SK II am Anfang heißen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Auch wenn ich den Zusammenhang in keinster weiße verstehe, möchte ich nochmals mein Senf dazu geben:

    SKII, wenn korrekt ausgeführt, hat definitiv den höheren Schutzpegel als SKI. Des weiteren ist bei Verlust der Basisisiolierung immer noch mehr Schutzniveau vorhanden.
    Aus diesem Grund sagt man, Laienbedienbare Verteilungen besser als SKII auführen.

    Es entstehen 2 Probleme, wenn ein Verteiler auf SKI umgerüstet wird:

    1. Ich habe ein Baumustergeprüftes Betriebsmittel umgeändert und werden im sinne der NSR neuer Hersteller. Dementsprechend muss die Konformität mit allen Prüfungen neu machen!

    2. Die größere Gefahr liegt jedoch in der Spannungsverschleppung. Für Verteilungen gilt eine "Längere" Abschaltzeit im Fehlerfall, wie für Endstromkreise. Ist der Schrank dementsprechend als SKI ausgeführt, kann es im Fehlerfall dazu kommen, dass alle SKI Geräte im Haus bis zum auslösen der Sicherung unter Spannung stehen!!! Hier würde jetzt die Abschaltzeit für Endstromkreise gelten. Je nach Vorsicherung und Fehlerschleife ist dies nicht immer gewährleistet.


    Deswegen, never Touch a running System
    Zuletzt geändert von larsrosen; 13.06.2019, 14:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • 773H
    antwortet
    Das war auch der Grund, warum ich den Link aktualisiert habe. Der aus 2012 läuft nämlich inzwischen ins Leere.

    Hat sich zwischen 2012 bis 2019 etwas an der Verordnung geändert?

    Gruss
    Stephan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Du zitierst aus 2012!
    Damit ist aber nicht der Sinn der Verordnung erklärt, abgesehen davon, dass der erste Kommentar schon von 2008 ist
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Du zitierst aus 2012!

    Einen Kommentar schreiben:


  • 773H
    antwortet
    Ach ja, das war meine Infobasis zu dem Thema

    https://www.elektrofachkraft.de/sich...#axzz5qdShWnUf

    Einen Kommentar schreiben:


  • 773H
    hat ein Thema erstellt Schutzklasse 2 in Verteilerschränken, Verständnisfrage.

    Schutzklasse 2 in Verteilerschränken, Verständnisfrage

    Hallo. Ausgehend von Anmerkungen wie diesen

    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Schutzklasse???
    zur Pflicht von Verteilerschränken mit der Schutzklasse 2 in der BRD und anderen Ländern stellt sich mir die Frage nach dem Sinn dieser Vorschrift in Privathaushalten.

    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Die Hutschienen müssen zum Schrank hin ISOLIERT werden! Das hat mit "Erde" nichts zu tun. Metallisch mit dem Schrank dürfen die eben NICHT verbunden sein!
    SK2 im Kasten ist doch eigentlich nur sinnvoll, wenn der Standbereich und die Umgebung des Schrankes ebenfalls SK2 erfüllt - oder sehe das falsch? Besagt die Vorschrift diesbezüglich, dass der Standbereich ebenfalls isoliert sein muss? In welchem gefliesten Privathaus(keller) ist das der Fall?
    Was soll SK2 in diesem Fall bringen?

    Bitte klärt mich auf.

    ​​​

    Gruß
    Stephan