    Zitat von johannes2912 Beitrag anzeigen
    Bei mir reichts für ein Stockwerk und direkt durch die Stahlbetondecke in den Raum der überhalb des Gateways liegt.
    Ca. 100qm in dem Stockwerk wo das GW montiert ist, ca. in der Mitte des Stockwerks platziert. Außenwände sind Stahlbeton, Innen teils Ziegel und Rigips.
    Hatte aber bisher noch keine Signalprobleme.
    Bei uns ist ja alles Holz und in dg noch estrich. Denkt ihr ein Gateway in hwr, welcher sich an der Außenwand befindet, reicht aus für ein 150 qm efh?

    Kommentar


      #17
      Zitat von johannes2912 Beitrag anzeigen
      Die enocean Reed Kontakte von Winkhaus (FM.V) kann ich dir empfehlen.

      https://www.winkhaus.com/de-de/~/med..._092017_de.pdf

      Einen davon unten, einen oben und du hast schon mal die Unterscheidung offen / gekippt / geschlossen.
      Die werden nur mit kleinen Schrauben im Falz montiert.

      Als Enocean Gateway verwende ich das Weinzierl 636 KNX ENO
      L

      kann ich mit diesem Kontakt auch unterscheiden, ob geschlossen und griff zu oder nur geschlossen ?

      Müsste mir da mal die falsmasse von Aldra geben lassen.

      danke

      Kommentar


        #18
        Zitat von johannes2912 Beitrag anzeigen
        Ca. 100qm in dem Stockwerk wo das GW montiert ist, ca. in der Mitte des Stockwerks platziert.
        so ist es bei mir auch

        Kommentar


          #19
          Zitat von Timo92 Beitrag anzeigen
          Bei uns ist ja alles Holz und in dg noch estrich. Denkt ihr ein Gateway in hwr, welcher sich an der Außenwand befindet, reicht aus für ein 150 qm efh?

          Da hilft nur ausprobieren, ggf. Platzierung ändern. So schwer zu sagen.


          Zitat von Timo92 Beitrag anzeigen
          kann ich mit diesem Kontakt auch unterscheiden, ob geschlossen und griff zu oder nur geschlossen ?
          Der Winkhaus FM.V ist nur ein Reed Kontakt. Die Griffpostition kannst damit nicht darstellen. Es gibt aber glaub ich einen speziellen Beschlag von Winkhaus mit Eckumlenkung, damit sollte sich der Verrieglungsstatus abfragen lassen. Aber alles noch nicht probiert. Mir reicht ob zu/offen/gekippt. Oder du nimmst zusätzlich den Eltako SecuSignal.

          Kommentar


            #20
            ich habe auch pro Stockwerk ein Gateway ziemlich mittig platziert.

            Kommentar


              #21
              Ich habe überall die Secusignal-Griffe dran. Das einzige Szenario, was die nicht abdecken, ist es, wenn ein Einbrecher das Fenster aufhebelt. Bei den dicken Rahmen, 3fach Verglasung und Pilzköpfen eher unwahrscheinlich (dann schlägt bei mir halt der nächste BWM an).

              Kommentar


                #22
                Hallo,

                ich habe vor mehreren Jahren Kontakte in verbaute Fenster eingebaut.
                Dazu habe ich mir den Aufbau des Rahmens anhand der Herstellerbeschreibung angesehen und neben der Metalleinlage ein kleines Loch durch die Rahmen gebohrt, in dass dann die Reedkontakte gesteckt werden konnten. Bei unseren Rahmen war es in der "Rille" beim Rahmen.

                Selbst nach mehreren Jahren sind an den Fenstern keine Schäden ersichtlich.

                Das Ganze hat pro Fenster nur wenige Minuten gedauert und die Garantiezeit war auch schon um.
                Viele Grüße
                Mirko

                Kommentar


                  #23
                  Zitat von johannes2912 Beitrag anzeigen

                  Da hilft nur ausprobieren, ggf. Platzierung ändern. So schwer zu sagen.



                  Der Winkhaus FM.V ist nur ein Reed Kontakt. Die Griffpostition kannst damit nicht darstellen. Es gibt aber glaub ich einen speziellen Beschlag von Winkhaus mit Eckumlenkung, damit sollte sich der Verrieglungsstatus abfragen lassen. Aber alles noch nicht probiert. Mir reicht ob zu/offen/gekippt. Oder du nimmst zusätzlich den Eltako SecuSignal.

                  Der winkhaus klingt ganz gut. Notfalls geht es auch ohne verrieglungsstatus.

                  danke

                  Kommentar


                    #24
                    Zitat von malte Beitrag anzeigen
                    Ich habe überall die Secusignal-Griffe dran. Das einzige Szenario, was die nicht abdecken, ist es, wenn ein Einbrecher das Fenster aufhebelt. Bei den dicken Rahmen, 3fach Verglasung und Pilzköpfen eher unwahrscheinlich (dann schlägt bei mir halt der nächste BWM an).
                    Passen diese Griffe denn bei jedem Fenster ? Ich denke nicht, dass unsere Fenster so massiv sind. Ich werde es in zwei Wochen sehen. Letzte Woche wurde die bodenplatte fertig gestellt und es geht jetzt bald los.

                    Kommentar


                      #25
                      Zitat von Micro1972 Beitrag anzeigen
                      Hallo,

                      ich habe vor mehreren Jahren Kontakte in verbaute Fenster eingebaut.
                      Dazu habe ich mir den Aufbau des Rahmens anhand der Herstellerbeschreibung angesehen und neben der Metalleinlage ein kleines Loch durch die Rahmen gebohrt, in dass dann die Reedkontakte gesteckt werden konnten. Bei unseren Rahmen war es in der "Rille" beim Rahmen.

                      Selbst nach mehreren Jahren sind an den Fenstern keine Schäden ersichtlich.

                      Das Ganze hat pro Fenster nur wenige Minuten gedauert und die Garantiezeit war auch schon um.
                      Vom Hersteller habe ich ja erfahren, welche Reed Kontakte die richtigen sind. Muss bei dem mal nach dem Aufbau der Fenster mich erkunden. Er hat mir jedoch aus garantie Gründen von einer Nachrüstung abgeraten.

                      ich denke wenn das Haus jetzt steht sehe ich auch genauer ob und wie das möglich ist.

                      Kommentar


                        #26
                        Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
                        ... und mit denen bin ich nicht zufrieden. Zuverlässig funktionieren die nicht. Dreht man zu schnell am Griff, gehen Stati verloren. Vielleicht bin ich auch nur zu doof!
                        Bei mir dasselbe... habe jetzt nachträglich verkabelte Magnetkontakte eingebaut !

                        Kommentar


                          #27
                          Was soll denn an den Fenstern kaputt gehen, wenn man da ein Loch reinbohrt?
                          Selbst Plissees werden an die Fenster geschraubt.

                          Außerdem ist das beim Alarmanlagenbau immernoch Standard das die MKs nachträglich eingebaut werden.

                          Kommentar


                            #28
                            Zitat von Alexander79 Beitrag anzeigen
                            Selbst Plissees werden an die Fenster geschraubt.
                            Ich hätte jemandem was gehustet, wenn die an meine nagelneuen teuren Fenster irgendwelche Plissees angeschraubt hätte. Das hätte unsere Einlieger-Bewohnerin aber auch nicht gewagt. Die geklebten halten absolut super.

                            Ich kann auch verstehen, wenn man da keine Lust auf bohren hat. Ich habe die ebenfalls gesehen, als die Fenster eingebaut wurden (Kontakte bereits montiert). Ja, gerade wenn die Fenster eingebaut werden sieht das nach keinem Hexenwerk aus. Allerdings habe ich ebenfalls den "Respekt" vor den neuen (und dichten) Fenstern gehabt und lieber die 70 Euro pro Fenster (für 2 Kontakte jeweils) bezahlt. Dann hat es der Fensterbauer gemacht und ich habe keine Diskussionen im Gewährleistungsfall.

                            Kommentar


                              #29
                              Zitat von marpre Beitrag anzeigen
                              Allerdings habe ich ebenfalls den "Respekt" vor den neuen (und dichten) Fenstern gehabt und lieber die 70 Euro pro Fenster (für 2 Kontakte jeweils) bezahlt.
                              Achso und weil jetzt 70€ bezahlt hast sind die Fenster dichter?
                              Der bohrt auch einfach nur durch den Rahmen durch, anders gehts gar nicht.
                              Edit: Und wenn du die Fensterrahmen im ausgebauten Zustand wirklich mal anschaust, wirst du sehen das eh Löcher im Rahmen sind.

                              Kommentar


                                #30
                                Zitat von Timo92 Beitrag anzeigen
                                ich denke wenn das Haus jetzt steht sehe ich auch genauer ob und wie das möglich ist.
                                Was ist jetzt dabei rausgekommen?
                                Konntest du verdeckte Kontakte einbauen?