Ist hinter der Heizung ein Mischer, oder wird das Warmwasser direkt in die FBH geschickt?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Fußbodenheizung mit MDT Aktor und MDT Tastsensor Regelung optimieren
Einklappen
X
-
Heizungspumpe von der Heizung gesteuert (bzw. in Heizung verbaut) oder über Zeitschaltuhr?Mein Sammelsurium: TS2, Zennio Z38, Siemens LOGO!, Medeodata 140 S, Weinzierl KNX ENO 620, Eibmarkt IP Router, MDT KNX IP IF, Wiregate, Node-Red mit KNX Ultimate, MDT Smart II, diverse Aktoren verschiedener Hersteller ...
Kommentar
-
Hallo Ihr Lieben,
jetzt gibt es mal ein kurzes Update:
Zu einigen Fragen:
Zitat von lobo Beitrag anzeigenUND ich gehe mal davon aus, dass Deine "Hütte" eher neueren Datums ist.
Zitat von hyman Beitrag anzeigenUnd hast Du schon herausgefunden, warum es nachts abkühlt? Was macht denn die Vorlauftemperatur nachts?
Zitat von hyman Beitrag anzeigenWelche Auslegungstemperatur (maximale Vorlauftemperatur bei -10..-14 Grad Außentemperatur) hat denn Deine Heizung?
Eigentlich könnte ich die Kurve deutlich runterschrauben, jedoch ist der schwächste Raum leider das Badezimmer, welches diese Kurve benötigt um warm zu werden.
Ich habe das Gefühl, dass die Vorlauftemperatur für die Räume im EG (außer Bad) zu hoch ist für die träge Regelung, also dass die Regelung mit der schnellen Temperaturänderung nicht hinterherkommt. Macht das irgendwie Sinn?
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenIst hinter der Heizung ein Mischer, oder wird das Warmwasser direkt in die FBH geschickt?
Zitat von lobo Beitrag anzeigenHeizungspumpe von der Heizung gesteuert (bzw. in Heizung verbaut) oder über Zeitschaltuhr?
Also ich habe nun folgenden Schluss für mich gefasst:
Die Heizung an sich ist nicht das Problem. Der Brenner läuft durch. Jedoch glaube ich, dass das System einem Schwingkreis ähnelt. Dass die Temperatur nachts abfällt ist vielleicht nur ein Zufall. Auch dadurch bedingt, dass Tagsüber bzw. abends Menschen im Geschoss sind, die Wärme emittieren, die Sonne noch einwirkt und man ggf. auch mal kocht (offene Räume). Somit kommt neben der Vorlauftemperatur noch zusätzliche Wärme in den Raum. Also gehen alle Stellantriebe zu. Und bis die Stellantriebe gemerkt haben, dass die Temperatur abfällt, ist es zu spät, da die Reaktion des Regelsystems zu träge ist um nachzuregeln.
Anbei zwei Diagramme der letzten 100 Stunden. Sie sind nicht sauber skaliert, könnten aber hoffentlich einen kleinen Aufschluss geben.
Erneut noch einmal vielen Dank für Eurer Engagement!
Gruß,
Schulle
You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Kommentar
-
Sorry, aber deine Schlussfolgerung bezüglich Heizung beruht leider auf einer gewissen Unerfahrenheit.
interessant ist nicht, ob die Heizung läuft, sondern wie sieht den Mischer ansteuert.
genau hier wäre es interessant zu wissen, ob deine Heizung hier eine Nachtabsenkung vollzieht.
und wer steuert die Ventile für das Wohnzimmer an?
hat das Wohnzimmer Fußbodenheizung oder konventionelle Heizung?
so schnell, wie jede Temperatur absinkt, würde mich eine Fußbodenheizung fast wundern.
eine doppelte Mauern entspricht auch nicht einer guten Dämmung. Rechne dir das mal durch.
Jedenfalls muss hier einiges neu aufeinander abgestimmt werden...
Kommentar
-
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenSorry, aber deine Schlussfolgerung bezüglich Heizung beruht leider auf einer gewissen Unerfahrenheit.
Zitat von givemeone Beitrag anzeigeninteressant ist nicht, ob die Heizung läuft, sondern wie sieht den Mischer ansteuert.
genau hier wäre es interessant zu wissen, ob deine Heizung hier eine Nachtabsenkung vollzieht.
und wer steuert die Ventile für das Wohnzimmer an?
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenund wer steuert die Ventile für das Wohnzimmer an?
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenhat das Wohnzimmer Fußbodenheizung oder konventionelle Heizung?
s
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenso schnell, wie jede Temperatur absinkt, würde mich eine Fußbodenheizung fast wundern.
eine doppelte Mauern entspricht auch nicht einer guten Dämmung. Rechne dir das mal durch.
Gruß,
Schulle
Kommentar
-
Diese Dämmung kann aber für eine FBH zuwenig sein! Badezimmer sind für eine reine FBH immer eine herausforderung, auch in gedämmten häusern (wenig fläche, und diese ist oft verstellt mit badewanne, dusche, etc...
Hast Du Holzboden? Dann ist 40° schon extrem knackig. Welche Maximaltemperatur gibt dir der Bodenbelaghersteller?
Gäbe es eine Zusatzheizvariante im Bad? zB über einen Handtuchtrockner?
Dämmen ist keine Option? Ist bei solchen Häusern oft sogar rechnerisch tatsächlich lohnenswert.
Das Ventil im Wohnzimmer hat in den ersten Tagen abgeschaltet. War das noch die Nachtabsenkung?
Warum weiß der MDT-Aktor von der Absenkung an der Therme?
Kannst Du einen Temperatursensor hinter dem Mischer im EG ergänzen?
Kommentar
-
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenHast Du Holzboden? Dann ist 40° schon extrem knackig. Welche Maximaltemperatur gibt dir der Bodenbelaghersteller?
Gäbe es eine Zusatzheizvariante im Bad? zB über einen Handtuchtrockner?
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenDämmen ist keine Option? Ist bei solchen Häusern oft sogar rechnerisch tatsächlich lohnenswert.
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenDas Ventil im Wohnzimmer hat in den ersten Tagen abgeschaltet. War das noch die Nachtabsenkung?
Warum weiß der MDT-Aktor von der Absenkung an der Therme?
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenKannst Du einen Temperatursensor hinter dem Mischer im EG ergänzen?
Gruß,
Schulle
Kommentar
-
Nun gut, Fliesen halten 40° wenigstens aus, aber die Füße dürften dann schon recht warm werden...
Der MDT-Aktor (wer hat den konfiguriert?) geht von einer konstanten Vorlauftemperatur aus! Deine Therme und dein Mischer ändern diese jedoch (nach Nachtabsenkunf UND nach Außentemperatur). Das kann ihn durcheinanderbringen.
Wie es im anderen Geschoss aussieht, musst du natürlich auch berücksichtigen, aber für das EG wäre demnach eine möglichst konstante Vorlauftemperatur (also sehr flach) und vermutlich eine niedrigere Vorlauftemperatur die bessere Wahl. Diese kann so niedrig gewählt werden, dass die Ventile möglichst lange voll offen bleiben.
Ein Anlegefühler wäre völlig ausreichend... de rkönnte auch gleich mitverwendet werden, wenn man die Mischersteuerung auch selbst übernimmt, da Du aber keinerlei ambitionen zum investieren hast, müssen wir wohl mit dem vorhandenen Dingen den bestmöglcihen Kompromiss hinbekommen.
Zeigt die Entfernung der Nachtabsenkung schon wirkung?
Zitat von Schulle Beitrag anzeigenNee das kann nicht sein. Der MDT-Aktor weiß nichts von der Nachtabsenkung der Therme. Kann eigentlich nur sein, dass die Temperatur im EG so hoch war, dass der Antrieb komplett zugefahren ist.
Zeig mal die Konfiguration des MDT-Aktors: Hast Du zB die max.Vorlauftemperatur eingestellt? Ich denke nicht, dass er das Ventil so langsam öffnet und dann so schnell schließt, da ist irgendwas anderes dran schuld.
sG Joe
Kommentar
-
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenDer MDT-Aktor (wer hat den konfiguriert?) geht von einer konstanten Vorlauftemperatur aus! Deine Therme und dein Mischer ändern diese jedoch (nach Nachtabsenkunf UND nach Außentemperatur). Das kann ihn durcheinanderbringen.
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenWie es im anderen Geschoss aussieht, musst du natürlich auch berücksichtigen, aber für das EG wäre demnach eine möglichst konstante Vorlauftemperatur (also sehr flach) und vermutlich eine niedrigere Vorlauftemperatur die bessere Wahl. Diese kann so niedrig gewählt werden, dass die Ventile möglichst lange voll offen bleiben.
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenEin Anlegefühler wäre völlig ausreichend... de rkönnte auch gleich mitverwendet werden, wenn man die Mischersteuerung auch selbst übernimmt, da Du aber keinerlei ambitionen zum investieren hast, müssen wir wohl mit dem vorhandenen Dingen den bestmöglcihen Kompromiss hinbekommen.
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenZeigt die Entfernung der Nachtabsenkung schon wirkung?
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenDas glaube ich nicht! Kannst du mehr Werte mitloggen? (hvac modus, soll-temperatur, etc...)
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenZeig mal die Konfiguration des MDT-Aktors: Hast Du zB die max.Vorlauftemperatur eingestellt? Ich denke nicht, dass er das Ventil so langsam öffnet und dann so schnell schließt, da ist irgendwas anderes dran schuld.
Danke für deine Unterstützung!
Gruß,
Schulle
Kommentar
-
Die Messung der Vorlauftemperatur ist interessant. Eine Heizung, die von der Außentemperatur geführt wird, ist vollkommen normal. Das regelt der Aktor aus. Eine Nachtabsenkung dagegen, kann Probleme machen.
Anscheinend gab oder gibt es eine Modeumschaltung in der Aufzeichnung. Der Stellwert kann sonst nicht sprunghaft auf null gehen.
Die Aufzeichnung lässt vermuten, dass auch Sonneneinstrahlung eine große Rolle bei der Überhitzung spielt.
Sitzt der Glastaster in einer Außenwand (ungünstig, da schlecht isoliert) oder in einer Innenwand? Zugluft auch über das Leerrohr sollte ausgeschlossen werden.
Kommentar
-
Zitat von Schulle Beitrag anzeigenDass die Temperatur nachts abfällt ist vielleicht nur ein Zufall.
Was auffällt ist der Stellwert von nahezu 100% am letzten Tag der Aufzeichnung. Als Ursache würde ich die hier im Ruhrgebiet in den letzten Tagen recht hohen Außentemperaturen vermuten (gestern durchgehend 10-12°), auf die deine Heizung vermutlich mit Absenkung der Vorlauftemperatur reagiert hat. Da reicht die VL so gerade noch um die Raumtemperatur zu erreichen, bei >90% Stellwert.
Für mich sieht es so als, als ob deine VL-Temperatur in der Nacht abgesenkt wurde und auch die Außentemperaturführung nicht passt (Steilheit).Zuletzt geändert von Gast1961; 01.02.2020, 09:14.
Kommentar
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigenAnscheinend gab oder gibt es eine Modeumschaltung in der Aufzeichnung. Der Stellwert kann sonst nicht sprunghaft auf null gehen.
Zitat von hjk Beitrag anzeigenSitzt der Glastaster in einer Außenwand (ungünstig, da schlecht isoliert) oder in einer Innenwand? Zugluft auch über das Leerrohr sollte ausgeschlossen werden.
Kommentar
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigenEine Heizung, die von der Außentemperatur geführt wird, ist vollkommen normal. Das regelt der Aktor aus.
Zitat von hjk Beitrag anzeigenAnscheinend gab oder gibt es eine Modeumschaltung in der Aufzeichnung
Bitte um Info vom TE.
Zitat von hjk Beitrag anzeigen(ungünstig, da schlecht isoliert)
((OT: Könnte es hier mal eine Variante mit kleinem Bewegungssensor/Luftfeuchtigkeitssensor geben?))
Zitat von 6ast Beitrag anzeigenUrsache würde ich die hier im Ruhrgebiet in den letzten Tagen recht hohen Außentemperaturen vermuten
Zitat von 6ast Beitrag anzeigenDa reicht die VL so gerade noch um die Raumtemperatur zu erreichen, bei >90% Stellwert.
Interessant hierfür eben die Messung der Vorlauftemperatur (und des Stellwertes des Mischers), wenn irgendwie möglich.
Zitat von 6ast Beitrag anzeigenund auch die Außentemperaturführung nicht passt
Ganz Allgemein ist die konfigurierte Nachtabsenkung von 8°K natürlich eine unüberwindbare Größe für eine Fußbodenheizung. Bitte dringend anpassen!
Kommentar
-
Zitat von givemeone Beitrag anzeigenDas glaube ich nicht! Kannst du mehr Werte mitloggen? (hvac modus, soll-temperatur, etc...)