Die maximale Spannung bei Wechselstrom ist 325V. 230V ist der Effektivwert.
Deine Tabelle bezieht sich auf Leitungen mit Nennspannungen bis 1000 V .
Also ist deine Steuerleitung schon mal raus, wobei ich sowieso glaube, dass bei deiner Leitung die Angabe 0,8mm nicht der Querschnitt sondern der Durchmesser ist.
Ein übliches Y(St)Y 2x2x0,8 hat also einen Aderquerschnitt von ca 0,5mm².
YSLY Steuerleitungen werden nicht in 0,8mm angegeben, von daher meine Vermutung.
Wenn man sich trotzdem auf die 0,75mm² bezieht musst du in der rechte Spalte bei 2 belasteten Adern schauen.
Einfach ein NYM-J verlegen oder noch besser: Den Elektriker das machen lassen.
Keine Elektrofachkraft wird dir 230V auf eine YSTY Leitung legen.
Deine Tabelle bezieht sich auf Leitungen mit Nennspannungen bis 1000 V .
Also ist deine Steuerleitung schon mal raus, wobei ich sowieso glaube, dass bei deiner Leitung die Angabe 0,8mm nicht der Querschnitt sondern der Durchmesser ist.
Ein übliches Y(St)Y 2x2x0,8 hat also einen Aderquerschnitt von ca 0,5mm².
YSLY Steuerleitungen werden nicht in 0,8mm angegeben, von daher meine Vermutung.
Wenn man sich trotzdem auf die 0,75mm² bezieht musst du in der rechte Spalte bei 2 belasteten Adern schauen.
Einfach ein NYM-J verlegen oder noch besser: Den Elektriker das machen lassen.
Keine Elektrofachkraft wird dir 230V auf eine YSTY Leitung legen.