Hallo,
vor einigen Monaten bin ich auf die MDT Glastaster II umgestigen. Auf allen Glastastern habe ich die Steuerung des Jalousieaktors eingerichtet und auch den Status der Stellung der Jalousie und der Lamellen anzeigen lassen.
Bisher alles bestens:
- Jalousie unten: Anzeigen für Jalousie und Lamellen bei jeweils 100%
- Jalousie oben: Anzeigen für Jalousie und Lamellen bei jeweils 0%
Heute habe ich in der ETS mit der DCA 3.0 zwei meiner Glastaster von Firmware-Version 3.1 auf 3.3 geupdated.
Und siehe da: Jalousie oben ist nun nicht mehr 0%, sondern 1%!
Nachdem ich mit dem MDT-Support ein paar Emails ausgetauscht habe, ist mir nun auch klar, woran es liegt:
Auf dem Gruppenmonitor wird die Gruppenadresse (DPT5.001) mit $01 | 0% angezeigt, wenn ich die Jalousie ganz hoch fahre. Bisher ist das auf den Glastastern als 0% angezeigt worden, nach dem Update mit 1%. MDT hat die Anzeige so geändert, dass ausschließlich $00 als 0% angezeigt wird, $01-$04 als 1% usw..
Wenn ich aber manuell auf die Gruppenadresse mit dem DPT5.001 schreibe, stellt sich mir die Sache anders dar:
0% wird mit $00 | 0% übertragen,
1% mit $03 | 1%
2% mit $05 | 2% usw
Also müssten doch $00, $01, $02 als 0% interpretiert werden, $03-04 als 1%, usw.?
Habe ich irgendwo einen Denkfehler oder die MDT-Entwickler?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten
LG Peter
vor einigen Monaten bin ich auf die MDT Glastaster II umgestigen. Auf allen Glastastern habe ich die Steuerung des Jalousieaktors eingerichtet und auch den Status der Stellung der Jalousie und der Lamellen anzeigen lassen.
Bisher alles bestens:
- Jalousie unten: Anzeigen für Jalousie und Lamellen bei jeweils 100%
- Jalousie oben: Anzeigen für Jalousie und Lamellen bei jeweils 0%
Heute habe ich in der ETS mit der DCA 3.0 zwei meiner Glastaster von Firmware-Version 3.1 auf 3.3 geupdated.
Und siehe da: Jalousie oben ist nun nicht mehr 0%, sondern 1%!
Nachdem ich mit dem MDT-Support ein paar Emails ausgetauscht habe, ist mir nun auch klar, woran es liegt:
Auf dem Gruppenmonitor wird die Gruppenadresse (DPT5.001) mit $01 | 0% angezeigt, wenn ich die Jalousie ganz hoch fahre. Bisher ist das auf den Glastastern als 0% angezeigt worden, nach dem Update mit 1%. MDT hat die Anzeige so geändert, dass ausschließlich $00 als 0% angezeigt wird, $01-$04 als 1% usw..
Wenn ich aber manuell auf die Gruppenadresse mit dem DPT5.001 schreibe, stellt sich mir die Sache anders dar:
0% wird mit $00 | 0% übertragen,
1% mit $03 | 1%
2% mit $05 | 2% usw
Also müssten doch $00, $01, $02 als 0% interpretiert werden, $03-04 als 1%, usw.?
Habe ich irgendwo einen Denkfehler oder die MDT-Entwickler?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten
LG Peter