Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Siemens Dimmer N528/31 erzeugt "Zirpen" in elektr. Trafo

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
    Da geht es dann um die Frequenzen der Töne, die durch das Schlagen erzeugt werden ... und nicht um die "Beats". Kleine metallische Gegenstände erzeugen hohe Töne, große dagegen tiefe(re) Töne, vgl. Metallophon.

    Kann ich also jeden beliebigen Ton als 50Hz Zirpen bezeichnen, nur weil ich ihn 50x pro Sekunde erzeugen kann?
    Eben.. es kommt auf die Art des schlagenden Körpers an.

    Gruss Peter
    Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
    Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
    Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
    SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

    Kommentar


      #17
      Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
      Eben.. es kommt auf die Art des schlagenden Körpers an.
      Nun gut, dieses Detail spielt bei der Frequenz wohl eher eine nichtige Rolle.
      BR
      Marc

      Kommentar


        #18
        Zitat von alexbeer Beitrag anzeigen
        In der Beschreibung des Siemens Dimmaktors steht, dass er pro Kanal 300 Watt verträgt.
        Die Summe der Wattage der Leuchten je Kanal beträgt 300 Watt - die Summe der Trafos liegt jedoch bei 360 Watt. kann das auch die Ursache für das fiese Geräusch sein?
        Ich vermute zwar keinen Zusammenhang, aber du könntest doch mal ein paar Birnen rausdrehen/ziehen um die 300 Watt zu erreichen.
        BR
        Marc

        Kommentar


          #19
          Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
          Nun gut, dieses Detail spielt bei der Frequenz wohl eher eine nichtige Rolle.
          :-) Frequenz nicht, aber Klang..
          Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
          Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
          Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
          SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

          Kommentar


            #20
            Hallo..

            ok. Zurück zum Thema:

            a) Selten ist das "Brummen" von Trafos auf KNX-Aktoren zurück zu führen; denn die KNX-Aktoren verwenden die gleichen Dimmverfahren (Phasen-An/Ab-Schnitt), wie handelsübliche konventionelle Dimmer.
            b) Nach meiner Meinung und Erfahrung ist ein Zirpen/Brummen auf die Transformatoren zurück zu führen. Wie bereits beschrieben haben die Netzteile und die darin verwendeten Kleinspulen Fertigungstoleranzen. Durch die An/Abschnittsteuerung werden diese zeitweise in Resonanz gebracht, was dann eine Geräuschentwicklung bewirkt.

            Mögliche Abhilfe und Tipps:
            1. Transformatoren nicht auf der Zwischendecke montieren oder "legen". Die Decke fungiert dann als Schallträger und verstärkt das Geräusch.
            2. Transformatoren befestigen. Jeder Trafo verfügt über eine Schraubbefestigung. Werden Trafos solide befestigt, so können sich Geräusche ansich gar nicht entwickeln bzw. werden abgeschwächt.
            3. Nur Markentransformatoren verwenden. Wie bei allem im Leben gibt es Qualitätsunterschiede in der Fertigung. Manche Hersteller verwenden B-Bauteile und andere wiederum testen jedes Gerät ausgiebig in der Endfertigung, was natürlich nicht "umsonst" zu bekommen ist.
            4. Immer die angegebene Maximale Leistung der KNX-Dimmaktoren beachten. Diese Information steht in der technischen Dokumentation.
            5. Bei Fehlverhalten bitte Feedback an die entsprechenden Hersteller geben. Nur so können die Hersteller auf Fertigungsunzulänglichkeiten reagieren.

            MFG und ZDF,
            Peter
            Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
            Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
            Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
            SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

            Kommentar

            Lädt...
            X