Du musst auf TCP/TLS umstellen.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Senec und Gira X1
Einklappen
X
-
Der Ausdruck sieht zwar besser aus, aber immer noch keine Werte
10.09.2023 21:41:20 (IP: 172.28.x.x) (Port: 443)
(Send: 218) 0x50 0x4f 0x53 0x54 0x20 0x2f 0x6c 0x61 0x6c 0x61 0x2e 0x63 0x67 0x69 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x31 0x37 0x32 0x2e 0x32 0x34 0x2e 0x31 0x37 0x34 0x2e 0x31 0x30 0x30 0x3a 0x34 0x34 0x33 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x54 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20 0x61 0x70 0x70 0x6c 0x69 0x63 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x2f 0x6a 0x73 0x6f 0x6e 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x4c 0x65 0x6e 0x67 0x74 0x68 0x3a 0x20 0x32 0x32 0x30 0xd 0xa 0xd 0xa 0x7b 0x22 0x54 0x45 0x4d 0x50 0x4d 0x45 0x41 0x53 0x55 0x52 0x45 0x22 0x3a 0x7b 0x22 0x42 0x41 0x54 0x54 0x45 0x52 0x59 0x5f 0x54 0x45 0x4d 0x50 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x43 0x41 0x53 0x45 0x5f 0x54 0x45 0x4d 0x50 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x4d 0x43 0x55 0x5f 0x54 0x45 0x4d 0x50 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x54 0x45 0x4d 0x50 0x5f 0x44 0x41 0x54 0x41 0x5f 0x43 0x4f 0x4c 0x4c 0x45 0x43 0x54 0x45 0x44 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x7d 0x7d 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e
POST /lala.cgi HTTP/1.0
Host: 172.28.x.x:443
Content-Type: application/json
Content-Length: 220
{"TEMPMEASURE":{"BATTERY_TEMP":"","CASE_TEMP":" "," MCU_TEMP":"","TEMP_DATA_COLLECTED":""}}
Con
10.09.2023 21:41:50 (IP: 172.28.x.x) (Port: 443)
(Send: 256) 0x50 0x4f 0x53 0x54 0x20 0x2f 0x6c 0x61 0x6c 0x61 0x2e 0x63 0x67 0x69 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x31 0x37 0x32 0x2e 0x32 0x34 0x2e 0x31 0x37 0x34 0x2e 0x31 0x30 0x30 0x3a 0x34 0x34 0x33 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x4c 0x65 0x6e 0x67 0x74 0x68 0x3a 0x20 0x31 0x39 0x37 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x54 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20 0x61 0x70 0x70 0x6c 0x69 0x63 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x2f 0x6a 0x73 0x6f 0x6e 0xd 0xa 0xd 0xa 0x7b 0x22 0x45 0x4e 0x45 0x52 0x47 0x59 0x22 0x3a 0x7b 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x48 0x4f 0x55 0x53 0x45 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x47 0x52 0x49 0x44 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x49 0x4e 0x56 0x45 0x52 0x54 0x45 0x52 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x45 0x52 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x42 0x41 0x54 0x5f 0x44 0x41 0x54 0x41 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x45 0x52 0x22 0x3a 0x22
POST /lala.cgi HTTP/1.0
Host: 1172.28.x.x:443
Content-Length: 197
Content-Type: application/json
{"ENERGY":{"GUI_HOUSE_POW":"","GUI_GRID_POW":"" ,"G UI_INVERTER_POWER":"","GUI_BAT_DATA_POWER":"
10.09.2023 21:42:20 (IP: 172.28.x.x) (Port: 443)
(Send: 271) 0x50 0x4f 0x53 0x54 0x20 0x2f 0x6c 0x61 0x6c 0x61 0x2e 0x63 0x67 0x69 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x31 0x37 0x32 0x2e 0x32 0x34 0x2e 0x31 0x37 0x34 0x2e 0x31 0x30 0x30 0x3a 0x34 0x34 0x33 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x54 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20 0x61 0x70 0x70 0x6c 0x69 0x63 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x2f 0x6a 0x73 0x6f 0x6e 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x4c 0x65 0x6e 0x67 0x74 0x68 0x3a 0x20 0x32 0x32 0x30 0xd 0xa 0xd 0xa 0x7b 0x22 0x53 0x54 0x41 0x54 0x49 0x53 0x54 0x49 0x43 0x22 0x3a 0x7b 0x22 0x4c 0x49 0x56 0x45 0x5f 0x50 0x56 0x5f 0x47 0x45 0x4e 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x4c 0x49 0x56 0x45 0x5f 0x48 0x4f 0x55 0x53 0x45 0x5f 0x43 0x4f 0x4e 0x53 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x4c 0x49 0x56 0x45 0x5f 0x47 0x52 0x49 0x44 0x5f 0x45 0x58 0x50 0x4f 0x52 0x54 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x4c 0x49 0x56 0x45 0x5f 0x47 0x52 0x49 0x44 0x5f 0x49 0x4d 0x50 0x4f 0x52 0x54 0x22 0x3a 0x22
POST /lala.cgi HTTP/1.0
Host: 172.28.x.x:443
Content-Type: application/json
Content-Length: 220
{"STATISTIC":{"LIVE_PV_GEN":"","LIVE_HOUSE_CONS ":" ","LIVE_GRID_EXPORT":"","LIVE_GRID_IMPORT":"
10.09.2023 21:42:51 (IP: 172.28.x.x) (Port: 443)
(Send: 218) 0x50 0x4f 0x53 0x54 0x20 0x2f 0x6c 0x61 0x6c 0x61 0x2e 0x63 0x67 0x69 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x31 0x37 0x32 0x2e 0x32 0x34 0x2e 0x31 0x37 0x34 0x2e 0x31 0x30 0x30 0x3a 0x34 0x34 0x33 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x54 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20 0x61 0x70 0x70 0x6c 0x69 0x63 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x2f 0x6a 0x73 0x6f 0x6e 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x4c 0x65 0x6e 0x67 0x74 0x68 0x3a 0x20 0x32 0x32 0x30 0xd 0xa 0xd 0xa 0x7b 0x22 0x54 0x45 0x4d 0x50 0x4d 0x45 0x41 0x53 0x55 0x52 0x45 0x22 0x3a 0x7b 0x22 0x42 0x41 0x54 0x54 0x45 0x52 0x59 0x5f 0x54 0x45 0x4d 0x50 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x43 0x41 0x53 0x45 0x5f 0x54 0x45 0x4d 0x50 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x4d 0x43 0x55 0x5f 0x54 0x45 0x4d 0x50 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x54 0x45 0x4d 0x50 0x5f 0x44 0x41 0x54 0x41 0x5f 0x43 0x4f 0x4c 0x4c 0x45 0x43 0x54 0x45 0x44 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x7d 0x7d 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e
POST /lala.cgi HTTP/1.0
Host: 172.28.x.x:443
Content-Type: application/json
Content-Length: 220
{"TEMPMEASURE":{"BATTERY_TEMP":"","CASE_TEMP":" "," MCU_TEMP":"","TEMP_DATA_COLLECTED":""}}
Con
10.09.2023 21:43:21 (IP: 172.28.x.x) (Port: 443)
(Send: 256) 0x50 0x4f 0x53 0x54 0x20 0x2f 0x6c 0x61 0x6c 0x61 0x2e 0x63 0x67 0x69 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x31 0x37 0x32 0x2e 0x32 0x34 0x2e 0x31 0x37 0x34 0x2e 0x31 0x30 0x30 0x3a 0x34 0x34 0x33 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x4c 0x65 0x6e 0x67 0x74 0x68 0x3a 0x20 0x31 0x39 0x37 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x54 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20 0x61 0x70 0x70 0x6c 0x69 0x63 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x2f 0x6a 0x73 0x6f 0x6e 0xd 0xa 0xd 0xa 0x7b 0x22 0x45 0x4e 0x45 0x52 0x47 0x59 0x22 0x3a 0x7b 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x48 0x4f 0x55 0x53 0x45 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x47 0x52 0x49 0x44 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x49 0x4e 0x56 0x45 0x52 0x54 0x45 0x52 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x45 0x52 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x42 0x41 0x54 0x5f 0x44 0x41 0x54 0x41 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x45 0x52 0x22 0x3a 0x22
POST /lala.cgi HTTP/1.0
Host: 1172.28.x.x:443
Content-Length: 197
Content-Type: application/json
{"ENERGY":{"GUI_HOUSE_POW":"","GUI_GRID_POW":"" ,"G UI_INVERTER_POWER":"","GUI_BAT_DATA_POWER":"
Kommentar
-
Hab jetzt mal die Länge einfach auf 500 gestellt, ändert aber auch nichts.
11.09.2023 21:57:53 (IP: 172.x.x.x) (Port: 443)
(Send: 256) 0x50 0x4f 0x53 0x54 0x20 0x2f 0x6c 0x61 0x6c 0x61 0x2e 0x63 0x67 0x69 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x31 0x37 0x32 0x2e 0x32 0x34 0x2e 0x31 0x37 0x34 0x2e 0x31 0x30 0x30 0x3a 0x34 0x34 0x33 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x4c 0x65 0x6e 0x67 0x74 0x68 0x3a 0x20 0x35 0x30 0x30 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x54 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20 0x61 0x70 0x70 0x6c 0x69 0x63 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x2f 0x6a 0x73 0x6f 0x6e 0xd 0xa 0xd 0xa 0x7b 0x22 0x45 0x4e 0x45 0x52 0x47 0x59 0x22 0x3a 0x7b 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x48 0x4f 0x55 0x53 0x45 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x47 0x52 0x49 0x44 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x49 0x4e 0x56 0x45 0x52 0x54 0x45 0x52 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x45 0x52 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x42 0x41 0x54 0x5f 0x44 0x41 0x54 0x41 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x45 0x52 0x22 0x3a 0x22
POST /lala.cgi HTTP/1.0
Host: 172.172.x.x.x:443
Content-Length: 500
Content-Type: application/json
{"ENERGY":{"GUI_HOUSE_POW":"","GUI_GRID_POW":"" ,"G UI_INVERTER_POWER":"","GUI_BAT_DATA_POWER":"
Kommentar
-
Naja, einfach zu gross machen darfst Du es nicht. Die Content-Length zeigt dem Senec wie gross die Anfrage ist, dann weiss er wann die Abfrage fertig ist. Der Senec wartet nun fix auf 500 bytes, Du sendest aber vllt. nur 197 und nichts weiter. Somit wird Dir Senec nie eine Antwort geben, es fehlen ihm ja noch 303 bytes.
Kannst Du mal 1:1 die JSON Abfragen aus Deiner Abfrage im HS reinkopieren?
Ich melde mich sobald ich wieder am Rechner sitze.
Kommentar
-
Hallo,
anbei meine Eingaben, einmal als Bild einmal als Text. Beispielhaft für die Energie:
image.png
SENEC Datenabfrage
172.x.x.x
443
TCP/TLS
image.png
POST /lala.cgi HTTP/1.0
Host: 172.x.x.x:443
Content-Length: 500
Content-Type: application/json
{"ENERGY":{"GUI_HOUSE_POW":"","GUI_GRID_POW":"" ,"G UI_INVERTER_POWER":"","GUI_BAT_DATA_POWER":"","GUI _BAT_DATA_FUEL_CHARGE":""}}
Connection: Close
(Habe es bereits mit einer Länge von 197, 220, 280 probiert.)
image.png
Auf dieser Seite habe ich nichts verändert, lief vorher einwandfrei.
image.png
ist leer geblieben.Angehängte Dateien
Kommentar
-
Hat auch nicht geholfen:
12.09.2023 20:41:52 (IP: 172.x.x.x) (Port: 443)
(Send: 256) 0x50 0x4f 0x53 0x54 0x20 0x2f 0x6c 0x61 0x6c 0x61 0x2e 0x63 0x67 0x69 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x31 0x37 0x32 0x2e 0x32 0x34 0x2e 0x31 0x37 0x34 0x2e 0x31 0x30 0x30 0x3a 0x34 0x34 0x33 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x4c 0x65 0x6e 0x67 0x74 0x68 0x3a 0x20 0x31 0x32 0x37 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x65 0x6e 0x74 0x2d 0x54 0x79 0x70 0x65 0x3a 0x20 0x61 0x70 0x70 0x6c 0x69 0x63 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x2f 0x6a 0x73 0x6f 0x6e 0xd 0xa 0xd 0xa 0x7b 0x22 0x45 0x4e 0x45 0x52 0x47 0x59 0x22 0x3a 0x7b 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x48 0x4f 0x55 0x53 0x45 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x47 0x52 0x49 0x44 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x49 0x4e 0x56 0x45 0x52 0x54 0x45 0x52 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x45 0x52 0x22 0x3a 0x22 0x22 0x2c 0x22 0x47 0x55 0x49 0x5f 0x42 0x41 0x54 0x5f 0x44 0x41 0x54 0x41 0x5f 0x50 0x4f 0x57 0x45 0x52 0x22 0x3a 0x22
POST /lala.cgi HTTP/1.0
Host: 172.x.x.x:443
Content-Length: 127
Content-Type: application/json
{"ENERGY":{"GUI_HOUSE_POW":"","GUI_GRID_POW":"" ,"G UI_INVERTER_POWER":"","GUI_BAT_DATA_POWER":"
Kommentar
-
Hallo zusammen,
hier wird ja fleißig die Problemlösung mit dem Gira HS diskutiert. Hat sich das Thema auch schon jemand für den X1 angeschaut?
In der Vergangenheit hat das Auslesen ja mit dem Baustein Web Request und XML/JSON-Parser gut funktioniert. Jetzt mit der Umstellung auf https läuft das leider auch nicht mehr. Wer könnte da helfen?
Grüße
Kommentar
Kommentar