Wir empfehlen jedoch bei Neuinstallationen immer eine eigene 2x2 adrige TP-Leitung (also J-Y(ST)-Y 2x2x0,6 oder besser 0.8) um Reservern für 5 V und 12 - 36 V zu haben.
Zu beachten ist noch, dass die KNX-Mantelleitung eine verstärkte Isolation hat und parallel neben 230 V - ohne zusätzliche Trennstege - geführt werden darf. Für eine J-Y(ST)-Y gilt das nicht! Auch kann das parallele Legen zu 230 V zu Störungen führen.
Zitat von Hannatz
Beitrag anzeigen
Anschluss an den Busmaster dann aber nur an EINEM dieser beiden Leitungsenden, weil der so entstandene Ring nicht geschlossen werden darf.
Der Sinn, das Busende auch wieder zur Verteilung zu führen liegt darin, dass bei Problemen der "Ring" an beliebiger (in dem Stockwerk) Stelle aufgetrennt werden kann und somit zwei Busse entstehen. Braucht dann natürlich noch einen Busmaster aber so ist es am flexibelsten.
LG
Stefan