sobald ich die phys. Adr. auf 1.0.253 ändere habe ich keine Verbindung mehr zum Router. Jetzt kann ich allerdings leider den LK 1 nur die Adr. programmieren aber die abschließende Prüfung schlägt fehlYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
-
Er hat den ganz alten Router Generation .01
https://www.mdt.de/download/Archiv/M..._Router_01.pdf
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von mumpf Beitrag anzeigenWas zeigt das Webinterface für Tunnel-Adressen?
Einen Kommentar schreiben:
-
wo gebe ich denn die Tunneladrese an z,B. 1.0.250 ... ?Zitat von mumpf Beitrag anzeigen... und dann sind die komischen Routing-Counter auch geklärt.
Merke: Topologie hat was mit der verbauten Leitungsführung zu tun, um ein Gerät von einer Linie in eine andere zu bekommen, reicht es nicht, in der ETS nur die PA zu ändern.
Ich würde bei dem Router ein Werksreset machen (siehe Applikationsbeschreibung), dann ganz neu die Inbetriebnahme in der richtigen Linie (1.0) mit der richtigen PA (1.0.0) machen, exakt nach der Applikationsbeschreibung. Für die Tunnel vergibst Du vernünftige Adressen (1.0.250 ff), kontrollierst das im Web-Interface und dann werden sich Deine Problem wahrscheinlich in Luft aufgelöst haben.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
sorry das eine Bild war wohl nicht ganz drauf...You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Werksreset und erneute Inbetriebnahme durchgeführt? Was zeigt das Webinterface für Tunnel-Adressen?
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
IP Router ist jetzt auf Linie 0 mit 1.0.0 und sieht genau so aus wie Foto im Anhang.
Leider immer noch der Ausdruck das das Gerät (LK der Linie 1) nichts annimmt. Langsam ratlos. Auf die anderen LK habe ich ganz normal Zugriff (Linie 2 und 3).You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
... und dann sind die komischen Routing-Counter auch geklärt.
Merke: Topologie hat was mit der verbauten Leitungsführung zu tun, um ein Gerät von einer Linie in eine andere zu bekommen, reicht es nicht, in der ETS nur die PA zu ändern.
Ich würde bei dem Router ein Werksreset machen (siehe Applikationsbeschreibung), dann ganz neu die Inbetriebnahme in der richtigen Linie (1.0) mit der richtigen PA (1.0.0) machen, exakt nach der Applikationsbeschreibung. Für die Tunnel vergibst Du vernünftige Adressen (1.0.250 ff), kontrollierst das im Web-Interface und dann werden sich Deine Problem wahrscheinlich in Luft aufgelöst haben.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von knxrobert Beitrag anzeigenIch schau mir morgen mal die Beschreibung an wo der Router hin muss.Ist doch schon beantwortet. Du musst also nur schauen, wo in deiner Verteilung die Linie 1.0 ist...Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenDer gehört eigentlich als 1.0.0 auf die Hauptlinie.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja Du hast Recht. Der IP-Router ist in Linie 2. Ich schau mir morgen mal die Beschreibung an wo der Router hin muss. Hatte schon mal fkt. - allerdings wurde die Elt-Verteilung umgebaut da der Platz nicht ausreichte und der Elektrier jat den dann scheinbar in die Linie 2 eingebunden. Keine Ahnung mehr wo der vorher war. Laut der "alten" Topologie war der ja in der "Hauptlinie"Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHä? Auf dem 3. Foto sieht das aber so aus, als ob der KNX-Router an der gleichen Leitung wie das Gira-Dali-Gateway hängt? Du sagtest doch, Du hast das Gateway in 1.0 Linie eingebaut?
Webseite von KNX-Router. Hast Du schon mal die Applikationsbeschreibung vom Router gelesen?
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich scheine der Sache näher zu kommen. Nach Auswahl einer anderen Routerverbindung konnte er zumindest die Adresse mal konfigurieren. Allerdings kommt noch der Fehler dass die abschließene Prüfung nicht möglich ist...You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 3 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hä? Auf dem 3. Foto sieht das aber so aus, als ob der KNX-Router an der gleichen Leitung wie das Gira-Dali-Gateway hängt? Du sagtest doch, Du hast das Gateway in 1.0 Linie eingebaut?
Webseite von KNX-Router. Hast Du schon mal die Applikationsbeschreibung vom Router gelesen?Zitat von knxrobert Beitrag anzeigenWie bekomme ich denn raus ob der Tunnel die 1.1.0 belegt?
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
ja 1.1.0 ist immer noch da. Kann aber nicht sehen wer diese belegt. In der Topologie nicht sichtbar. Wie bekomme ich denn raus ob der Tunnel die 1.1.0 belegt?Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHi,
der MDT Router hat doch ein Web-Interface. Da schon mal geschaut, welche Adressen die Tunnel haben? Einer scheint ja die 15.15.1 zu haben.
Ich glaube, dass ein Tunnel bei Dir die 1.1.0 belegt. Das müsste man verifizieren.
Wenn bei Dir eine PA nicht in der Topologie steht, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht existiert. Mach mal ohne dem problematischen LK einen Linienscan und schaue, ob 1.1.0 immer noch da ist.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
im EG ist der LK 1.2.0 als auch die Verteilerklemme von dem es auf alle "Main" der LK geht. Hier befindet sich auch der IP-Router.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 3 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
hier der LK im KG (der Problem-LK der sich nicht ansprechen lässt). Adresse 1.1.0. Hier ist rechts die Hauptspannungsversorgung für alle 3 LKYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: