Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

TKS IP Gateway + Steuergerät Video = kein Programmiermodus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Insulator
    Da wir ja leider keine Bilder bekommen:

    Hast du dieses Netzteil?
    https://katalog.gira.de/de_DE/datenb...=4010337125211

    Ist dieses Netzteil an der TKS an Klemme 7 und 8 angeklemmt?

    hast du die Türstation 106 an Klemme 3 und 4 angeklemmt?
    hast du die Wohnungsstation / Audio/Video Gerät an klemme 5 und 6 angeklemmt?

    Die TKS kommt Zwischen die geräte in die Bus Leitung
    https://partner.gira.de/data3/26211310.pdf

    LG
    Yoshi

    Kommentar


      #32
      Zitat von Yoshi315 Beitrag anzeigen
      Nein. Ich habe ein Eltako Netzteil dran. 24V/1A.

      Zitat von Yoshi315 Beitrag anzeigen
      hast du die Türstation 106 an Klemme 3 und 4 angeklemmt?
      Ja

      Zitat von Yoshi315 Beitrag anzeigen
      hast du die Wohnungsstation / Audio/Video Gerät an klemme 5 und 6 angeklemmt?
      Ja. Und das Steuergerät Video.

      Zitat von Yoshi315 Beitrag anzeigen
      Die TKS kommt Zwischen die geräte in die Bus Leitung
      https://partner.gira.de/data3/26211310.pdf
      Korrekt. Wie auf dem Bild unter der Rubrik "Montage". Zusätzlich hängt noch die IP-Schnittstelle 5500000 am Steuergerät Video.


      Kommentar


        #33
        Laut Gira immer ein Original Netzteile benutzen!

        Kommentar


          #34
          Allerdings kann ich auch sagen, dass die GIRA System 106 technisch gesehen aus der STEINZEIT ist.
          Sehr langsam alles, Bildaufbau etc., Übertragungsrate ist natürlich durch den Zweidraht eingeschränkt aber trotzdem sollte das nicht die Erwartung sein.
          Audioqualität ist auch sehr sehr schlecht.

          Ich empfehle jedem der seine Kunden nicht verärgern möchte und eine Sprechanlage die SmartHome würdig ist, die von Unifii zu nehmen.
          https://eu.store.ui.com/eu/en/catego...ss-starter-kit

          Das gesamte Set kostet ca. 700EUR !!!
          Installation easy, jedes Bauteil bekommt ein Datenkabel (PoE)
          Keyfacts: - Gesichtserkennung, NFC Reader, Apple Pay Karte als Zugang, QR Codes generieren mit individuellen Gültigkeiten z.B. einmal oder Zeitraum.
          Die Einrichtung kann jeder Endbenutzer !

          Ich habe über 30 Gira TKS Anlagen verkauft und alle haben irgendeine Macke oder bekommen nach kurzer Zeit 1-2 Jahre einen Ausfall ….
          nie wieder ….

          Kommentar


            #35
            Der Vorschlag mit der Unifi Anlage sieht Interessant aus. Bekommst du die Anlage auch in die Quadclient Oberläche eines Gira Homeservers integriert ?

            Kommentar


              #36
              Ich habe mein Problem gelöst.....es lag an allen (3x) Wohnungsstationen AP Plus. Als ich diese alle abgeklemmt habe, ging es mit dem Programmiermodus. Sobald eine wieder angeklemmt wird, geht es nicht mehr.