    #16
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    24Volt 0,63Ampere
    Danke!

    Kommentar


      #17
      Zitat von hyman Beitrag anzeigen
      Hallo Thomas,


      Der X1 hat einen Webserver. Darüber stellt er Infos zur Verfügung, die Du mit der App nicht sehen kannst (z.B. den Status aller Logikblätter). Wenn Du die nicht kennst und nicht benutzt, dann ist Dein Problem auch nicht der Firmware-Bug, der mit der neuesten Firmware behoben wurde.

      Grüße von Horst
      Moin,

      die Webseite meinst du! Kenne ich, nutze ich aber nicht regelmäßig!

      werde jetzt mal mit der Spannung prüfen!



      Danke euch erstmal für die ganzen Antworten!!!

      Gruss
      Thomas

      Kommentar


        #18
        Zitat von Thomas112 Beitrag anzeigen
        Spannung prüfen
        Sicher eine gute Idee. Wobei man nicht alles, was so ein Gerät ärgern kann, mit einem Multimeter findet. Evtl. reichen schon kurze Spannungseinbrüche für einen Reset, die das Multimeter gar nicht registriert.

        Wenn ein x-beliebiges Netzteil mit den oben genannten Daten (mehr Stromlieferfähigkeit schadet nicht) für ein paar Tage Probebetrieb zur Verfügung steht, ist das vielleicht aussagekräftiger...

        Kommentar


          #19
          Zitat von Thomas112 Beitrag anzeigen
          Zitat von 6ast Beitrag anzeigen



          Hat dein X1 ein separates Netzteil für die Hilfsspannung?



          Nein! Läuft über die Hilfsspannung vom MDT Netzteil




          Gibts da nicht eine offizielle Empfehlung von MDT, hier wirklich nur "zugelassene Geräte" wie z.B. den Regensensor von MDT dranzuhängen? Soweit ich mich erinnere, ist das alles andere als ein universeller Ausgang.

          Kommentar


            #20
            Der Gira X1 benötigt eine zusätzliche Spannungsversorgung, wie z.B.:
            Zusatz-Spannungsversorgung
            Bestell-Nr.: 1296 00
            KNX/EIB Spannungsversorgung 320 mA
            Bestell-Nr.: 1086 00
            Gruß
            Florian

            Kommentar


              #21
              Hallo Thomas,

              kannst du mir oder dem Gira Support mal die Logdateien vom Gerät zukommen lassen? Dort kann man vielleicht was herausfinden, ob nicht die Software auf dem Gerät abstürzt.
              Du kannst auch mal auf der Diagnose-Seite prüfen, ob z.B. irgendein Prozess ein Speicherleck hat und somit irgendwann abstürzt und das Gerät neustarten lässt.

              Kommentar


                #22
                Hallo, leider habe ich das Phänomen, dass der X1 sporadisch neustartet, seit ein paar Wochen auch immer wieder. Insbesondere nachts ist es nervig, da dann jeweils alle Rollläden hochfahren. Laut Multimeter liegen an der Siemens Spannungsversorgung genau 24V an. Rechts und Links ist nichts verbaut und im Keller sind konstant 18°C. Da der X1 jetzt genau 26 Monate verbaut ist, dürfte Garantie auch kein Thema mehr sein.

                Woran kann ich ein Speicherleck auf der Diagnose-Seite erkennen? Oder gibt es noch weitere Faktoren, die ich überprüfen kann?

                Kommentar


                  #23
                  Hab das selbe Problem in meinem Testlabor. Netzteile schon diverse ausprobiert. Daran liegt es nicht. Kann es an nix festmachen. Stromausfall usw. schon simuliert.

                  Mitbekommen hab ich es überhaupt nur als ich auf nem Glastaster MDT auf einmal die Textmeldung 14 byte im Standby des GT hatte. Diese nutze ich eigentlich für ne dynamische Texteingabe der Tastenfunktion welche ich über ne Logik mit Textformatierbaustein erstelle.
                  Leider gibt ja die Logik nach dem Neustart das Ergebnis aus.

                  Jemand evtl ne Idee wie ich das Unterbinden kann? Wie gesagt ist nur Testlabor, aber stört einen doch bissl.
                  Punk ist nicht tot, Punk macht jetzt KNX

                  Kommentar


                    #24
                    Guten Morgen, nach dem heute Morgen vor dem normalen Wecken alle Rollladen hochgingen, da der X1 wieder einen Neustart hingelegt hat und damit ist der WAF ganz, ganz unten.... Deshalb noch einmal die Frage an Euch, woran das liegen könnte. Habe das Netzteil gewechselt, SV passt. Temperatur konstant unter 27°C, Abstand zu anderen Geräten min. 10 cm.

                    Bevor ich jetzt auf den Support von Gira gehen muss, wüsste ich gern ob es noch andere Punkte gibt, die ich vorher abklären kann.

                    Kommentar


                      #25
                      Lass mal einen Busmitschnitt über Nacht laufen, vielleicht kannst du da etwas erkennen.
                      Viel Erfolg, Florian

                      Kommentar

                      Lädt...
                      X