Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ah super, das hört sich gut an. Dann werde ich das mal testen, wenn es mal wieder warm wird 😁
Die Steuerung der Ventile ist kein Problem, da alle per KNX angebunden sind. Die gehen im Sommer sowieso schon alle auf 100%, da ich welche habe die NO sind.
Ist mit Ausgleichsbehälter der Pufferspeicher gemeint oder eher ein Ausdehnungsgefäß in Heizungsanlagen?
Gute Frage. Soweit hat sich der Sani nicht geäußert. Ich kann mal im AG nachschauen, was damals angeboten wurde. Wir haben uns dann dagegen entsschieden, weil 3500€ Aufpreis...
Im Heizkreis haben wir einen 75l Pufferspeicher drin.
Der Sani hat damit sicherlich einen zusätzlichen Pufferspeicher gemeint, denn bei der THZ/LWZ 504 sind zwei Ausdehnungsgefäße sowieso integriert (Im Gehäuseteil des Warmwasserspeichers). Da willst eh mal die Blende abnehmen, um den Warmwasser-Temperatursensor an der unteren Messposition anzubringen ;-).
75l Pufferspeicher ist für eine Kühlung praktisch nichts. Das Gerät ist im Kühlbetrieb ziemlich leistungsstark, so ein kleiner Puffer wird da bzgl. des Taktens nicht wesentlich Linderung bringen. Aber besser als nichts, und wenn er schon inklusive ist, ist doch gut.
Das ist sowieso schon passiert, nachdem die Pfeifen am Anfang den Fühler nirgends reingesteckt hatten. Die haben den einfach im Gehäuse liegenlassen! Bei Anfahren der Heizung ist dann erstmal das Wasser gekocht worden...
Hallo zusammen, wurde das Problem gelöst? Ich habe genau daselbe Problem mit meiner "Stiebel Eltron LWZ 5 CS Premium" und habe dazu einen anderen großen Thread hier 2x gelesen, bei dem die Lösung ebenfalls nicht beschrieben wurde.
Über eure Ratschläge wäre ich dankbar, stehe ziemlich auf dem Schlauch. Hier meine Konfiguration:
1. ISG Web ist eingerichtet und das KNX Modul wurde von Servicewelt freigeschaltet. Die Weboberfläche funktioniert einwandfrei
2. KNX IP Router ist in der Hauptlinie unter 1.0.0: MDT SCN-IP100.02 und "alle Telegramme weiterleiten" ist ausgewählt
3. Das ISG KNX IP (aktuellste version 2.2) wurde im Backbone unter 0.0.1 hinzugefügt.
4. Das Backbone ist als IP konfiguriert und die Bus Verbindung ist der MDT IP Router.
5. Beim ISG Web ist die Programmiertaste eingeschaltet (X1 und X2 leuchten durchgehend).
6. Switch von UniFi: IGMP Snooping einmal aktiviert und einmal deaktiviert.
7. beim Aktualisieren der 0.0.1 wird nur Applikation ausgewählt (nicht physikalische Adresse).
Es tut sich aber nichts, der Fortschrittbalken ist leer. Nach ein paar Sekunden kommt ein Timeout. Jemand noch eine Idee woran das liegen könnte? Habe alle erdenklichen Screenshots hochgeladen.
Hallo zusammen, wurde das Problem gelöst? Ich habe genau daselbe Problem mit meiner "Stiebel Eltron LWZ 5 CS Premium" und habe dazu einen anderen großen Thread hier 2x gelesen, bei dem die Lösung ebenfalls nicht beschrieben wurde.
Über eure Ratschläge wäre ich dankbar, stehe ziemlich auf dem Schlauch. Hier meine Konfiguration:
1. ISG Web ist eingerichtet und das KNX Modul wurde von Servicewelt freigeschaltet. Die Weboberfläche funktioniert einwandfrei
2. KNX IP Router ist in der Hauptlinie unter 1.0.0: MDT SCN-IP100.02 und "alle Telegramme weiterleiten" ist ausgewählt
3. Das ISG KNX IP (aktuellste version 2.2) wurde im Backbone unter 0.0.1 hinzugefügt.
4. Das Backbone ist als IP konfiguriert und die Bus Verbindung ist der MDT IP Router.
5. Beim ISG Web ist die Programmiertaste eingeschaltet (X1 und X2 leuchten durchgehend).
6. Switch von UniFi: IGMP Snooping einmal aktiviert und einmal deaktiviert.
7. beim Aktualisieren der 0.0.1 wird nur Applikation ausgewählt (nicht physikalische Adresse).
Es tut sich aber nichts, der Fortschrittbalken ist leer. Nach ein paar Sekunden kommt ein Timeout. Jemand noch eine Idee woran das liegen könnte? Habe alle erdenklichen Screenshots hochgeladen.
Servus,
konntest du dein Problem lösen? Ich hänge gerade an der selben Stelle und komme nicht weiter. Habe ebenfalls den MDT Router.
Ich wollte auch eben meine ISG ans KNX anhängen, allerdings habe ich noch ein viel Grundlegenderes Problem... Ich finde kein Gerät von Stiebel Eltron oder kein ISG Web... wie kann ich das korrekte Device hinzufügen, wenn meine ETS Version dies nicht kennt? habe die neuste ETS 6.0.5.
Nurdra Die Applikation/Produktdatenbank findest Du beim Hersteller als Download (*.knxprod), hier die von Stiebel https://www.stiebel-eltron.de/de/hom...-home/knx.html die musst Du in die ETS als neues Gerät importieren und in eine IP-Linie ziehen.
Hallo, ich bekomme einfach beim IST die physikalische Adresse nicht programmiert.
Kann mir hier bitte jemand helfen, seitens Stiebel bekomme ich keine Unterstützung.
Man muss sich da an die Topologie halten. Das Gerät 1.2.1 ist über den Router 1.2.0 einzubinden.
Du hast ein Gerät über 1.1.0, also 1.0.X, aber nicht 1.2.1.
Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.