Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Fehlersuche: Aktion an 2 Aktoren: Taster ja, Gira X1 nein
Der X1 hat anscheinend zusätzliche Physikalische Adresse. Keine Ahnung wozu diese gut sind
Giras Technische Dokumentation sagt dazu: "Über die ETS können 4 zusätzliche individuelle Adressen konfiguriert werden. Diese werden u.a. für die KNX-Kommunikation der Visualisierung verwendet.
Diese individuellen Adressen können in der ETS über die Eigenschaften des Gerätes konfiguriert werden und sind nach dem Download des Applikationsprogramm verfügbar."
Nach dem Applikationsprogramm programmieren sind die fünf physikalischen Adressen vergeben, das sieht bei mir genau so aus.
im Post #5 ist gut zu sehen, dass der X1 auf der physAdresse = 1.1.33 sendet; die 1.1.32 beinhaltet Status und Variable, die in der X1 Objekttabelle beschrieben sind.
Das passt IMHO und schließt eine ganze Menge Fehlermöglichkeiten aus.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.