Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - WG stoppt senden auf EIB Bus

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Im konkreten Fall müsste man draufschauen, wenn das Problem besteht.
    Hallo Makki,

    es ist heute Nacht wieder aufgetreten. Wartungsverbindung ist auf und ich habe noch nichts gemacht. Gruß Bernd
    P.S.: WG140

    Kommentar


      #17
      Hi,
      ist das Problem hier eigentlich identifiziert / gelöst worden?

      Kommentar


        #18
        Zitat von spookyt. Beitrag anzeigen
        Hi,
        ist das Problem hier eigentlich identifiziert / gelöst worden?
        Nicht wirklich - aber seit dem letzten Update läuft alles....genau an dem Tag trat der Fehler das letzte mal auf.

        Kommentar


          #19
          Hallo Makki,

          hat ne zeitlang gut gegangen, aber heute ist mir auf der Visu aufgefallen, dass sich meine Aussentemperatur nicht geändert hat.
          Nur diesmal konnte ich die Web Oberfläche des wirgates nicht mal erreichen.
          Habe also die Spannungsversorgung gekappt und nach ein paar Sekunden wieder reingesteckt.
          Nun komme ich wieder auf wiregate, aber alle Busmaster sind rot (?)

          Wiregate 150...
          IP-Tunneling über Siemens IP Schnittstelle
          Wartungtor ist auf.

          edit:
          3tes Bild angehängt (local disk space annährend 0?)

          Micha
          Angehängte Dateien

          Kommentar


            #20
            wenn ich mir die Grafik anschaue, behaupte ich mal Deine Platte im Wiregate ist voll

            Gruss
            Uwe
            Gruss
            Uwe

            Kommentar


              #21
              das habe ich (später) auch gesehen, aber warum?
              Und warum sind dann die Busmaster rot?
              Micha

              Kommentar


                #22
                ich glaube da war ein Heinzelmänchen auf meinem wiregate.
                Speicher wieder im grünen Bereich, Werte wieder auf der Visu, BM wieder grün.
                Schon mal DANKE,
                aber ich denke da kommt noch eine Info so wie ich Makki kenne.
                Micha

                Kommentar


                  #23
                  Ich kam gestern nicht gleich drauf, daher erst jetzt: hab das vorhin remote behoben, es war in der Tat das Flash voll und dann beginnen Dinge komisch zu werden. Weil eigentlich kann&darf das nicht passieren

                  Ursache war jedenfalls ein von mir vor geraumer Zeit angelegter eibd-Debug, der zwar damals auch wieder abgeschaltet wurde aber das zugehörige Logfile hat sich jede Nacht noch einmal verdoppelt. Sorry, war mein Fehler.

                  Sollte jetzt jedenfalls wieder sauber sein..

                  Makki
                  EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                  -> Bitte KEINE PNs!

                  Kommentar


                    #24
                    Hallo Makki,
                    kein Problem, Haupsache es geht wieder.
                    Micha

                    Kommentar


                      #25
                      Hallo Makki,

                      du hattest vor geraumer Zeit (siehe oben) schon mal etwas auf meinem WG gemacht, damit der Speicher nicht volläuft. Leider scheint es wieder der Fall zu sein.

                      Könntest du nochmal draufschauen und mir dann auch erklären, wie ich das Problem in Zukunft vermeiden / selber lösen kann?
                      Ich möchte dich nicht immer mit sowas nerven müssen :-)

                      Micha
                      Angehängte Dateien

                      Kommentar


                        #26
                        Folgefehler, der logrotate (das was alle logfiles täglich packt und alte wegwirft) lief seither nicht.. grmpf..

                        Makki
                        EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                        -> Bitte KEINE PNs!

                        Kommentar


                          #27
                          danke fürs schauen.
                          Also etwas was eigentlich gar nicht hätte passieren sollen :-)
                          Ok, ich beobachte mal die Speicherauslastung weiterhin.
                          Micha

                          Kommentar


                            #28
                            läuft mir da der Seicher voll

                            Hallo Makki,
                            mein "Local Disc Space" läuft so langsam gegen voll. So richtig erklären kann ich es mir nicht. Jeden Tag kommen so einige 10tel dazu. bald wird Ende sein. Neustart brachte nichts.
                            Gruß bernd
                            Angehängte Dateien

                            Kommentar


                              #29
                              Da hat sich der logrotate verschluckt, hab das mal manuell behoben und zur prüfung notiert, das sich das zukünftig selbst heilt..

                              In Kurzform:
                              Code:
                              root@wiregate140:~# mv /var/lib/logrotate/status /var/lib/logrotate/status.trash
                              Makki
                              EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                              -> Bitte KEINE PNs!

                              Kommentar

                              Lädt...