X1 Zeitschaltuhr bei Neustart

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Groot
    antwortet
    Also die Variante mit auf den KNX Bus hat nicht wirklich funktioniert. Also, ich konnte den aktuellen Zustand der ZSU abfragen, die DP aber nicht remanent speichern. Und wenn ich die ZSU über den Bus auf aktiv gesetzt habe, gabs ein kleines Feuerwerk an Meldungen am Bus😡 ca. 70-100 Meldungen pro Sekunde...

    Das lies mich vermuten ein Problem mit den Rückmeldungen zu haben. Hab die Logik auf das wesentliche zurecht gestutzt und die Meldungen am Bus verglichen.
    Zwei Eingänge jeweils RM Adressen, auf ein ODER Gatter - dieses schaltet einen Ausgang mit Sende- und Rückmeldeadresse) Alles Top!
    Kommt aber die ZSU in Spiel, wirds schräg...

    Zitat von Oups Beitrag anzeigen
    ich benutze einen "Variablen-Datenpunkt"
    Lt. der Hilfefunktion benötigt man aber doch den Gerätedatenpunkt vom X1?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Ah - ok.
    Danke - spannend!
    Muss ich mir genauer ansehen (Geräte vs. GA-Datenpunkt)

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von Oups Beitrag anzeigen
    der Unterschied zwischen "Variablem" und "Geräte"-Datenpunkt
    In kurzen Worten:
    • Ein Variablen Datenpunkt wird im GPA mit GAs verbunden und hat vom Nutzer vergebene Namen und Datentypen
    • Ein "Geräte"-Datenpunkt ist ein KO am X1 und in der ETS mit GAs zu verbinden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Servus,
    ich benutze einen "Variablen-Datenpunkt" - das ist auch eine interne Adresse (also nix rein/raus) - da ist diese Einstellung vorhanden.
    Was allerdings der Unterschied zwischen "Variablem" und "Geräte"-Datenpunkt ist, kann ich nicht sagen

    Muss mich schlau machen........

    2021-02-02_18h49_42.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Ne, richtig. Die sollten dann remanet speicherbar sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Groot
    antwortet


    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    Dazu hast Du in der ETS die Datenpunkt, dann geht das.
    OK, das wäre mein nächster Ansatz gewesen. Ich würde jetzt so vorgehen:

    - In der ETS neue GA´s für für die verwendeten ZSU anlegen und dementsprechend in der ETS verknüpfen (senden und rückmelden)
    - GA´s in den GPA importieren
    - Im GPA das Häkchen für "KNX Integration" auswählen und mit den jeweiligen importierten GA´s für senden und rückmelden setzen.
    - Inbetriebnahme

    Hab ich was übersehen, falsch verstanden??

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Das muß auf den Bus und wieder rein. Dazu hast Du in der ETS die Datenpunkt, dann geht das.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Groot
    antwortet
    Ok, da ist elider nichts mit Wert beibehalten...
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Groot
    antwortet
    Zitat von knxPaul Beitrag anzeigen
    Beschreibe bitte ausführlich, was Du beobachtest und was Du erwartest. Ich kann mir immer weniger vorstellen, was konkret zu sehen ist.
    Also es verhält sich wie folgt: Ich habe eine Logik in der Datenpunkte aus verschiedenen ZSU verwendet werden.
    Wenn die ZSU noch nicht aktiv ist, passiert auch von der Logik her nichts - weil demendsprechend verknüpft. Ist die ZSU aktiv passiert in der Logik genau das was passieren soll. Bis zu dem Zeitpunkt wo ich etwas neues parametriere und den X1 neu starte. Dann schickt mir der Gerätedatenpunkt der ZSU nicht mehr den aktuellen Wert raus - eben "Hallo bin wieder da, ich befinde mich im eingestelltem Zeitramen - hier meine 1"

    Zitat von Oups Beitrag anzeigen
    wäre "Wert beibehalten" eine Möglichkeit
    Werde ich ausprobieren! THX


    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Hmm - keine Ahnung.......
    logisch wäre für mich, dass der Wert bei Änderung gespeichert wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Das wäre durchaus eine Möglichkeit, Remanentdaten werden aber glaube ich, nur alle 15min gespeichert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Oups
    antwortet
    Servus,
    wäre "Wert beibehalten" eine Möglichkeit (Eigenschaften des Datenpunktes)?

    2021-02-01_20h01_12.png 2021-02-01_19h58_06.png
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von Groot Beitrag anzeigen
    verliert mir die ZSA den aktuellen Zustand
    Es gibt noch eine kleine Chance: Beschreibe bitte ausführlich, was Du beobachtest und was Du erwartest. Ich kann mir immer weniger vorstellen, was konkret zu sehen ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Groot
    antwortet
    Sorry, versteh ich das jetzt richtig? Eine ZSU wird nach einem Neustart einfach nicht mehr ausgewertet? Weil es zu ungewollten Schalthandlungen kommen könnte? Ist es nicht umgekehrt der Fall? Oder seh ich jetzt den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr....
    ​​​​​​Ich meine, wenns wirklich so ist kann man ja eh nichts machen.
    Aber so ganz praktisch ist das nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Der X1 holt keine Schaltzeiten nach einem Neustart nach.
    Begründet wird es damit, daß es ja zu unerwünschten Schalthandlungen kommen könnte.

    Einen Kommentar schreiben: