Vielen Dank für deine Hilfe ;-)
Im Datenpunktmonitor sieht das so aus. Die verwendete ZSA hat allerdings keine Werte hinterlegt.
In den Log-Informationen seh ich offensichtlich keiner Fehler...
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
X1 Zeitschaltuhr bei Neustart
Einklappen
X
-
Wenn wir zusammen helfen, kreisen wir das Problem ein 🤠
Nächster Vorschlag: Im GPA gibt es einen Menue-Punkt Log-Informationen; da stehen Fehlermeldungen vom X1. Schau da hinein oder poste ggf. die Datei.
Und die Basis für die ZSA kannst Du auch kontrollieren: Im GPA gibt es einen Datenpunktmonitor im Menue Datenpunkte: Bei vorhandener Online-Verbindung den Datenpunktmonitor starten und beobachten, was auf dem Geräte-Datenpunkt 'Ortszeit' angezeigt wird.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Alle relevanten DP´s vom Bus senden auch GroupValueResponse.
Es ist der Gerätedatenpunkt der ZSA "ausgelöst" vom X1 der seinen Zustand vergisst. Der hat keine GA bei mir. Vermutlich weil KNX Integration nicht ausgewählt ist?
ch hoffe wir reden nicht aneinander vorbei :-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn der X1 neu gestartet wird, vergisst er die "Zustände" an seinen KOs und liest vom KNX-Bus. Wenn dann an einer GA kein Lese-Flag gesetzt ist, hat die Logik undefinierte Eingänge und die Logik funktioniert nicht; das ist der Grund dafür, dass der DP Ausgelöst nichts mehr raus schickt.
Analyse mit dem Gruppenmonitor in der ETS:- in der ETS den Gruppenmonitor starten,
- den X1 neu starten,
- warten, bis der X1 mit Lesen vom Bus fertig ist,
- Gruppenmonitor Stop.
Gegenprobe: die ZSA direkt auf einen DP legen und im Gruppenmonitor anschauen.
Einen Kommentar schreiben:
-
X1 Zeitschaltuhr bei Neustart
Hallo Leute
Kann mir jemand bei meinem Problemchen weiterhelfen?
Ich habe im GPA mehrere Zeitschaltuhren laufen und diese in einer Logik verknüpft. Funktioniert auch so weit alles gut nur wenn ich den X1 neu starte, weil Inbetriebnahme oder was auch immer, verliert mir die ZSA den aktuellen Zustand.
In der Logik verwende ich den DP Ausgelöst und dieser schickt nichts mehr raus auch wenn die ZSA im Moment aktiv ist.
KNX Integration ist nicht ausgewählt.
Bräuchte bitte einen kleinen Denkanstoß ;-)
GrüßeStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: