Zitat von Cybso
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT AKH: Aktueller Ventilstatus bei PWM-Regler
Einklappen
X
-
Zitat von knxPaul Beitrag anzeigenHypothese: Das letzte Ventile wird geschlossen, der Druck steigt an, das wäre eine Erhöhung der Frequenz, die Pumpe reagiert durch Abschalten.
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWas ich mir noch vorstellen könnte, das Vorlauf und Rücklauf am HKV vertauscht sind, dann würden aber alle Ventile in der falschen Richtung durchströmt.
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von SvenB Beitrag anzeigenOder verstehe ich dich falsch und das Geräusch tritt garnicht alle paar Minuten auf?
Der HKV ist aber unschuldig, hab das Geräusch heute zufällig gehört, als das Fenster aufgewesen ist - es kommt definitiv von draußen, vielleicht von den Pumpen einer Baustelle ca. 100m weiter. Allerdings scheint die Frequenz mit irgendwas im Haus in Resonanz zu schwingen.
Kommentar
-
Wenn es ne Oberflächenwasser-Pumpe ist, dann wird sich das Problem ja früher oder später von selbst lösen 😀
Und ich dachte kurz beim lesen, dein Heizkreis ist bei den kalten Temperaturen nur alle paar Stunden auf 😉
Aber ein hydraulischer Abgleich und ggf. schwebende Ventile sind auch nie verkehrt, dann hast in der Regel auch keine Strömungsgeräusche mehr in den Rohren, wenn nur ein Ventil gerade auf ist.
Kommentar
-
Zitat von SvenB Beitrag anzeigenAber ein hydraulischer Abgleich und ggf. schwebende Ventile sind auch nie verkehrt, dann hast in der Regel auch keine Strömungsgeräusche mehr in den Rohren, wenn nur ein Ventil gerade auf ist.
Kommentar
-
Zitat von SvenB Beitrag anzeigenund ggf. schwebende Ventile sind auch nie verkehrt
Kommentar
-
In "meinen" Anlagen (die ich programmiert und parametriert habe, es sind Tausende Regelkreise) werden alle Ventile schwebend betrieben, egal, ob ich sie thermisch oder mit Dreipunkt - wie z.B. bei Konvektoren - oder mit 0 - 10V (größere Durchmesser für die Versorgung der Batterien von Lüftungsanlagen oder bei Abgängen von Kollektoren oder im Kühlwasserkreis von 1-MW-Kältemaschinen) ansteuere. On-Off würde hier unweigerlich zu Katastrophen führen, z.B. grausame T°schwankungen, Sicherheitsabschaltungen wegen Frostschutz oder Hochdruck ...
Kommentar
-
Zitat von 6ast Beitrag anzeigenDa du das so hartnäckig wiederholst: praktische Erfahrung damit, oder magst du nur die theoretische Idee? In den Tests bisher war das Ergebnis ernüchternd.
Aber hab auch mit langen PWM-Zeiten schon RTR betrieben und konkret in meinem Eigenheim hatte ich bevor der hydr. Abgleich stimmte bei manchmal deutliche Strömungsgeräusche im HKV und in Kreisen, wenn zu viele Ventile im Zyklus ganz zu waren. Hätte auch die Pumpendrehzahl reduzieren können, aber damit dann wieder auf Kosten der Heizkurve.
Ich frag mal anders - und das hab ich mich schon öfter gefragt - spricht denn was dagegen? Was genau hast du getestet?
Kommentar
-
Zitat von SvenB Beitrag anzeigenIch frag mal anders - und das hab ich mich schon öfter gefragt - spricht denn was dagegen? Was genau hast du getestet?
Bei MDT-Aktoren kann man ohnehin keine so kurzen PWM-Zyklen einstellen.
Kommentar
-
Für MDT gibt es einiges zu überdenken, was Regelung angeht: ABB-Aktoren (ES/S und VAA/S) gehen runter bis auf 10 s PWM-Zykluszeit, wobei wegen des Ventil-Verschleißes Zeiten unter 60 s Pflicht sind.
Natürlich muß auch die Regelung stabil sein. Eine RTR mit einem P-Band von 24 K ist es garantiert. Mit den möglichen 12,7 K bei Gira habe ich meine liebe Not. Alles darunter ist unbrauchbar. Letztens war die Rede von 8 K bei MDT.
Kommentar
-
Zitat von 6ast Beitrag anzeigenDie Idee ist fraglos reizvoll und ein stetiger Durchfluß wäre toll. Nur leider funktioniert es nicht so einfach. Einen Test gab es u.a. hier: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...93#post1228293
Bei MDT-Aktoren kann man ohnehin keine so kurzen PWM-Zyklen einstellen.
Während die Stellantriebe (Möhlenhoff Alpha 5 - NO) schon in die Richtung pendeln aber auch eine Abweichung in Richtung "zu weit offen" haben kommt hinzu, dass die Ventile vom HKV nicht über die 4mm linear den Durchfluss regeln. Sprich der Durchfluss fällt an einer bestimmten Stelle recht schnell ab. Das natürlich uncool.
Daher gibt es wirklich nur "nuancen" von Strecke, wo der Durchfluss auch anteilig geregelt wird und nicht nahe 0 oder nahe max ist.
Werde das mal ganzheitlich beobachten, aber auf die Schnelle sieht es so aus, dass es ganzheitlich betrachtet wahrlich nur eine coole Theorie ist. Danke!
(Mist, die Theorie find ich trotzdem gut. Dann hat damals mehr der hydrl. Abgleich gebracht als die "KNX-Spielerei" 😉)
Kommentar
Kommentar