KNX Überspannungsschutz zusätzlich sinnvoll?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #31
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Ich selbst verbaue lediglich auf der KNX Seite einen, da ich an der Hilfspannung nur die WS Dran habe. Die WS opfer ich bei einer Überspannung sowieso, das es faktisch schwierig ist direkt an dieser ein ÜSS zu installieren.
    Kann das jemand erklären? Warum nur KNX Überspannungsschutz? Können sich die Ströme bei Überspannung (bei geschützter KNX-Leitung) nicht von der Wetterstation zum Netzteil und dann ins 230V Hausnetz ausbreiten?

    Kommentar


      #32
      Good practice:
      • an der KNX SV
      • an der Hilfsspannungsversorgung
      • am Ende aller Linien
      • und ganz klar an der Wetterstation
      gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!

      Kommentar


        #33
        iGude,

        die 230V Seite sollte ja eh geschützt sein.
        Elektroinstallation-Rosenberg
        -Systemintegration-
        Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
        http://www.knx-haus.com

        Kommentar


          #34
          Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
          iGude,

          die 230V Seite sollte ja eh geschützt sein.
          Bei mir ist ein AC Überspannungsschutz vorhanden, aber kann ein potentieller Fehlerstrom diesen nicht umgehen, zB Wetterstation->KNX-Netzteil->geerdetes Gerät an einer Steckdose

          Kommentar


            #35
            Umgehen?

            Ein ÜSS vernichtet keine Elektronen.
            Der schaltet lediglich alle Potentiale zusammen, so das keine Potential Unterschiede entstehen, abgesehen des Spannungsfall auf der Leitung.
            Wenn also der AC Schutz nah genug vorhanden an zu schützenden Gerät vorhanden ist, passiert auf der 230V Seite nichts.
            Zuletzt geändert von larsrosen; 01.08.2025, 15:21.
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
            http://www.knx-haus.com

            Kommentar


              #36
              Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
              Ein ÜSS vernichtet keine Elektronen.
              Der beste Überspannungsschutz wäre die Elektronen in einen "Eimer voller Positronen" zu leiten, dann werden sie auch vernichtet (geht doch!). Nur vor der Gamma-Strahlung sollte man sich dann schützen.

              Sorry musste ich jetzt als Physiker mal schreiben ....

              Kommentar


                #37
                Das gute ist,

                Dass ist wieder so ein Witz den nur Physiker verstehen.
                😂😂😂
                Elektroinstallation-Rosenberg
                -Systemintegration-
                Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                http://www.knx-haus.com

                Kommentar


                  #38
                  Vielleicht geht das aber auch nur wenn anstatt der Elektronen Negatronen einschlagen. (sagt ein Nichtphysiker)

                  Kommentar


                    #39
                    ... braucht wirklich keine Physikausbildung, ein bisschen Raumschiff Enterprise in der Jugend reicht 😉​

                    Kommentar


                      #40
                      Zitat von koermer Beitrag anzeigen
                      Kann das jemand erklären? Warum nur KNX Überspannungsschutz? Können sich die Ströme bei Überspannung (bei geschützter KNX-Leitung) nicht von der Wetterstation zum Netzteil und dann ins 230V Hausnetz ausbreiten?
                      Die 24V Seite habe ich bei mir ebenfalls nicht geschützt, da die Wetterstation ebenfalls ein eigenes Netzteil hat, das nur einen Bruchteil eines passenden Ableiters kostet.
                      Auf der 230V Seite hängt da aber sofort ein ÜSS dahinter, der auch den Rest des Hausnetzes schützt.

                      Kommentar


                        #41
                        Zitat von mom Beitrag anzeigen

                        Auf der 230V Seite hängt da aber sofort ein ÜSS dahinter, der auch den Rest des Hausnetzes schützt.
                        Hängt die Stromversorgung der Wetterstation dann zwischen dem Hausanschluss und dem Überspannungsschutz?

                        Kommentar


                          #42
                          Das ist doch vollkommen egal wo das NT verbaut ist und wo der ÜSS für 230V.

                          Wenn der Ableiter im NAR zündet oder durchschaltet, ist die Potentialdifferenz zwischen allen aktiven Leitern, Schutzleiter und PA 0V.
                          Je nachdem wieviel Leitung bis zum NT jetzt kommen entsteht wieder eine Potentialdifferenz. Daher kommt man auf ca 10m.


                          ps.
                          Was meinst warum die im NAR als Typ 1,2,3 oder ohne Äußeren BS als Typ 2,3 verpflichtend sind?
                          Weil der Versorger sein Zähler und Gateway geschützt haben will.
                          Angehängte Dateien
                          Zuletzt geändert von larsrosen; 02.08.2025, 09:20.
                          Elektroinstallation-Rosenberg
                          -Systemintegration-
                          Planung, Ausführung, Bauherren Unterstützung
                          http://www.knx-haus.com

                          Kommentar