    Das geht so nicht, wie du evtl. an den Reaktionen schon liest. Du kannst der Wallbox nicht einfach Phasen zu oder Weg schalten und dann laden. Nimmst du der Wallbox eine Phase weg, im Idealfall die mit der Elektronik, dann geht überhaupt nichts mehr. Die Wallbox wird immer mit 3 Phasen versorgt und die Wallbox entscheidet was sie macht.

    Kann dies deine Wallbox, dann lass ich mich gerne eines Besseren belehren.

    Weil Wallboxen ja auch nur doofe Steckdosen sind, schöne Anekdote aus dem Mercedes Nutzfahrzeuge Autohaus in Nürnberg, wurde mir allerdings nur so zugetragen, keine Ahnung ob es stimmt. Angeblich hat man dort CEE16A mit Juice Boostern als Ladestationen und weil die Autoverkäufer gemerkt haben, dass sie den Typ2 Stecker am Auto nicht einfach ziehen können, ist ja beim Laden verriegelt. Darum ziehen sie jetzt immer erst den CEE Stecker raus und dann entriegelt das Auto und sie können den Typ2 Stecker ziehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kobza
    antwortet
    Natürlich nicht, steht alles in meine Beitrag weiter vorne... (auch die Wallbox, Wallbe Eco 2.0)
    Also zuerst 1 Phase oder alle 3 Phasen aufschalten (dafür würde ich den MDT AZI nehmen) und erst dann mit dem Laden beginnen, (Stecker rein usw.)

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Einfach so die Phasen abschalten ist wohl eher ungesund für solche Ladeboxen. Nur messen sollten sie halt auch alleine können. Welche Box soll es denn werden? die haben doch bestimmt nen Handbuch usw.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kobza
    antwortet
    Keine Ahnung, die Box habe ich noch nicht, die kommt noch... daher immer noch die Frage nach dem MDT AZI als Schalter/Zähler...

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Sollte die Wallbox das nicht selbst mitteilen auf welcher Weise sie gerade die Beladung mit welcher Leistung macht? ansonsten halt einen günstigen 3p-Modbuszähler vor der Wallbox wenn sie denn so wenig auskunftsfreudig ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kobza
    antwortet
    Nein, ich will vor dem Einschalten, festlegen ob ich 1 Phasig oder 3 Phasig lade, wegen PV Überschuss.
    Da die Wallbox nur ab 6 Amper einstellbar ist hätte ich da mehr Flexibilität.

    Deswegen die Frage kann ich den MDT AZI-0316.01 dafür nehmen also 3x16A max. dauerhaft?

    Gruß
    Thomas
    Zuletzt geändert von kobza; 03.04.2021, 10:20.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    D. H. Du willst der Wallbox im Betrieb einfach 3 Phasen zu oder weg schalten?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • kobza
    antwortet
    Eine generelle Frage, bekomme demnächst auch eine Wallbox (Wallbe Eco 2). Die Leistungsmessung, und eventuell 1Phase/3Pahse Umschaltung, wollte ich über den MDT AZI-0316.01 machen. Spricht etwas dagegen?

    Grüße
    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Der Vorteil ist, dass es die ‚Intelligenz‘ schon on board hat. Nicht jeder hat eine Visu mit mehr oder weniger freier und mächtiger Logik oder überhaupt eine Visu. Oder die Muse dazu. Dazu kommt, dass man für den Preis den Bezugszähler mitkauft. Schnittstelle ist Modbus.

    Und ja ein Homeserver kann es wohl auch

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    warum nicht SmartFox nutzen?
    Also so wie ich das sehe, ist das nur ein (mit 700€ stark überteuertes) Kästchen mit 4 Relais, und IP-Interface.
    Was kann das, was ein guter Heimserver nicht kann, oder wie kann man das sinnvoll einbinden?

    Möglicherweise hab ich bei dem stark vereinfachten Blockschaltbild ja etwas Wesentliches übersehen.

    Walter

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoergDr
    antwortet
    Die größte Baustelle wird denke ich, wirklich den SOC auszulesen und dementsprechend auch direkt vom Netz zu laden, wenn der Wert < Sollwert ist.
    Ja, manche Autos kann man angeblich über OH auslesen. Bei meinem Kia soll es gehen (zumindest gibt es dazu ein Beispiel im Netz), aber Kia sperrt wohl den Zugang wenn man es mit den Abfragen übertreibt.

    Also plane ich erstmal ein Eingabefeld für den SOC in % in meiner KNX Visu.

    Mit entsprechendem Druck auf die Hersteller ("freundliches Anfragen") gibt es dazu ja vielleicht mal die eine oder andere Hersteller-API.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Weil's hier noch nicht erwähnt wurde: warum nicht SmartFox nutzen? Das Gerät arbeitet mit vielen Wärmepumpen, Wechselrichtern, Batterien und Wallboxen zusammen und hat eine Modbus Schnittstelle. Damit spart man sich die verschiedenen Zähler für Bezug/Lieferung, Wallbox und Haus und ersetzt sie durch ein System das sich drum kümmert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jonas88
    antwortet
    Zitat von JoergDr Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    an dem Thema "PV Überschussladen" bin ich auch gerade dran. Noch kann ich nicht in der Praxis testen, weil die Installation der Wallbox wohl erst Ende Mai erfolgen wird.

    Ich plane die Steuerung über OpenHAB auf einem Raspberry Pi 4 zu implementieren.

    OpenHAB hat den Vorteil, dass es Bindings für KNX, Modbus, diverse Wallboxen und Wechselrichter, sowie auch manche E-Fahrzeuge gibt. Auch die Integration von Wettervorhersagen ist problemlos möglich. Der Raspi 4 ist recht günstig zu haben und somit kann man sich (mit etwas Einarbeitung) ein schönes Kontrollsystem aufbauen.

    Die interne Rule-Engine erlaubt eine freie Programmierung eigener Algorithmen, man kann sich also recht gut "austoben" :-)

    Meiner Meinung nach ist es übrigens sinnvoll, das PV Laden am Einspeise-Überschuss am Übergabepunkt (Hauszähler) auszurichten. Dabei wird dann automatisch zunächst der ganze hausinterne Verbrauch abgezogen. Hierzu benötigt man einen eigenen Zähler, der zum Beispiel über KNX oder Modbus ausgelesen werden kann.

    Ich fange erst an mit dem Thema, aber hier schon mal meine Sammlung an Infos dazu. Vielleicht ist das ja für den Anfang ganz hilfreich (die Code-Beispiele unten stammen nicht von mir und dienen nur der Anschauung).

    1. evcc - eigenständiger, sehr vielseitiger Ladecontroller mit PV Integration (direkt, ohne OpenHAB):

    https://github.com/andig/evcc

    2. Diskussion zum Thema PV Überschussladen mit OpenHAB:

    https://www.photovoltaikforum.com/th...rung/?pageNo=1

    3. Eine einfache Rule in OpenHAB zum PV Laden (hier wird ein Go-e Charger gesteuert):



    4. Eine etwas komplexere Rule, ebenfalls für den Go-e Charger:



    Beide Beispiele lassen sich sicher noch verbessern. Wie gesagt, das auch nur mal als Anregung für eigene Programme.

    Grüße,
    Jörg
    So wird auch mein Lösungsansatz. Mit OH habe ich seit Jahren gute Erfahrungen gemacht - auch was die Stabilität angeht.
    Was jetzt (ohne E-Auto momentan) schon läuft ist die Überschussstufe der WP (über das Stiebel KNX Gateway).
    Das funktioniert recht sauber nach ein paar Mal nachparametrieren der Schwellwerte.

    Die größte Baustelle wird denke ich, wirklich den SOC auszulesen und dementsprechend auch direkt vom Netz zu laden, wenn der Wert < Sollwert ist.
    Ggf. Wochenendfunktion und natürlich eine manuelle Taste für "Schnellladen".

    Einen Kommentar schreiben:


  • JoergDr
    antwortet
    Nein, ich hatte die Liste vorhin erst in dem Punkt korrigiert :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • albatros
    antwortet
    Zitat von JoergDr Beitrag anzeigen

    Der Go-e Charger hat ab Firmware Version 0.40 auch Modbus TCP.
    Danke für die Info. Da hatte ich wohl vorhin eine alte Version der goingelectric Liste im Browser. :-)