Wenn es ein MDT IP Interface/Router/Objektserver ist, dann geht es!
Diese Geräte dürfen über die unverdrosselte Spannung versorgt werden.
Unsere Geräte haben eine entsprechende galvanische Trennung.
Das gilt aber nicht für alle Geräte auf dem Markt!
Da ist es dann vorsorglich ein eigenes 24V Netzteil zu verwenden, gemäß den Empfehlungen in den o.a. Threads.
Gruß
hjk
Kommentar
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigenWenn es ein MDT IP Interface/Router/Objektserver ist, dann geht es!
Diese Geräte dürfen über die unverdrosselte Spannung versorgt werden.
Unsere Geräte haben eine entsprechende galvanische Trennung.
Das gilt aber nicht für alle Geräte auf dem Markt!
Da ist es dann vorsorglich ein eigenes 24V Netzteil zu verwenden, gemäß den Empfehlungen in den o.a. Threads.
Gruß
hjk
Kommentar
Kommentar