Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT JAL-0810M.02 - Erstinbetriebnahme wie Fahrzeitmessung starten?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Hypernia
    antwortet
    Update, falls noch mal jemand betroffen ist: Die Rollomotoren haben Dauerspannung und über den Aktor wird nur ein Impuls gesendet oder entgegen genommen. Daher ist Current Low die Rückmeldung und die automatische Fahrzeitmessung kann nicht funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hypernia
    antwortet
    Ja, die Fehlermeldung hatte ich (so) verstanden. Ich habe per DCA von 6.4 auf 6.5 geupdatet. Auf/ab funktioniert weiterhin, die Fahrzeitmessung fährt immer noch nur wenige cm ab und auf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • FrankAusNRW
    antwortet
    Lassen sich die Motoren mit dem JAL-M manuell fahren?
    Nicht vergessen: Die Endpositionen müssen vorab an den Motoren bereits gesetzt sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    CurLow deutet auf einen für die Messung zu niedrigen Strom hin. Das gibt es normal nur bei Gardinen.
    Bitte mir der DCA prüfen, ob die Firmware aktuell ist. Vorher die DCA updaten. Wenn das nicht hilft, die Zeit eintragen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Vielleicht hat das Rollo einen zu kleinen Anfangsstrom, oder der Aktor ist defekt. Ich würde einfach die Zeit messen und eintragen
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hypernia
    antwortet
    Hi zusammen,

    ich stehe vor dem gleichen Problem: Neubau mit "normalen", (Modell mir unbekannten) Rolladen motoren und MDT JAL-0810M.02 8-fach, Version im Katalog 4.3. Die automatische Fahrzeitmessung fährt ein paar cm runter, dann rauf und meldet über die Diagnose "CurLow 0XXStop". Mit auf/ab fährt das Rollo komplett rauf und runter. Ob ich oben oder aus der Mitte die Fahrzeitmessung starte ist egal. Auch die Einschaltverzögerung auf 500ms hat mir nichts gebracht. Das passiert bei hohen schmalen Rollos genauso wie bei 2m breiten.

    Gibt es inzwischen eine Lösung dafür oder muss ich dann manuell die Dauer eintragen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    The motor of the curtains is very small and the current is too low for the measurement.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bramlangen
    antwortet
    I purchased the JAL-0410M as I wanted the automatic travel time measurement - according to the manual: "kompatibel zu Motoren mit mechanischer sowie elektronischer Endabschaltung​". My motors have elektronic limit detection. I ran into the same issue as mentioned in posts 25/26 (CurLow xxxStop). The motors I use are Forest model "Shuttle AC" controlling curtains. Wish I had understood this sooner - I purchased the smallest "M" actor, but the regular JAL-0210 would have sufficed I as only have two automated curtains in this area...
    The work-around is as stated in the earlier posts to use a stopwatch and configure the travel times manually.
    (This post is not a complaint, it is just to let future readers know that Forest Shuttle AC will not benefit from the automatic travel time feature of this actor)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Bei den Parametern bei Änderung senden wählen.

    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • fatback
    antwortet
    OK - wie rufe ich die Daten aus dem Diagnoseobjekt auf ? Diesen Teil verstehe ich leider noch nicht so ganz....unter Eigenschaften?

    Alternativ - im Gruppenmonitor versuche ich die mit der Messung verknüpfte Gruppenaddresse auszulesen und sehe dort nur Werte zum Status und der Position der Rolläden, allerdings nichts zur Fahrtzeit...was mache ich falsch ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    … aber nur während der Messung, da wird sowohl der Strom als auch die jeweilige Laufzeit angegeben. Später kannst du die Werte nicht mehr sehen außer im Gruppenmonitor.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerStandart
    antwortet
    Zitat von fatback Beitrag anzeigen
    Könnte mir das jemand vielleicht noch mal detaillierter erläutern
    Das Diagnoseobjekt des Kanals liefert die gemessenen Zeiten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • fatback
    antwortet
    Hi! Ich poste hier mal eine Frage zum Thema Fahrzeitmessung. Ich habe diese entsprechend über meinen Smart 86 Taster von MDT anstoßen können. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, wo ich die Werte der Messung ausgelesen/angezeigt bekomme. Könnte mir das jemand vielleicht noch mal detaillierter erläutern ? Das Handbuch hilft da nicht wirklich. Verwendet wird der JAL-0410M.02 von MDT.

    Danke!

    Einen Kommentar schreiben:


  • hahn82
    antwortet
    Zitat von memberx Beitrag anzeigen
    Tipp, richtig parametrieren 🤣 bei mir funktioniert’s mit GA ohne Probleme ohne Wippen zu belegen
    Der Tipp war großartig!

    Einen Kommentar schreiben:


  • memberx
    antwortet
    Tipp, richtig parametrieren 🤣 bei mir funktioniert’s mit GA ohne Probleme ohne Wippen zu belegen

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X