Hallo Zusammen
Habe ganz neu den Gira X1 und möchte nun eine Funktion bauen dass das Licht an bestimmten Wochentagen zur bestimmten Zeit (+/- 15min) ausgeschaltet wird wenn Status "Abwesend" ist.
Ich habe dies mal Skizziert wie das etwa aussehen sollte.
Wie üblich ist aller Anfang schwer und ich hoffe nun, dass ich hier ein paar Tipps erhalte wie ich das realisieren könnte.
Schön wäre, wenn ich die Zeiten in der Vis Variabel eingeben kann, muss aber nicht sein.
Theoretisch wäre das ja die Zeitschaltuhr Funktion, jedoch muss ich doch da noch ne Logik bauen, damit dies nur dann passiert wenn "Abwesend" ist. Die Zeitschaltuhr Funktion kann ich aber, so wie ich gelesen habe nicht in die Logik mit einbinden. Kann ich das alles nur mit der Logik abbilden? oder wie würdet Ihr dies machen?
Zum Abwesenheitstaster (MDT Tasterinterface UP) welche Funktion würdet ihr dort für das Umschalten An- / Abwesenheit verwenden? Die klassische Umschaltfunktion?
Später möchte ich über die An- / Abwesenheit Gruppe z.b. auch die automatische Beschattung des MDT Jal Aktors ein / Aus schalten, oder zumindest gewisse Rolladen sperren oder nur 80% runter lassen. Was da dann sinnvoll ist muss ich erst testen sobald alle Rolladen auf elektrisch umgebaut sind.
Danke für eure Inputs und ideen!
Und Danke dass Ihr mich mit meiner Gira X1 Frage nicht gleich ganz auseinander nehmt! 😊
Habe ganz neu den Gira X1 und möchte nun eine Funktion bauen dass das Licht an bestimmten Wochentagen zur bestimmten Zeit (+/- 15min) ausgeschaltet wird wenn Status "Abwesend" ist.
Ich habe dies mal Skizziert wie das etwa aussehen sollte.
Wie üblich ist aller Anfang schwer und ich hoffe nun, dass ich hier ein paar Tipps erhalte wie ich das realisieren könnte.
Schön wäre, wenn ich die Zeiten in der Vis Variabel eingeben kann, muss aber nicht sein.
Theoretisch wäre das ja die Zeitschaltuhr Funktion, jedoch muss ich doch da noch ne Logik bauen, damit dies nur dann passiert wenn "Abwesend" ist. Die Zeitschaltuhr Funktion kann ich aber, so wie ich gelesen habe nicht in die Logik mit einbinden. Kann ich das alles nur mit der Logik abbilden? oder wie würdet Ihr dies machen?
Zum Abwesenheitstaster (MDT Tasterinterface UP) welche Funktion würdet ihr dort für das Umschalten An- / Abwesenheit verwenden? Die klassische Umschaltfunktion?
Später möchte ich über die An- / Abwesenheit Gruppe z.b. auch die automatische Beschattung des MDT Jal Aktors ein / Aus schalten, oder zumindest gewisse Rolladen sperren oder nur 80% runter lassen. Was da dann sinnvoll ist muss ich erst testen sobald alle Rolladen auf elektrisch umgebaut sind.
Danke für eure Inputs und ideen!
Und Danke dass Ihr mich mit meiner Gira X1 Frage nicht gleich ganz auseinander nehmt! 😊
Kommentar