Ich muss zugeben, ich war jahrelang Fan von ABB, das mag daran liegen dass ich Schweizer bin und mit ABB (andere Sparte) früher geschäftlich zu tun hatte. Aber zunehmend bin ich von dem Laden genervt! Die Jungs sind einfach komplett unfähig, was Software anbelangt, was sich bei vielen Produkten zeigt! Hardwaredesign traue ich denen schon noch zu zu, aber was nützt ne solide Harware, wenn die Software Schrott ist?
Ich habe eine grössere Anzahl Schaltaktoren des Typs SA/S12.16.6.1 in meinen Anlagen. Nun habe ich festgestellt, dass diese einen falschen Status herausgeben, wenn man die Geräte neu bootet, also konkret nach jedem Programmieren oder nach Unterbruch der KNX-Stromversorgung. Es wird dann immer Status "AUS" herausgegeben, auch wenn der Aktor EIN ist. Der Status ist erst korrekt, nachdem man den Aktor einmal geschaltet hat. Das ist natürlich ein No-go!
Nach ein paar Mals hin und her kam vom ABB-Support die Bestätigung, dass das so ist. Man würde das eventuell und irgendwann für die neuere Serie (Endziffer .2) korrigieren, aber nicht für die Geräte der Serie .1.
Das eventuell und irgendwann ist das selbe wie mit den ABB Logikmodulen, welche seit Jahren als grottenschlechte Beta-Version verhökert werden. Oder die vor Jahren versprochene APP zur GM/A 8.1, die auch nie kommt. Und die Jalosieaktoren mit ihren Zicken...
Ich habe eine grössere Anzahl Schaltaktoren des Typs SA/S12.16.6.1 in meinen Anlagen. Nun habe ich festgestellt, dass diese einen falschen Status herausgeben, wenn man die Geräte neu bootet, also konkret nach jedem Programmieren oder nach Unterbruch der KNX-Stromversorgung. Es wird dann immer Status "AUS" herausgegeben, auch wenn der Aktor EIN ist. Der Status ist erst korrekt, nachdem man den Aktor einmal geschaltet hat. Das ist natürlich ein No-go!
Nach ein paar Mals hin und her kam vom ABB-Support die Bestätigung, dass das so ist. Man würde das eventuell und irgendwann für die neuere Serie (Endziffer .2) korrigieren, aber nicht für die Geräte der Serie .1.
Das eventuell und irgendwann ist das selbe wie mit den ABB Logikmodulen, welche seit Jahren als grottenschlechte Beta-Version verhökert werden. Oder die vor Jahren versprochene APP zur GM/A 8.1, die auch nie kommt. Und die Jalosieaktoren mit ihren Zicken...