Hallo Kollegen, würde gerne den integrierten Regler bei dem MDT Heizungsaktor nutzen, aber komme nicht so ganz klar.
Die Ventile fahren erst bei zu füh zu dh. wenn der Raum 13 Grad hat werden die Ventile erst angesteuert wenn ich mindestens 19 Grad Soll einstelle. Bei jeder Betriebsart.
Wo liegt da der fehler?
Die Ventile fahren erst bei zu füh zu dh. wenn der Raum 13 Grad hat werden die Ventile erst angesteuert wenn ich mindestens 19 Grad Soll einstelle. Bei jeder Betriebsart.
Wo liegt da der fehler?
Kommentar