    Ich möchte folgendes realisieren:

    wenn ich Taste x am MDT Smart taster drücke soll das Dachflächenfenster (über MDT JAL) auffahren und für 5min offen bleiben und dann automatisch runter fahren.
    Wie kann ich das realisieren?

    #2
    Du brauchst irgendwo einen Timer, entweder durch Logik/Server oder ein freies Relais, mit dem du dann einen Treppenhaustimer auslöst.
    Viel Erfolg, Florian

    Kommentar


      #3
      Hallo,
      ja nen Timer ist gut. Wie mache ich das über die Logik/Server konkret?

      Kommentar


        #4
        Ja das kommt darauf an was bei Dir die Logikengine ist?

        Die Ansätze sind da so unterschiedlich wie es Logikserver mit KNX-Fähigkeit gibt.
        Im Prinzip aber
        Wenn der Befehl AUF kommt dann Timer triggern und wenn der abläuft eine GA mit 0 auf das passende KO am Aktor und das Ding geht wieder zu, fertig.
        ----------------------------------------------------------------------------------
        "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
        Albert Einstein

        Kommentar


          #5
          Wenn du keinen Logikserver, aber einen freien Schaltaktor-Kanal hast, kannst du es auch indirekt über dessen Treppenlicht-Funktion realisieren, in dem du den Status des Schaltaktors mit dem Fahrbefehl des Jalousieaktor verbindest (ist beides 1 Bit, also miteinander kompatibel).

          Dein Taster startet das "Treppenlicht", und dieser ist dann die Zeitsteuerung für das Dachfenster.

          Kommentar


            #6
            Evt. reicht die Treppenlichtfunktion, eines freien Schaltkanals in einem Aktor. Der Taster triggert die Treppenlichtfunktion und der Status steuert den JAL.

            Kommentar


              #7
              Hallo,
              hat geklappt mit der Treppenlichtfunktion eines Aktors. Daher:

              Gruppenadresse erstellt x/x/x
              Schalter / Sensor sendet öffnen an die Adresse
              Treppenlicht des Aktors läuft los
              Nach x sek sendet der Treppenlichtkanal über den Status eine 0 und der Aktor schließt.

              DANKE!