Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

OpenWRT - EIBD - Linknx - PHP

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Linknx...

    Naja weit bin ich nicht gekommen....

    Trotz "Spielerei" den ganzen Tag habe ich ein Problem:
    ich kann nichts am EIB machen...
    groupswrite und Konsorten sind ja nicht im Paket dabei, also habe ich es mit
    knxwrite ip:127.0.0.1 1/4/11 1 versucht-> nichts

    wenn ich linknx starten will folgendes Bild:
    Code:
    root@OpenWrt:~# [B][COLOR=Red]ps[/COLOR][/B]
      PID  Uid     VmSize Stat Command
    ...
      638 root        424 S   /opt/usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd.conf
      876 root        708 S   /opt/usr/bin/eibd -i -d -e 1.1.253 ft12:/dev/tts/1 -S -D -T
    Aufruf von Linknx
    Code:
    [B]root@OpenWrt:~# [COLOR=Red]/opt/usr/bin/linknx -c -w[/COLOR]
    Couldn't load /var/lib/linknx/linknx.xml <ticpp.cpp@760>
    initialisation failed: Interrupted system call[/B]
    root@OpenWrt:~# [B][COLOR=Red]find /var/lib/linknx/*.xml[/COLOR][/B]
    /var/lib/linknx/linknx.xml
    Linknx.xml ist mit chmod 777 für alle Rechte freigegeben
    Code:
    root@OpenWrt:~#  /opt/usr/bin/linknx
    XmlInetServer 1028
    Starting TimerManager loop.
    bis ich mit ctrl-C abbreche ->
    Code:
    Services: stopping services
    Out of TimerManager loop.
    ExceptionDays: DELETE
    root@OpenWrt:~#
    hat jemand (Jeff ;-)) eine Tip wie's weitergeht?
    oder gibt es eine Möglichkeit den Zwischenschritt mit eibd (groupswrite) zu testen (gibt es irgendwo die entsprechenden dateien zum DL für Openwrt?)

    LG aus Ö!
    Epix
    EPIX
    ...und möge der Saft mit euch sein...
    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

    Kommentar


      Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
      groupswrite und Konsorten sind ja nicht im Paket dabei, also habe ich es mit
      knxwrite ip:127.0.0.1 1/4/11 1 versucht-> nichts
      Wenn du boolean group objekt (z.B. licht) steuern will, musst du knxswrite benutzen.

      Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
      Aufruf von Linknx
      Code:
      [B]root@OpenWrt:~# [COLOR=Red]/opt/usr/bin/linknx -c -w[/COLOR]
      Couldn't load /var/lib/linknx/linknx.xml <ticpp.cpp@760>
      initialisation failed: Interrupted system call[/B]
      root@OpenWrt:~# [B][COLOR=Red]find /var/lib/linknx/*.xml[/COLOR][/B]
      /var/lib/linknx/linknx.xml
      Linknx.xml ist mit chmod 777 für alle Rechte freigegeben
      "Couldn't load ...." bedeutet "Datei ist gefunden, aber Inhalt ist nicht gültige XML Daten"
      Etwas falsch mit deine XML config. Bist du sicher dein XML ist "well formed" (Deutsche ubersetzung??)

      Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
      oder gibt es eine Möglichkeit den Zwischenschritt mit eibd (groupswrite) zu testen (gibt es irgendwo die entsprechenden dateien zum DL für Openwrt?)
      Wenn du groupswrite auf dem PC hast, kannst du einfach
      groupswrite ip:<ip_addr_des_router> 1/4/11 1
      ausfuhren.
      Du kannst auch "knxlog ip:127.0.0.1" auf dem router ausfuhren, licht ein und aus machen, und dann gucken ob knxlog ein log Datei (z.B. knx-2008-1-20.log) angelegt hat, und ob ein/aus telegramme drin sind.
      Aber besser dein linknx.xml mir senden (privat oder im Forum).

      Gruss,

      Jean-Fran&#231;ois

      Kommentar


        wie immer zur Stelle: danke Jeff

        Linknx lauft jetzt - der Tip mit "well formed" (korrekt formatiert) war richtig, ein fehlender Schlüssel war das Problem

        Es werden die Bustelegramme auch angezeigt, ich sende jede Minute die Zeit...
        Code:
        <condition type="timer" trigger="true">
                        <every>60</every>
                    </condition>
        folgende Daten vom Linknx
        Code:
        New value 7 19:50:7 for time object cur_time
        TimerTask execution. 1200855006
        TimerCondition evaluated as '1'
        TimerCondition evaluated as '0'
        PeriodicTask: rescheduled at 2008-1-20 18:51:6 (1200855066)
        Execute SetValueAction with value now
        TimeObject: setTime 7 18:50:6
        ObjectController::write(gad=2, buf, len=5):00 80 F2 32 06
        Send request
        Execute SetValueAction with value now
        DateObject: setDate 2008-1-20ObjectController::write(gad=1, buf, len=5):00 80 14 01 6CSend request
        , die Daten sind am ETS-Gruppenmonitor zu sehen

        wenn ich jedoch
        Code:
        /opt/usr/bin/knxswrite ip:127.0.0.1 1/4/11 0
        eingebe passiert nichts
        Groupswrite und so habe ich nicht....

        am PC sehe ich die Statusseite (php-beispiel), aber auch hier passiert nichts...
        EPIX
        ...und möge der Saft mit euch sein...
        Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

        Kommentar


          Dann kannst du eibd ohne -d und mit -t 255 starten, um alle log Meldungen zu sehen, und wieder
          knxswrite ip:127.0.0.1 1/4/11 0Befehl ausführen.

          Gruss,

          Jean-François

          Kommentar


            Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
            Dafür kann ich Dir nur RRD-Tool empfehlen.
            RRD-Tool
            RRD-Tools speichert die Daten in einer eigenen Datenbank ab.
            Ich mache das so, das die Objekte die im Diagramm erscheinen sollen
            über cron jede Minute in der RRD-DB gespeichert werden.
            Hi NetFritz,

            wie genau machst Du das?
            Also wie sieht der Cron-Job genau aus?
            Nutzt Du EIBD oder LinKNX?
            Und wie stellst DU das Diagramm auf einer Web-Seite dann dar oder wird ein Image generiert?
            Danke

            Gruß
            Christian

            Mein EIB-Projekte:
            EIB-Interface -> Siemens N148/21 IP-Schnittstelle
            EIBD -> FritzBox 7170 WLAN Router
            linKNX -> Synology DS101j NAS
            Visu -> eigene PHP-Seiten

            Kommentar


              Hallo
              cni Du hast Post
              Gruss NetFritz
              KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
              WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
              PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP

              Kommentar


                wäre das nicht für Alle interessant?

                so
                • Tips & Tricks...
                • Best of Practice
                • Anregungen (wie macht's denn der?)
                EPIX
                ...und möge der Saft mit euch sein...
                Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                Kommentar


                  woher weisst du den diue Trace - Codes?

                  Zitat von jef2000 Beitrag anzeigen
                  mit -t 255 starten, um alle log Meldungen zu sehen,
                  Ich habe in der eibd. Doku gelesen, aber nichts über die Codes und deren Bedeutung gelesen...
                  auch der Google findet nichts
                  EPIX
                  ...und möge der Saft mit euch sein...
                  Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                  Kommentar


                    Hi,

                    It's a bitmask, every layer of the protocol stack has it's trace bit.
                    If you want to enable each layer separately, you have to use:
                    layer 1: 1
                    layer 2: 2
                    layer 3: 4
                    layer 4: 8
                    layer 5: 16
                    layer 6: 32
                    layer 7: 64
                    layer 8: 128
                    If you sum them up together, 1+2+4+8+16+32+64+128 = 255
                    You can only know it by reading the code ;-)

                    Gruss,

                    Jean-François

                    Kommentar


                      Hallo Jeff: das ist die Ausgabe wenn ich eibd mit t255 starte und /opt/usr/bin/knxswrite ip:127.0.0.1 1/4/11 1
                      /opt/usr/bin/knxswrite ip:127.0.0.1 1/4/11 0
                      ausführe
                      Code:
                      Layer 1(1001D140,4794BC45) Open
                      Layer 1(1001D140,4794BC45) Opened
                      Layer 2(1002D4D0,4794BC45) Open
                      Layer 2(1002D4D0,4794BC45) Opened
                      Layer 3(1003D800,4794BC45) Open
                      Layer 2(1002D4D0,4794BC45) OpenL2
                      Layer 1(1001D140,4794BC45) SendReset
                      Layer 1(1001D140,4794BC45) Send(007): A9 1E 12 34 56 78 9A
                      Layer 0(1001D140,4794BC45) Send(004): 10 40 40 16
                      Layer 1(1001D140,4794BC45) Send(007): A9 00 18 34 56 78 0A
                      Layer 0(1001D140,4794BC45) Recv(001): E5
                      Layer 0(1001D140,4794BC45) Send(014): 68 08 08 68 73 A9 1E 12 34 56 78 9A E8 16
                      Layer 0(1001D140,4794BC45) Recv(001): E5
                      Layer 0(1001D140,4794BC45) Send(014): 68 08 08 68 53 A9 00 18 34 56 78 0A 20 16
                      Layer 0(1001D140,4794BC45) Recv(001): E5
                      Layer 0(1005E448,4794BC45) Open
                      Layer 0(1005E448,4794BC45) Openend
                      Layer 3(1003D800,4794BC45) registerBroadcast 1005E3E8
                      Layer 3(1003D800,4794BC45) registerBroadcast 1005E3E8 = 1
                      Layer 3(1003D800,4794BC45) registerGroup 1005E3E8
                      Layer 3(1003D800,4794BC45) registerGroup 1005E3E8 = 1
                      Layer 3(1003D800,4794BC45) registerIndividual 1005E3E8 0
                      Layer 3(1003D800,4794BC45) registerIndividual 1005E3E8 = 1
                      Layer 0(1001D140,4794BC4C) Recv(008): 68 0D 0D 68 F3 29 B8 11
                      Layer 0(1001D140,4794BC4C) Recv(011): DE 00 02 E4 00 80 30 25 32 B0 16
                      Layer 0(1001D140,4794BC4C) Send Ack(001): E5
                      Layer 1(1001D140,4794BC4C) Recv(012): 29 B8 11 DE 00 02 E4 00 80 30 25 32
                      Layer 2(1002D4D0,4794BC4C) Recv L_Data normal from 1.1.222 to 0/0/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 30 25 32 
                      Layer 2(1002D4D0,4794BC4C) Recv L_Data normal from 1.1.222 to 0/0/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 30 25 32 
                      Layer 3(1003D800,4794BC4C) Recv L_Data normal from 1.1.222 to 0/0/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 30 25 32 
                      Layer 0(1001D140,4794BC4D) Recv(016): 68 0C 0C 68 D3 29 BC 14 0B 10 19 E3 00 80 14 A4
                      Layer 0(1001D140,4794BC4D) Recv(002): 1B 16
                      Layer 0(1001D140,4794BC4D) Send Ack(001): E5
                      Layer 1(1001D140,4794BC4D) Recv(011): 29 BC 14 0B 10 19 E3 00 80 14 A4
                      Layer 2(1002D4D0,4794BC4D) Recv L_Data low from 1.4.11 to 2/0/25 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 14 A4 
                      Layer 2(1002D4D0,4794BC4D) Recv L_Data low from 1.4.11 to 2/0/25 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 14 A4 
                      Layer 3(1003D800,4794BC4D) Recv L_Data low from 1.4.11 to 2/0/25 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 14 A4 
                      Layer 0(1001D140,4794BC57) Recv(008): 68 0D 0D 68 F3 29 B8 11
                      Layer 0(1001D140,4794BC57) Recv(011): DE 00 02 E4 00 80 30 26 01 80 16
                      Layer 0(1001D140,4794BC57) Send Ack(001): E5
                      Layer 1(1001D140,4794BC57) Recv(012): 29 B8 11 DE 00 02 E4 00 80 30 26 01
                      Layer 2(1002D4D0,4794BC57) Recv L_Data normal from 1.1.222 to 0/0/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 30 26 01 
                      Layer 2(1002D4D0,4794BC57) Recv L_Data normal from 1.1.222 to 0/0/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 30 26 01 
                      Layer 3(1003D800,4794BC57) Recv L_Data normal from 1.1.222 to 0/0/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 30 26 01 
                      Layer 0(1001D140,4794BC5C) Recv(016): 68 0A 0A 68 D3 29 BC 14 28 15 0B E1 00 81 76 16
                      Layer 0(1001D140,4794BC5C) Send Ack(001): E5
                      Layer 1(1001D140,4794BC5C) Recv(009): 29 BC 14 28 15 0B E1 00 81
                      Layer 2(1002D4D0,4794BC5C) Recv L_Data low from 1.4.40 to 2/5/11 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01 
                      Layer 2(1002D4D0,4794BC5C) Recv L_Data low from 1.4.40 to 2/5/11 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01 
                      Layer 3(1003D800,4794BC5C) Recv L_Data low from 1.4.40 to 2/5/11 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01 
                      Layer 3(1003D800,4794BC5C) deregisterBroadcast 1005E3E8 = 1
                      Layer 3(1003D800,4794BC5C) deregisterGroupCallBack 1005E3E8 = 1
                      Layer 3(1003D800,4794BC5C) deregisterIndividual 1005E3E8 = 1
                      Layer 0(1005E448,4794BC5C) Close
                      Layer 3(1003D800,4794BC5C) Close
                      Layer 2(1002D4D0,4794BC5C) CloseL2
                      Layer 1(1001D140,4794BC5C) Send(007): A9 1E 12 34 56 78 9A
                      Layer 0(1001D140,4794BC5C) Send(014): 68 08 08 68 73 A9 1E 12 34 56 78 9A E8 16
                      Layer 0(1001D140,4794BC5C) Recv(001): E5
                      Layer 2(1002D4D0,4794BC5C) Destroy
                      Layer 1(1001D140,4794BC5C) Close
                      sagt DIR das etwas? Für mich:³

                      Grüße aus Österreich
                      EPIX
                      ...und möge der Saft mit euch sein...
                      Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                      Kommentar


                        Ich sehe dass dein eibd Telegramme vom bus bekommt....
                        Zeit auf 0/0/2 von 1.1.222
                        Etwas auf 2.0.25 von 1.4.11
                        EIN auf 2/5/11 von 1.4.40

                        Aber nichts von knxswrite.
                        Leider gibt es eine Schicht mehr als ich dachte. Kannst du den selben test machen mit -t511 .

                        Gruss,

                        Jean-François

                        Kommentar


                          637 root 660 S /opt/usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd.conf
                          747 root 736 S /opt/usr/bin/eibd -i -t511 -e 1.1.253 ft12:/dev/tts/1
                          771 root 1172 S /opt/usr/bin/linknx -c -w -d
                          ist gestartet auf knxswrite kommt folgende Reaktion
                          Code:
                          Layer 1(1001D140,47961E46) Open
                          Layer 1(1001D140,47961E46) Opened
                          Layer 2(1002D4D0,47961E46) Open
                          Layer 2(1002D4D0,47961E46) Opened
                          Layer 3(1003D800,47961E46) Open
                          Layer 2(1002D4D0,47961E46) OpenL2
                          Layer 1(1001D140,47961E46) SendReset
                          Layer 1(1001D140,47961E46) Send(007): A9 1E 12 34 56 78 9A
                          Layer 0(1001D140,47961E46) Send(004): 10 40 40 16
                          Layer 1(1001D140,47961E46) Send(007): A9 00 18 34 56 78 0A
                          Layer 0(1001D140,47961E46) Recv(001): E5
                          Layer 0(1001D140,47961E46) Send(014): 68 08 08 68 73 A9 1E 12 34 56 78 9A E8 16
                          Layer 0(1001D140,47961E46) Recv(001): E5
                          Layer 0(1001D140,47961E46) Send(014): 68 08 08 68 53 A9 00 18 34 56 78 0A 20 16
                          Layer 0(1001D140,47961E46) Recv(001): E5
                          Layer 8(1003DD80,47961E46) OpenInetSocket 6720
                          Layer 8(1003DD80,47961E46) InetSocket opened
                          Layer 0(1001D140,47961E48) Recv(016): 68 0C 0C 68 F3 29 BC 13 0A 12 0B E3 00 80 0C 60
                          Layer 0(1001D140,47961E48) Recv(002): E1 16
                          Layer 0(1001D140,47961E48) Send Ack(001): E5
                          Layer 1(1001D140,47961E48) Recv(011): 29 BC 13 0A 12 0B E3 00 80 0C 60
                          Layer 2(1002D4D0,47961E48) Recv L_Data low from 1.3.10 to 2/2/11 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 60 
                          Layer 2(1002D4D0,47961E48) Recv L_Data low from 1.3.10 to 2/2/11 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 60 
                          Layer 3(1003D800,47961E48) Recv L_Data low from 1.3.10 to 2/2/11 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 60 
                          Layer 0(1001D140,47961E48) Recv(008): 68 0A 0A 68 D3 29 BC 13
                          Layer 0(1001D140,47961E48) Recv(008): 0A 12 0A E1 00 80 52 16
                          Layer 0(1001D140,47961E48) Send Ack(001): E5
                          Layer 1(1001D140,47961E48) Recv(009): 29 BC 13 0A 12 0A E1 00 80
                          Layer 2(1002D4D0,47961E48) Recv L_Data low from 1.3.10 to 2/2/10 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 
                          Layer 2(1002D4D0,47961E48) Recv L_Data low from 1.3.10 to 2/2/10 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 
                          Layer 3(1003D800,47961E48) Recv L_Data low from 1.3.10 to 2/2/10 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 
                          Layer 0(1001D140,47961E4F) Recv(016): 68 0D 0D 68 F3 29 B8 11 DE 00 02 E4 00 80 51 30
                          Layer 0(1001D140,47961E4F) Recv(003): 11 BB 16
                          Layer 0(1001D140,47961E4F) Send Ack(001): E5
                          Layer 1(1001D140,47961E4F) Recv(012): 29 B8 11 DE 00 02 E4 00 80 51 30 11
                          Layer 2(1002D4D0,47961E4F) Recv L_Data normal from 1.1.222 to 0/0/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 51 30 11 
                          Layer 2(1002D4D0,47961E4F) Recv L_Data normal from 1.1.222 to 0/0/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 51 30 11 
                          Layer 3(1003D800,47961E4F) Recv L_Data normal from 1.1.222 to 0/0/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 51 30 11 
                          Layer 8(1003DD80,47961E4F) New Connection
                          Layer 8(1005F790,47961E4F) ClientConnection Init
                          Layer 8(1005F790,47961E4F) ClientConnection closed
                          Layer 0(1001D140,47961E50) Recv(008): 68 0A 0A 68 D3 29 BC 12
                          Layer 0(1001D140,47961E50) Recv(008): 19 13 16 E1 00 80 6D 16
                          Layer 0(1001D140,47961E50) Send Ack(001): E5
                          Layer 1(1001D140,47961E50) Recv(009): 29 BC 12 19 13 16 E1 00 80
                          Layer 2(1002D4D0,47961E50) Recv L_Data low from 1.2.25 to 2/3/22 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 
                          Layer 2(1002D4D0,47961E50) Recv L_Data low from 1.2.25 to 2/3/22 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 
                          Layer 3(1003D800,47961E50) Recv L_Data low from 1.2.25 to 2/3/22 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00 
                          Layer 8(1003DD80,47961E56) New Connection
                          Layer 8(1005F790,47961E56) ClientConnection Init
                          Layer 8(1005F790,47961E56) ClientConnection closed
                          Layer 0(1001D140,47961E5A) Recv(016): 68 0D 0D 68 F3 29 B8 11 DE 00 02 E4 00 80 51 30
                          Layer 0(1001D140,47961E5A) Recv(003): 1C C6 16
                          Layer 0(1001D140,47961E5A) Send Ack(001): E5
                          Layer 1(1001D140,47961E5A) Recv(012): 29 B8 11 DE 00 02 E4 00 80 51 30 1C
                          Layer 2(1002D4D0,47961E5A) Recv L_Data normal from 1.1.222 to 0/0/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 51 30 1C 
                          Layer 2(1002D4D0,47961E5A) Recv L_Data normal from 1.1.222 to 0/0/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 51 30 1C 
                          Layer 3(1003D800,47961E5A) Recv L_Data normal from 1.1.222 to 0/0/2 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 51 30 1C 
                          Layer 0(1001D140,47961E5B) Recv(017): 68 0B 0B 68 D3 29 BC 12 17 13 14 E2 00 80 00 6A 16
                          Layer 0(1001D140,47961E5B) Send Ack(001): E5
                          Layer 1(1001D140,47961E5B) Recv(010): 29 BC 12 17 13 14 E2 00 80 00
                          Layer 2(1002D4D0,47961E5B) Recv L_Data low from 1.2.23 to 2/3/20 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 
                          Layer 2(1002D4D0,47961E5B) Recv L_Data low from 1.2.23 to 2/3/20 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 
                          Layer 3(1003D800,47961E5B) Recv L_Data low from 1.2.23 to 2/3/20 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 
                          Layer 8(1003DD80,47961E5C) StopServer
                          Layer 8(1003DD80,47961E5C) Server ended
                          Layer 3(1003D800,47961E5C) Close
                          Layer 2(1002D4D0,47961E5C) CloseL2
                          Layer 1(1001D140,47961E5C) Send(007): A9 1E 12 34 56 78 9A
                          Layer 0(1001D140,47961E5C) Send(014): 68 08 08 68 73 A9 1E 12 34 56 78 9A E8 16
                          Layer 0(1001D140,47961E5C) Recv(001): E5
                          Layer 2(1002D4D0,47961E5C) Destroy
                          Layer 1(1001D140,47961E5C) Close
                          Wenn ich linknx starte (ich habe bei den rules eine Regel erstellt, die alle 10sek die Zeit auf den bus sendet) sendet eibd auch tatsachlich Telegramme:
                          Code:
                                   [SIZE=2]Zeit[/SIZE]   [SIZE=2]Service[/SIZE]   [SIZE=2]Flags[/SIZE]   [SIZE=2]Prio[/SIZE]   [SIZE=2]Quelladr[/SIZE]   [SIZE=2]Quelle[/SIZE]   [SIZE=2]Zieladr[/SIZE]   [SIZE=2]Ziel[/SIZE]   [SIZE=2]Rout[/SIZE]   [SIZE=2]DPT[/SIZE]   [SIZE=2]Typ[/SIZE]   [SIZE=2]Daten[/SIZE]       [SIZE=2]
                          18:03:07.093[/SIZE]   [SIZE=2]vom Bus[/SIZE]      [SIZE=2]L[/SIZE]   [SIZE=2]1.1.253[/SIZE]   [SIZE=2]EIBserver FT1.2[/SIZE]   [SIZE=2]0/0/2[/SIZE]   [SIZE=2]Uhrzeit[/SIZE]   [SIZE=2]7[/SIZE]   [SIZE=2]3 byte[/SIZE]   [SIZE=2]Write[/SIZE]   [SIZE=2]51 03 07[/SIZE]       
                          [SIZE=2]18:03:07.125[/SIZE]   [SIZE=2]vom Bus[/SIZE]      [SIZE=2]L[/SIZE]   [SIZE=2]1.1.253[/SIZE]   [SIZE=2]EIBserver FT1.2[/SIZE]   [SIZE=2]0/0/1[/SIZE]   [SIZE=2]Datum[/SIZE]   [SIZE=2]7[/SIZE]   [SIZE=2]3 byte[/SIZE]   [SIZE=2]Write[/SIZE]   [SIZE=2]16 01 6C[/SIZE]
                          (1.1.253 eis die BCU an der eibd hangt)
                          EPIX
                          ...und möge der Saft mit euch sein...
                          Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                          Kommentar


                            Hallo Epix,

                            Es gibt etwas falsch zwischen knxswrite und eibd. knxswrite öffnet TCP Verbindung auf port 6720, aber kein Befehl über diese Verbindung bekommt.
                            Woher kommt dein eibd und knxswrite? Hast du es selbst Kompiliert? Oder von meine ipk pakete? Welche Version von eibd und pthsem? Und welche version von OpenWRT benutzt du?

                            Hast du auch knxlog, knxon, knxoff versucht?

                            Viele Frage, das weiss ich. Aber ich will verstehen, was Falsch geht...

                            Hat jemand anders auch Erfahrung mit ein Asus 500G, OpenWRT und eibd?

                            Gruss,

                            Jean-François

                            Kommentar


                              Zitat von jef2000 Beitrag anzeigen
                              Woher kommt dein eibd und knxswrite? Hast du es selbst Kompiliert? Oder von meine ipk pakete?
                              Deine Pakete (daher auch kein groupswrite usw - gibt es noch ein paket aus dem ich die groupswrite + andere Programme nehmen kann?)
                              Zitat von jef2000 Beitrag anzeigen
                              Welche Version von eibd und pthsem? Und welche version von OpenWRT
                              eibd - 0.0.2.1-10 - Eib KNX deamon
                              pthsem - 2.0.7-2 - Pth threads with semaphore support
                              openwrt: whiterussian 0.9
                              linknx - 0.0.1.22-1 - KNX home automation platform
                              Zitat von jef2000 Beitrag anzeigen
                              Hast du auch knxlog, knxon, knxoff versucht?
                              JA, aber keine Reaktion

                              Das Lustige ist, dass linknx auf den Bus sendet wenn es über eine linknx-Regel (rules) geht, von der HTML-Seite und von der Shell geht's nicht
                              EPIX
                              ...und möge der Saft mit euch sein...
                              Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                              Kommentar


                                Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
                                Hallo


                                Dann schau mal hier
                                ipkg ds101
                                Gruss NetFritz
                                Hi,

                                habe rrdtool nun am laufen, das Sammeln der Werte geht 100%tig.
                                Nur beim erstellen eines graphen mit "rrdtool graph ..." bekomme ich immer eine Schutzverletzung: "Segmentation fault (core dumped)"
                                Die Version von rrdtool ist die 1.2.23 auf der rrdtool.org Web-Seite steht, das es mitlerweile neuere Versionen gibt. Wo bekomme ich nun ein Paket für die DS101 mit der neuesten Version her (kann mir das evtl. einer compilieren?)?
                                Danke

                                Gruß
                                Christian

                                Mein EIB-Projekte:
                                EIB-Interface -> Siemens N148/21 IP-Schnittstelle
                                EIBD -> FritzBox 7170 WLAN Router
                                linKNX -> Synology DS101j NAS
                                Visu -> eigene PHP-Seiten

                                Kommentar

                                Lädt...
                                X