Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Lage des Temperaturfühlers im Estrich
Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
-
Ich hab hier noch paar Bilder von unseren Fühlern.
Das erste zeigt die Hülse aus nem Reststück Kupferrohr, im Schraubstock abgeklemmt und dann verlötet.
Zum reinschrieben der Fühler, wir haben nen 2,5mm2 Draht an den Fühlern befestigt, und bevor der Estrich drauf kam auch nochmal gecheckt ob das auch funktioniert, und es hat bei allen geklappt
Ansonsten wenn mans wirklich nicht rein bekommt würd ich nen 2,5mm2 Draht nehmen, vorne ne Rundung biegen und daran nen "nackten" Fühler mit Kabel befestigen.Angehängte Dateien- 06062011311.jpg (802,0 KB, 422x aufgerufen)
- 12062011327.jpg (742,9 KB, 415x aufgerufen)
- 14062011351.jpg (828,8 KB, 406x aufgerufen)
- 14062011364.jpg (704,7 KB, 401x aufgerufen)
- 14062011381.jpg (885,5 KB, 362x aufgerufen)
- 14062011382.jpg (812,9 KB, 348x aufgerufen)
- 14062011383.jpg (880,2 KB, 366x aufgerufen)
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von daviid Beitrag anzeigenDas erste zeigt die Hülse aus nem Reststück Kupferrohr, im Schraubstock abgeklemmt und dann verlötet.
Wenn ich eine kleine Werbung machen darf an dieser Stelle. Die in unserem Shop angebotenen Kupferhülsen haben einen Innendurchmesser von 20 mm und passen damit genau über das 20er Leerrohr, es braucht also keine Kunststoffhülsen mehr.
glg
Stefan
Kommentar
-
Hallo,
auch wenn der letzte Beitrag hier bereits eine Weile her ist, so möchte ich doch auch mal meine Lösung vorstellen.
Statt dem "Standardleerrohr" habe ich eine Alu Wasserleitung verwendet. Dies hat eigentlich hauptsächlich den Grund, da der Estrichleger die Leerrohre zerstört hat und ich somit neue legen musste.
Die Verlegung war zwar etwas schwieriger, allerdings habe ich hier kein Problem, die Fühler auszutauschen.
Hier auch noch ein paar Fotos.
Grüße
Daniel
- Likes 1
Kommentar
-
Zitat von Spartaner Beitrag anzeigenWas sieht denn genau lustig aus? Wenn Ihr auf das Foto zwei anspielt, so zeigt das ja nicht den Endzustand, sondern einen Zwischenschritt, nachdem ich gerade das Rohr neu verlegt hatte.
Gruß
Sascha
Kommentar
Kommentar