    Hallo,

    folgendes Problem:
    Mein Netzteil ist mittlerweile zu klein - es sind doch mehr Geräte geworden als ursprünglich geplant.
    Wenn alles normal läuft - kein Problem.
    Wenn jedoch alle Geräte auf einmal starten, geht nichts mehr.
    dann muss ich einige Geräte runter nehmen und nochmal starten - dann geht es.

    Kann ich den Geräten sagen, dass sie zeitversetzt starten sollen?
    Ich meine, dass ich das mal gelesen habe …

    Vielen Dank und schönen Sonntag

    #2
    Kauf dir ein passendes Netzteil, alles andere ist grober Unfug!

    Kommentar


      #3
      Du kannst das starten, im Sinne von Daten auf den Bus senden häufig verzögern.

      Kommentar


        #4
        Das ist aber nur, um die Buslast in den ersten Sekunden zu begrenzen.

        Die Stromaufnahme im ersten Moment dürfte gleich bleiben - und wenn die zu groß ist, hilft nur ein größeres Netzteil oder Aufteilen auf zwei Linien mit eigenem Netzteil.
        Viele Grüße,
        Stefan

        DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

        Kommentar


          #5
          eher 2 Segmente, ist weniger aufwändig.

          Kommentar


            #6
            Das geht natürlich auch - dürfte aber je nach Topologie unter Umständen nicht so einfach sein.
            Viele Grüße,
            Stefan

            DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

            Kommentar


              #7
              Wieso, ist bei 2 Linien genau das gleiche, nur das ich mit einem LV keine PA ändern muß. Was spricht für 2 Linien?

              Kommentar


                #8
                Wenn die vorhandene eine Hauptlinie ist, ist da nix mit LV, dann nur LK (EFH Spar-Topo).
                ----------------------------------------------------------------------------------
                "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
                Albert Einstein

                Kommentar


                  #9
                  Ok, das wär der einzige Grund!

                  Kommentar


                    #10
                    Deswegen schrieb ich ja oben, entweder stärkeres Netzteil ODER zwei Linien (oder eben Liniensegmente).

                    Zum Erweitern gebe ich Dir Recht, da ist eine neue Linie unnötig und macht viel Arbeit.

                    Ich habs andersrum gemacht und gleich beim Hausbau vier Linien vorgesehen (3x innen, 1x außen), da ist alles schön nach Geschoss strukturiert und bei der Erstinstallation ist der Aufwand ja praktisch der Gleiche (Hardware und Software, z.B. PA vergeben etc.). Und die Netzteile erfreuen sich einer langen Haltbarkeit, da diese nicht bis zum letzten Elektron ausgepresst werden...und über Erweiterungen an Geräten brauche ich mir auch keine Sorgen machen.
                    Viele Grüße,
                    Stefan

                    DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

                    Kommentar


                      #11
                      Vielen Dank für Eure vielen Antworten.
                      Dann weiß ich, was ich jetzt tu tun habe ;-)