Zitat von tobiasr
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Schaltaktor-Impuls verzögert ausgeben
Einklappen
X
-
Du braucht einen Kanal mit der Impulsfunktion.
Die Verzögerung macht man mit dem MDT Logikmodul oder gebastelt mit einem freien Schaltkanal und der Treppenlichtfunktion.
Die Treppenlichtfunktion wird über den Taster geschaltet, zusätzlicher invertierter Status schaltet dann die Impulsfunktion.
Kommentar
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigenDu braucht einen Kanal mit der Impulsfunktion.
Die Verzögerung macht man mit dem MDT Logikmodul oder gebastelt mit einem freien Schaltkanal und der Treppenlichtfunktion.
Die Treppenlichtfunktion wird über den Taster geschaltet, zusätzlicher invertierter Status schaltet dann die Impulsfunktion.
Kommentar
-
Zitat von tobiasr Beitrag anzeigenWenn der Glastaster die Verzögerung mit 1 und dann 0 kann, wieso kann er sie nicht auch bei 0 und dann 1? Bzw. die 0 weglassen?
Kommentar
-
Zitat von hjk Beitrag anzeigenDie Grafik bezieht sich auf die Schaltfunktion, nicht auf die Impulsfunktion. Die Impulsfunktion wird immer mit Wert 1 gestartet.
grafik.png
Bzw: Wieso kann man die Betriebsart im Modus Schaltimpuls dann überhaupt auswählen, wenn sie keinen Einfluss auf das Aktorverhalten hat?Zuletzt geändert von gowi; 24.09.2022, 17:09.
Kommentar
Kommentar