Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Schaltaktor-Impuls verzögert ausgeben

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
    Die MDT Aktoren können doch auch eine in 100ms? einstellbare Impuls Funktion?
    Das ist richtig. Wie im Ursprungsposting geschrieben geht es genau darum, diese Impulsfunktion zeitverzögert auszulösen.

    Kommentar


      #17
      Du braucht einen Kanal mit der Impulsfunktion.
      Die Verzögerung macht man mit dem MDT Logikmodul oder gebastelt mit einem freien Schaltkanal und der Treppenlichtfunktion.
      Die Treppenlichtfunktion wird über den Taster geschaltet, zusätzlicher invertierter Status schaltet dann die Impulsfunktion.

      Kommentar


        #18
        Zitat von hjk Beitrag anzeigen
        Du braucht einen Kanal mit der Impulsfunktion.
        Die Verzögerung macht man mit dem MDT Logikmodul oder gebastelt mit einem freien Schaltkanal und der Treppenlichtfunktion.
        Die Treppenlichtfunktion wird über den Taster geschaltet, zusätzlicher invertierter Status schaltet dann die Impulsfunktion.
        Danke für die Idee. So müsste es funktionieren. Zwar umständlicher als gedacht, aber immerhin. Vielleicht kannst du mir noch erklären, was ich an der Grafik aus dem Handbuch missverstehe. Also warum löst der Schaltaktor den Impuls bei der Betriebsart Öffner bei einer eingehenden 1 aus?

        Kommentar


          #19
          Wenn der Glastaster die Verzögerung mit 1 und dann 0 kann, wieso kann er sie nicht auch bei 0 und dann 1? Bzw. die 0 weglassen?

          Kommentar


            #20
            Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
            Wenn der Glastaster die Verzögerung mit 1 und dann 0 kann, wieso kann er sie nicht auch bei 0 und dann 1? Bzw. die 0 weglassen?
            Das habe ich bereits im Ursprungsposting geschrieben.

            Kommentar


              #21
              Die Grafik bezieht sich auf die Schaltfunktion, nicht auf die Impulsfunktion. Die Impulsfunktion wird immer mit Wert 1 gestartet.

              Kommentar


                #22
                Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                Die Grafik bezieht sich auf die Schaltfunktion, nicht auf die Impulsfunktion. Die Impulsfunktion wird immer mit Wert 1 gestartet.
                Allerdings: Wieso ist die Grafik dann im Abschnitt 4.6.1 unter Schaltimpuls? Fehler im Handbuch?

                grafik.png
                Bzw: Wieso kann man die Betriebsart im Modus Schaltimpuls dann überhaupt auswählen, wenn sie keinen Einfluss auf das Aktorverhalten hat?
                Zuletzt geändert von gowi; 24.09.2022, 17:09.

                Kommentar


                  #23
                  Natürlich ändert sich das Verhalten, der Ausgang öffnet dann für die Impulszeit. Das hilft dir aber nicht weiter, du brauchst ein Schließerimpuls.
                  Den aber nach einer Verzögerung. Und das geht direkt nicht.

                  Kommentar

                  Lädt...
                  X