Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Fragen zum neuen MDT VisuControl Easy II
Einklappen
X
-
Wieso sollte das Problem auf eurer Seite liegen? Das die 6.1.1 voller Bugs ist ist auch nix neues wenn man hier den Tread zur ETS 6 ließt.
-
Hallo zusammen,
Kleiner Zwischenbericht: Wir sind zurzeit im aktiven Kontakt mit der KNX-Association um das Verhalten der ETS 6.1.1 bzgl unserem VC Easy zu erörtern und die Probleme untereinander zu lösen.
Es scheint als würden GAs, die bei der Einstellung Sicherheit auf "Automatisch" stehen, bei der Zuweisung zu einem Objekt als Secure "gewertet" zu werden. Wir melden uns, wenn wir eine Lösung für das Thema haben.
Beste Grüße aus der Entwicklung
Dominik
- Likes 4
Einen Kommentar schreiben:
-
Na sowas, da bin ich jetzt aber überrascht. Nicht. (vgl. #302)
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe eben nochmal mit der MDT Hotline telefoniert, es gibt einen Workaround, der bei einigen Kunden (und bei mir) funktioniert. Da ich im Projekt kein Secure verwende habe ich alle GAs Sicherheit auf "AUS" eingestellt, seitdem geht es wieder.
2. Möglichkeit:
Ich habe auch auf dem Laptop noch eine 6.1.0, ein Öffnen des Projektes dort geht noch, dort die Verbindungen ergänzt und anschließend wieder auf meinen Hauptrechner mit der 6.1.1 weitergearbeitet.
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Morgen,
also ich hab das jetzt nochmals probiert.
1. Neue Gruppenadresse angelegt, Sicherheit explizit auf AUS gestellt, eine neue (Test-)Funktion des Visucontrol eingefügt -> Fehlermeldung.
2. Bestehende Gruppenadressen genommen, in denen "unsichere" KOs bestehender funktionierender Geräte drinnen sind, Sicherheit von AUTO auf AUS gesetzt, Funktion des Visucontrol eingefügt -> Fehlermeldung.
Es kommte die Fehlermeldung jedes Mal.
Ich glaube, es wird so wie von MDT beschrieben irgendwas beim Update der ETS passiert sein.
lg
Christian
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin gerade nicht an meinem Rechner, daher nur ein Internetbild:
https://sarwiki.informatik.hu-berlin...enadressen.jpg
Bei Sicherheit muss statt „Automatik“ etwas anderes im Sinne von „keine“ (was genau kann ich gerade nicht nachgucken) gewählt werden. Dann klappt’s wieder.
Auslöser ist definitiv das ETS Update auf 6.1.1. Die eigentliche Ursache möglicherweise eaber eine andere. Ich hab mich nicht genug mit secure auseinandergesetzt um das zu beurteilen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo liebe Engelskirchener,
Vielen Dank für die Info.
Wenn ihr eine Lösung habt, wäre es super, wenn ihr uns kurz informieren könnt.
LG
Christian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Christian,Zitat von chrisubaer Beitrag anzeigenHallo an alle!
Ich habe jetzt eine interessante Situation bei meinem Visucontrol Easy II.
Nach und nach richte ich da meine Funktionen ein, das hat bis jetzt gut funktioniert.
Zur Zeit habe ich ca. 4 Funktionsgruppen (je 10 Funktionen) noch nicht belegt, auch in den belegten Gruppen sind nicht alle Funktionen verwendet.
Es sind keine gesicherten Verbindungen eingerichtet.
Jetzt möchte ich den Dämmerungswert des BWM einbinden und bekomme die Fehlermeldung :
Easycontrol_Fehlermeldung.jpg
Ein extra umstellen der Sicherheit der entsprechenden Gruppenadresse auf "AUS" hat nichts gebracht.
Ein Versuch bei einer vorhandenen Rolladenfunktion, bei der die Rückmeldung der Position noch nicht verknüpft war, hat zur gleichen Fehlermeldung geführt (auch diese Gruppenadresse ist nicht gesichert, hier sind andere Taster bzw. der Jalousieaktor eingebunden, die keine Sicherheit können).
Ah ja, Aplikationsprogramm ist die einzig vorhandene 3.2.
Firmwareupdate hab ich im November gemacht auf die V2.0.5.
Hat hier jemand vielleicht einen Tip?
Lg
Christian
wir sind über das Verhalten bereits informiert und sind in Klärung, ob das Verhalten mit dem ETS Update auf die V6.1.1 zu tun hat.
LG aus Engelskirchen
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau mal nach, ob die GA mit dem Dämmerungswert als „sicher“ konfiguriert ist. Da hatte sich bei mir mit dem letzten Update der ETS etwas geändert und die Sicherheitseinstellungen aller GA verändert. Ich hab nichts „secure“ und das bisher völlig ignoriert. Nach dem Update habe ich die Einstellung auf aus gesetzt, dann war wieder alles i.O.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo an alle!
Ich habe jetzt eine interessante Situation bei meinem Visucontrol Easy II.
Nach und nach richte ich da meine Funktionen ein, das hat bis jetzt gut funktioniert.
Zur Zeit habe ich ca. 4 Funktionsgruppen (je 10 Funktionen) noch nicht belegt, auch in den belegten Gruppen sind nicht alle Funktionen verwendet.
Es sind keine gesicherten Verbindungen eingerichtet.
Jetzt möchte ich den Dämmerungswert des BWM einbinden und bekomme die Fehlermeldung :
Easycontrol_Fehlermeldung.jpg
Ein extra umstellen der Sicherheit der entsprechenden Gruppenadresse auf "AUS" hat nichts gebracht.
Ein Versuch bei einer vorhandenen Rolladenfunktion, bei der die Rückmeldung der Position noch nicht verknüpft war, hat zur gleichen Fehlermeldung geführt (auch diese Gruppenadresse ist nicht gesichert, hier sind andere Taster bzw. der Jalousieaktor eingebunden, die keine Sicherheit können).
Ah ja, Aplikationsprogramm ist die einzig vorhandene 3.2.
Firmwareupdate hab ich im November gemacht auf die V2.0.5.
Hat hier jemand vielleicht einen Tip?
Lg
Christian
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei mir hat es geklappt, sogar per Fernzugang, ich habe die Programmiertaste „gedrückt“ (die ist ja etwas blöd angeordnet), und der Kund die Funktionstaste, und dann ging es.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat das Update auf 2.0.5 schon jemand gemacht? Ich habe das Problem, dass ich zwar in den Programmiermodus komme also "update authorized" angezeigt bekomme, aber keine Möglichkeit habe die Seite zu wechseln bzw. eine Datei auszuwählen. Hat evtl. jemand einen Tipp?
Einen Verbesserungsvorschlag hätte ich noch für die Android-App: Eine Benutzeranmeldung über Biometriedaten vom Smartphone wäre top!
Einen Kommentar schreiben:
-
Das denke ich auch. War nur ein Weihnachtswunsch. Meinen Kindern erzähle ich immer, dass die meisten Wünsche in Erfüllung gehen wenn man ganz fest dran glaubt.
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich glaube das bringt nicht viel, wenn wir hier die fehlenden Features auch noch priorisieren.
Ich halte mich dann auch erstmal zurück, bis MDT liefert. Ist ja nicht das einzige Thema, wo man "dran" ist, aber es keine zeitliche Aussage zur Fehlerbehebung gibt.Zuletzt geändert von dreamy1; 30.11.2023, 19:23.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: