Anbindung Laser-Niederschlags-Monitor an HS über RS-485 ASCII

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Ohne den HS zu kennen...bei der Menge an Daten könnte das ein Buffer-Thema sein oder der HS liest zu langsam. Kann man das am HS irgendwie einstellen bzw. der müsste ja erstmal alles sammeln, bis ein Strichpunkt kommt (Ende des Datensatzes). Nur so als Gedanke...
    Viele Grüße,
    Stefan

    DIY-Bastelprojekte: || >> Smelly One << || >> BURLI << ||

    Kommentar


      #17
      Habe nun die Datenmenge erheblich eindampfen können:

      00;3732;2.70;16.08.23;21:06:00;00;00;NP ;000.000;00;00;NP ;000.000;000.000;000.000;0000.00;99999;-9.9;100;0.0;99999;99999;9999;999;2A;
      Aber auch hier kommen unterschiedlich viele Werte im HS an.
      Und das teilweise in der selben Sekunde.

      Plan B: Nur einen Datenlogger dazwischen schalten.
      Hersteller Thies empfiehlt hier einen Campbell CR1000X. Da könnte ich dann auch noch weitere Sensoren anschließen und nur die Daten, die ich wirklich brauche, auf den Bus senden. (Dann auch direkt per IP).

      Mal schauen. Preis ist angefragt, macht das ganze natürlich noch teurer....