    Theben theLuxa p300 KNX Bewegungsmelder | Externer Eingang Halbautomat

    Hallo und frohe Weihnachten!

    Meine Frage richtet sich vor allem an alle Nutzer des Theben TheLuxa p300 KNX Bewegungsmelder.

    ich nutze diesen zur Beleuchtung meiner Einfahrt. Dies funktioniert auch bisher ausreichend.
    Neben der Schaltung über den Bewegungsmelder ist auch eine Tasterschaltung für die Einfahrtbeleuchtung eingerichtet, um z.B. von drinnen mal eben in die Einfahrt zu schauen.

    Nun möchte ich gerne, dass sich das Licht nach dem Einschalten mittels Taster nach Ablauf der Nachlaufzeit wieder ausschaltet. Dafür hat der Theben - so dachte ich - auch die Funktion "Halbautomat", die im Handbuch wie folgt beschrieben ist: "Der Verbraucher (z.B. Licht) wird manuell eingeschaltet. Das Abschalten erfolgt durch den Bewegungsmelder.​".

    Leider gibt es jedoch kein KO (Externer Eingang, Status o.ä.), mit welchem ich dem Theben mitteilen kann, dass das Licht angeschaltet wurde und er die Nachlaufzeit startet.

    Hat jemand eine ähnliche Situation und ggf. eine Lösung hierfür? vielleicht Hotline Theben ?

    #2
    Moin, versuche mal "Master in Parallelschaltung". KO 18 sollte funktionieren!

    Gruß

    Kommentar


      #3
      Danke für den Tipp,
      KO 18 bzw. 34 (für Bewegungskanal 2) erscheint dann auch.

      leider funktioniert es trotzdem nicht. Das Licht bleibt dauerhaft EIN, wenn ich per Taster schalte. Unabhänig davon ob KO18/34 in der Schalt- oder Status GA ist.

      Ich habe die Schaltung auf zwei Bewegungskanäle aufgeteilt
      Kanal 1 Vollautomat: Bewegungserkennung > EIN | keine Bewegung > AUS
      Kanal 2 Halbautomat: Taster > EIN | keine Bewegung > AUS

      Meine GA sehen wie folgt aus:

      Schalt-GA
      grafik.png

      Status-GA
      grafik.png

      Parameter Kanal 1:
      ​​ grafik.png
      grafik.png
      Nachlauf zum Testen bewusst auf 10s



      Parameter Kanal 2:
      grafik.png
      Zuletzt geändert von Kernsanierer22; 24.12.2023, 12:57.

      Kommentar


        #4
        Hallo

        Versuch mal folgendes.

        Den Taster musst du umkonfigurieren von Umschalter auf Schalter.

        image.png

        Den Kanal 2 im Luxa benötigst du nicht.

        Im Kanal 1 Aktivierst du Master im Parallel betrieb und lässt ihn auf Vollautomat.


        Dann erstellst du folgende Verbindungen.


        image.png
        image.png

        Gruss Oliver
        Zuletzt geändert von ollu77; 24.12.2023, 14:10.

        Kommentar


          #5
          Zitat von ollu77 Beitrag anzeigen
          Hallo

          Versuch mal folgendes.

          Den Taster musst du umkonfigurieren von Umschalter auf Schalter.

          Den Kanal 2 im Luxa benötigst du nicht.

          Im Kanal 1 Aktivierst du Master im Parallel betrieb und lässt ihn auf Vollautomat.


          Gruss Oliver
          Vielen Dank! So funktioniert es!